最近接了个小工程,购买了238C的主机在接警号的时候出现以下问题请大家帮忙: 只要一接上警号,警号就会响!即使是所有防区都被电阻短接。 当警号响时触发报警这时警号反而不响了。(该响的时候不响,不该响的时候响!郁闷!)。Service灯一直在快闪。请大伙帮帮忙谢谢了。 不接警号时一切正常。

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
48
发表于 2004-7-17 23:27:42 | 显示全部楼层

re:是不是主机供电不足啊!?

是不是主机供电不足啊!?
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
213
QQ
 楼主| 发表于 2004-7-17 23:41:00 | 显示全部楼层

re:楼上的你好! 我倒是没接电池,但是接了1...

楼上的你好! 我倒是没接电池,但是接了16.5 的原配变压器。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
48
发表于 2004-7-17 23:43:02 | 显示全部楼层

re:接了多少个探头?几个警号?警号是持续响还...

接了多少个探头?几个警号?警号是持续响还断断续续的响?确认警号没接错?把警号响的时候的几个等的状态都说一下吧!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
48
发表于 2004-7-17 23:59:14 | 显示全部楼层

re:你可以先把探头都去掉试试,有可能是供电不...

你可以先把探头都去掉试试,有可能是供电不足!
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
222
QQ
发表于 2004-7-18 00:35:42 | 显示全部楼层

re:量一下主机警号输出电压,如果没有,是主机...

量一下主机警号输出电压,如果没有,是主机问题, 看一下编程有没有编, 再一个看一下警号是不是好的, 加一个12V电源。这不说搞定了!
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
185
QQ
发表于 2004-7-18 20:24:44 | 显示全部楼层

re:恢复出厂值从新编一下,Service灯一...

恢复出厂值从新编一下,Service灯一直在快闪。是通信故障吧,没有接电池把2F设置为0001
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
213
QQ
 楼主| 发表于 2004-7-19 16:26:53 | 显示全部楼层

re:谢谢各位。我试试瞧。有论坛的热心朋友,真...

谢谢各位。我试试瞧。有论坛的热心朋友,真好!
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
583
QQ
发表于 2004-7-20 16:55:27 | 显示全部楼层

re:结果呢 朋友

结果呢 朋友
~捣蛋专家~
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
213
QQ
 楼主| 发表于 2004-7-23 23:12:08 | 显示全部楼层

re:重新编程就好了,谢谢各位热心的朋友!

重新编程就好了,谢谢各位热心的朋友!