楼主: eie1992

仅以此贴作为2010国庆献礼——防雷器接地,瞎指挥

[复制链接]
 楼主| 发表于 2010-10-17 15:24:14 | 显示全部楼层

r:仅以此贴作为2010国庆献礼——防雷器接地,瞎指挥

很久不见了。  ?7 `# r, |2 g# k+ T/ B' r- b
晚上回复吧。
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-17 19:14:43 | 显示全部楼层

r:仅以此贴作为2010国庆献礼——防雷器接地,瞎指挥

关于摄像机与护罩绝缘问题:) G9 }2 ?; ^8 J9 _2 Q6 R
于洪:“一直以来我一直遵循的就是摄像机一定要与防护罩罩体绝缘。”
# h! _1 z! L* J6 ]& H0 N( [
    这样就可以避免很多现场接地问题。因为工程中摄像机大都通过金属支架,安装在金属立杆,和钢结构上面这都是些是“天然接地体”。摄像机与护罩绝缘了,结果摄像机外壳就不会接地了。如果摄像机与护罩没有绝缘,这就是“盲目接地”了。这种“盲目接地”工程案例太多了,还说“我没给摄像机做接地线啊”。
: i! t4 \! O# z& ?: Y- x
( @3 Y5 H4 Q/ u+ I9 k
    在很多人还没有认识到安防系统“地电位环路”是重大安全隐患,“单点接地”的设计理念和方法还没有形成的情况下,明白“摄像机一定要与防护罩罩体绝缘”,实在是大好事,这也就预防了“盲目接地”。  M- U6 h% g3 g' k
# l9 j1 {. V. I
    安防行业的现实是,多数摄像机外壳、与金属护罩、安装支架之间都是短路一体的。所以绝缘问题,就只好由工程人员自己想办法了,绝缘位置、绝缘方式和绝缘材料的选择,大都是根据现场情况达到绝缘目的就行了,也不太考究,也没有标准。过去很多塑料绝缘支架,其实很好用,现在很少了,大概因为没有铝合金支架漂亮吧。
# K5 l% f  W( n' z: \' F0 @& R! n$ a+ ]8 B2 X* M
    “一直以来我也一直说不清楚,设计要求还必须有防雷器,我更愿意使用的办法是接闪器、立杆(或专门的引下线)连接现场制作的地线,而将防雷器与视频相关的那个地线连接交流电源输入的地线。”9 K! X/ z* T- J& a6 p
    我不清楚这是不是属于“立杆避雷针化”设计范围,如果是,那就危险了。因为立杆要接闪,就必须防他的“雷电反击电压”(避雷针放电电压),这是上面说的摄像机与护罩绝缘轻度就远远不够了,因为它可以击穿空气的距离在三、四十公分以上。
* J# P% ]6 W# I+ z6 E/ Z5 s2 b& K0 e' ]9 K' g" W# B
    “一直以来我也一直说不清楚,设计要求还必须有防雷器”——! x4 [0 @' P, a  V0 E: x
    直击雷只能靠避雷针解决,“防雷器”只能用于解决感应雷。我这个主题帖就是专对防感应雷的防雷器说的。
7 `. O# s( Z; q9 L' p8 w    “防雷器接地是用于泄放雷电流”,“防雷器必须接地,不解地就不能防雷”,这几乎是“天经地义的真理”了。我的实验和分析认为,接地没用,还有害。接地泄放雷电流的说法,没有理论和实践依据,反而说明对感应雷的本质认识是错误的,前面我有分析。
' q( f. D8 Q- h4 q! W7 W    为了能理解感应雷的本质,后面我还会进一步说明,力求对大家能有些帮助,好在现在高中都学到电磁感应知识了。
2 Y! I) n! G0 {' z( s* S
3 l& u' e* Z  u, m
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-10-17 19:20 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-17 23:46:35 | 显示全部楼层
感应雷与电缆感应电动势+ @- m: }* o' B- Z! `; ^' P. O% B6 }+ {8 n
    以视频线AB为例。空间电磁场可以在视频线屏蔽层上产生感应电动势。这就是我们常说的“干扰”。
9 K8 N/ _* z* b! I, U1 X+ {雷电放电时,巨大的脉冲电流,可以在周围空间辐射出很强的交变电磁场——雷电波。雷电流包括发生在空中的带电云层间的“云-云”放电电流,“云-地”放电电流,也包括避雷针接闪放电电流。
$ s4 E5 j* l1 o$ `* |2 W4 `2 q8 E$ D3 R5 j5 }: V* r. `& _
    雷电波可以在任何导体上耦合出感应电动势,在视频线的屏蔽层上也会产生雷电感应电动势Uo;雷电感应电动势Uo,性质是一个交变电压。+ {. l, j! E+ I/ l2 M% J
   
! C, Y. [9 P' r9 X% e# E    同样,一根垂直的导线也会耦合出感应电动势。避雷针接闪时巨大放电电流的辐射电磁场,可以在离避雷针很近的摄像机立杆上,防雷器垂直接地线上,耦合出很强感应电动势Ud;
1 H* D+ H+ S: E2 l% j" _  p5 @: Q/ X, }

' h( S# e8 U- c' O2 a4 r- V5 J【雷电感应电动势模拟】% n9 K. t1 z- J8 V: l: M

0 S$ g8 [+ ?1 U; ^$ o) U: ~* a    如图所示:AB为模拟视频线屏蔽层,AD为模拟立杆或接地线(可以是防雷器接地线),BD为主机接地线。为了理解感应电动势的性质,我们设计了这个模拟电路:
* p& \+ ~- t) F8 ~/ A' r; \' ^    用一个变压器,初级接高频信号源或脉冲信号源,次级串接在视频线屏蔽层中间(视频信号地中间),在视频线两端就可以观察到(测到)“感应电动势Uo”;
* u, t* w' \5 m* F7 G9 o    同样在接地线中间,也串一个变压器次级,也可以得到一个“感应电动势Ud”;4 ~$ D9 k1 a, H$ o1 s
& u) k  {+ b% u: w$ O, k. {
    变压器的原理产生的Uo和Ud,也都是电磁感应形成的电动势,性质上和雷电感应电动势一样,不同的是变压器是集中参数元件的有源电流和磁路耦合,有电路基础就可以理解,雷电感应是空间电磁场的耦合关系,模拟实验的信号幅度也与实际雷电大不相同,这要从场的角度去理解。但这不影响我们对感应电动势性质的认识,Uo和Ud也是交变电压性质,也都是等效在导线两端。
% U) F$ F3 ]! Z1 m+ o# r/ J8 G) @+ V; b% ^4 P4 R$ U3 Z- U" f
    先看接地线上的感应电动势Ud,它不因为导线下端接地而不产生感应电动势,也不因为它下端接地而被“泄放到大地”。对于实际的雷电感应,即使在AD两端再并一个“短路线”,那也只能增加导线面积,提高电磁感应效率,感应电动势不会有丝毫减少。视频线上的感应电动势性质也一样。
7 K) [: \2 b  D: @. ]3 x. f5 ?1 x1 E  O; ]# I' e9 \
    这就是说,防雷器接地,不仅不能够把感应电动势“泄放到大地”,而且本身还会产生感应电动势,增大雷电感应。所以防雷器接地是无用而有害。; X% I( z4 q, _3 S, h+ L
" B9 |3 w7 G, y
    所谓防雷器接地泄放雷电流的说法,是对雷电感应本质的一种错误认识,这是首先要从原理上搞清楚的问题。  v! P4 y* r7 k6 R1 `0 I
2 k- A3 K0 J$ f8 w. O2 k
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-10-18 12:41 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-23 18:48:04 | 显示全部楼层

r:仅以此贴作为2010国庆献礼——防雷器接地,瞎指挥

防雷器接地泄放什么雷电流,怎么理解?
2 E# u/ _( y, V什么东西可以通过接地泄放到大地?
' D3 L. D$ g3 k9 O' |3 q$ i1 @3 k* b) C) ^
电位φ,是观察点相对于参考点的电压。8 _: c7 h; F* a1 A6 ]3 a
对地地电位φ,参考点是大地;
4 M* C, z/ L$ r6 L7 |- c: l感应电动势U0,他不是静电场的概念,是交变电磁场的概念,属于无线的空间电磁感应现象。
' D# C) b. S, T$ v  E. |9 ?* |
- m* ^; y9 X# [1 ~雷电在视频线上的电磁感应产生出来的是什么东西?它能用接地的办法泄放到大地?
& `# S& s  K: ~( V3 L' a第一个可能:感应出的是“对地电位φ”,表示视频线上“感应出”了正(或负)电荷增加,根据电容充电原理,视频线上电荷增加,对大地静电场电压升高,这时,用防雷接地办法,可以把视频线上的电荷,泄放到大地——合理。显然这是模仿带电云层与大地静电感应,通过避雷针放电原理想象推理出来的概念。( d* q; f( S7 m
问题是,雷电波的电磁感应,是怎么通过“无线方式”在瞬间把单极性电荷“注射到”视频线上的?这种单极性电荷注射到视频线上的物理机制是什么?推动电荷瞬间注射到视频线上的动力是什么场?恐怕无人能回答这个超现实问题。  h- @( D+ i  t
9 m" J# p4 O  L5 W1 m9 n
第二个可能:感应出的是一个“电压”,准确讲,是一个一端接大地另一端接视频线的“电压”。这样,用接地的办法,短路这个电压,把它放“干净”或者放到“残压”电平——也合理;8 _8 s# V0 f3 a! m
问题是,雷电波的电磁感应,是怎么通过“无线方式”在瞬间把一个“电压”加在了视频线和大地之间的?它的形成机制又是什么?谁能告诉我?$ M* G' B4 t6 C9 q. i+ c
除了上述两种“东西”之外,还有什么“东西”可以通过接地就能泄放到大地呢?无法想象。) l7 p. A; m: [7 U3 ]

7 D/ f4 A8 j2 R8 B电磁感应在线缆上形成的电动势(也是电压),是谁把它一端接地形成“线-地电压”的?防雷器的接地端,又是把感应电动势哪一端接地呢?& L# a/ u1 K  l
7 m1 y) f6 `# {7 O$ W
所以,防雷器接地泄放什么雷电流的说法,从理论上和实践上,估计都难找到依据。0 {% i5 K4 E+ q. D; K
4 ^2 \' |( C* F% |
我们安防行业的现实是:大量产品在这么应用,烧了设备还要用,系统瘫痪也得用。用了就有GDP,烧了设备换新的,又一个GDP,“业绩”大大的。但不知是“可庆可贺”呢?还是“可悲可叹”。
' n3 f0 }2 W" Y) V
5 D- D" G8 h, o& `! I' B3 ^6 K
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-10-23 19:04 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-26 11:06:24 | 显示全部楼层

r:仅以此贴作为2010国庆献礼——防雷器接地,瞎指挥

如果您也曾经认为:防雷器必须接地,不接地就不能防雷。
6 }5 ?# t+ [1 a) A8 {7 i
您是否想过:, F" v; _! B; O2 F4 `
, `( j2 v' D& B: H: t3 g/ ]
1)感应雷在线缆上感应出来的到底什么东西?1 L. ~! F- D2 g( \  H6 _
2)什么东西可以通过接地,把它泄放到大地?
+ ]' F% I; o" k3)接地会不会有什么负面影响呢?. Y  A2 _1 k3 C
带着这些问题,来看本贴,可能会有一定收获的。$ v. C% ?% [8 X& m5 _: K

: X" L4 w3 y4 C例如,立杆避雷针化设计,确实给施工带来“方便”,它能够像避雷针一样的接闪,把云层电荷泄放到大地,这一点没错。" H% ^3 d3 m! I- W, S4 P( ~1 u9 M  U
但能否达到被保护设备不被袭击目的呢?不能。这种“施工带来方便”,却给雷电反击电压袭击安防系统带来了更大的“方便”。这就是“负面影响”,影响到什么程度呢?成为安防系统最大的安全隐患,是安防系统的定时炸弹。
& a- S' c1 w% \7 \, y( f
5 A6 S* H1 z' b1 _这个立杆避雷针化设计,曾经被专业防雷厂家作为“标准设计”来宣传、推广。今天,“立杆避雷针化设计”,却几乎成了判断真假防雷设计的试金石和分水岭了。; V3 u3 C/ [+ q1 S% D3 r
' O# j) N$ p& F2 ?6 i8 s2 Z
   同样,我们也会思考,防雷器接地又有什么道理呢?会有什么负面影响呢?

, A1 k2 z7 b. A7 \7 \2 Y' f/ n# @# P+ y6 u
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-10-26 11:08 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-29 20:36:08 | 显示全部楼层

r:仅以此贴作为2010国庆献礼——防雷器接地,瞎指挥

该给楼上红牌了,公开在这里发广告。
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-4 08:44:52 | 显示全部楼层
原帖由 22343234 于 2010-11-3 22:33 发表
, J1 m% N. [7 A+ v$ c  p赞 EIE 一个!!
4 W, u0 F4 l% X2 H" C; p4 C希望您 继续发帖~~
2 r) w0 R& A& [看了你的帖子,想想以前,竖了根3米高室外的杆子~~上面架个摄像机~~
* S. o* r" x7 w7 u% r1 ^! q1 C" j: e- f/ h+ v$ d
没过3伏天呢,就坏3次,感应雷打坏的!2 K  b9 s+ q! u" f) Q5 |4 X
开始竖杆子的时候,那时候的技术经理说一定要摄像机外壳接地~~) \8 R, f3 v0 G# x- z% E# g9 b
& C5 H; |! q2 O: b* Z+ d
于是一个夏天连续坏了3个球机!  ...
% @! S: v! p4 m+ _! Z9 I6 o

. |# Z5 e5 h* S    金属立杆上安装摄像机,通过金属支架,摄像机外壳必然接大地了,这就与系统其他接地点形成了地环路,把地电位引入了安防系统,其危害有两方面:
3 r" V# r% ~. c1)类似避雷针,方便引雷接闪,那就太可怕了;
8 w1 i+ I& r* B/ A, H$ A2)直接引入地电位:包括引入常规的电网形成的地电位,也包括雷击地面物体形成的“跨步电压地电位”;1 w0 m6 ~; e1 D

7 d+ p/ N" U9 s3 b4 @! o! C    你的烧摄像机问题,很大可能是地电位环路烧的,地电位是不稳定的,当电网发生重大不平衡故障时,地电位可以突变到几十、几百伏,接地点把这个电压引入安防系统,可以瞬间烧毁很多设备,使整个安防系统硬瘫痪。! v4 C# r, e3 k3 V# x2 C
7 M9 s9 L  ]8 F. g5 x0 s3 p) `) H
多点接地形成地环路,是安防系统的重大安全隐患,是第一杀手,是定时炸弹,工程设计和施工,一定要仔细检查有没有多点接地问题。
, p5 ]4 k4 i) O    安防系统安全设计原则是:单点接地——主机一点接大地。
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-4 09:11:39 | 显示全部楼层
原帖由 lzhm2010 于 2010-11-4 00:19 发表 8 X0 K( O7 s, A) M4 |% n
今天跟一个客户也谈了防雷的事情,他也强调了防雷必须接地的问题。我说我们设备主要是防感应雷,而不是直接的雷击的那种。但是我也没法说明很详细的原理来跟他解释 。今天看了也总算是明白了。 ...

7 n8 ?4 {5 j+ u) z3 S' Y8 K) }" W/ T$ e7 A% K! B3 Y4 E' K) [
    这个事例说明,某些“专业防雷厂家”的误导宣传的影响,十分广泛。
6 Y: K$ T* X8 p' Z/ U" w9 W    “防雷必须接地,不接地就不能防雷”,现在几乎“家喻户晓”。
4 h$ R0 j  {; R: K$ C% d    但是谁见过专业防雷厂家的解释?没有。
$ ^% S4 n! c, u7 U8 V! }* d  j3 x& S    做工程,有没有疑问:雷电感应到底是什么东西?为什么接地能放掉?( l5 ?$ L* z; y" A" _

3 \+ ~8 c2 E( U0 L5 Y4 g0 d- Q( w    今天看来,所谓防雷器接地,就可以把雷电感应“高电压”泄放到大地的说法,没有依据
( ?' Z' K; n" B$ F2 j& i6 f   
) ]3 B+ a. X( p( m5 ]: [
    试想:视频线上感应出来的“高电压”,准确说应该是“电动势”,除非这个电动势是感应在视频线和大地之间的电压,接地才可能“放掉”,而实际上这个感应电动势是在整条视频线上产生的,接地怎么泄放?而且接地线,特别是室外离避雷针很近的摄像机防雷器接地线,避雷针放电脉冲电流可达100KA以上,在它周围会形成极强的交变电磁场,与它平行的“接地线”上,也会感应出很强的电动势,谁来把它放掉呢?同时,接地还可以方便的把跨步电压也引入安防系统,那就是“雪上结霜”了。
1 D* m- F/ d7 }4 r, a/ M* c    应该明白:这些安全隐患,都是由地环路引入的。单点接地设计原则,可以有效避免这些安全隐患,既简单,又方便;
0 m, B+ b7 G0 U0 P+ j+ u

' j' }% k4 S$ b5 j; g[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-11-4 09:15 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-8 10:26:51 | 显示全部楼层
原帖由 loginwjd303 于 2010-11-4 10:11 发表
+ z& F; U7 ^$ M! V: _. f. b. uEIE老师你好,请问“室外摄像机绝缘”是指防护罩与罩内摄像机绝缘还是防护罩壳与大地绝缘。现在我将一红外一体机装在外墙上,请问这个需要做绝缘处理吗?如果说需要作绝缘处理,是不是安装支架需要与外壳用绝缘材料隔开。谢 ...
! M: I; U1 ^5 E1 I

1 a* @4 C+ J7 P, }没有及时跟帖,抱歉!那几天外出,后来可能帖子沉得太深了,没见到。
$ Q4 u! _4 E% ~- }  r1)“室外摄像机绝缘”是指防护罩与罩内摄像机绝缘还是防护罩壳与大地绝缘?——最终要求摄像机连接的BNC外壳与大地绝缘;) ?* T# w" I, K2 _
2)安装在墙上的摄像机,一般和大地都是绝缘的。但也发生过固定螺丝碰到钢筋造成接地的。外墙安装,下雨天墙体有时也会发生绝缘不好问题;
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-8 10:49:52 | 显示全部楼层
原帖由 嘌呤 于 2010-12-7 22:56 发表
8 j8 Q! C. M3 h" ^我想只要能消除与大地的电位差,那就等于消除感应电动势
( U6 R" v8 c2 c
" }/ f3 O! b% G6 s* I
这样理解,有些混乱。$ [! i3 f  J3 r% Z

- s3 j& G: f7 u' Y' l! j% a/ g, v    假如,A点是主机,做了安全接大地。B点是一个远端摄像机,B点地电位Vb是独立于安防系统客观存在的,无法“消除”;如果B点摄像机接了大地,就把这个地电位电压,引到了摄像机端视频线上了,而主机端接大地的点位是0电位,这就形成了地电位差,危险就从这里开始了,地电位通过两端接地点和视频线构成环路,这就叫“地电位环路”。这个问题的要点是:地点为通过系统多点接地被引入安防系统的。% k0 U- W' B& ~5 u8 ~# T9 p& M: F
. j$ Z1 f. M, S: B+ G
    工程设计的任务是:不要把这个地电位人为地引入安防系统,方法很简单:系统主机单点接地。
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨