Re:谈谈监控电视的接地
接地规格要求(供参考) 正确及良好的设备接地及系统接地是确保生产设备运作的基本要求 采纳第三种设备与系统共同接地系统 (三相四线式的N相电源中性点和设备共同连接到大地) 接地电阻必须是在 5 ohm以下 接地电缆的尺寸必得大于电源供应之电缆的一半,并大于38mm 在大地和设备之间的接地电缆不能有任何连接 作好变频器及伺服控制器驱动系统的电缆配设与接地工作要求 通常所称之接地,基本上都着重在电气安全,即确保人员在各种情况或环境下的安全以及电气异常发生故障电流时可减少或限制设备材料之损失 至于考虑到电路的稳定以及避免外部的噪声干扰或干扰影响其它电气设备则要讲究高频接地,也就是接地阻抗而非单纯的接地电阻 适当的电缆配设与接地,可大大减少马达转轴电压(shaft voltage)以及马达外壳电压(frame voltage),因此高频的轴承循环电流与转轴接地电流对轴承的损坏影响可减轻 变频驱动系统的电力电缆配设与接地范围包括变压器,变频器电源线,变频器,马达动力线以及马达等五个部份 要有良好的接地效果,首先须将各接地电极以直线配置,中空方形配置,中实方形配置或环状配置深打入大地,并连接成网状而电力设备与电子设备再以最短的线路接至接地电极网,以减少接地阻抗 避雷设备之接地电极应独立接地,以免雷击时导致其它设备之接地电位升高外 有些较讲究的系统也有受电设备之接地再独立分开,将电子设备与电力设备之接地系统再予分开独立,若工厂接地系统系单一接地电极方式,而非网络结构时,驱动系统所有盘体内的接地的铜排,应采单点接至接地系统 当变频器没有使用输入滤波器(input filter) ,则变压器二次侧之系统接地阻抗要特别低,至少须使用70平方m/m的铜片或二条相互离开之50m㎡以上之电缆作为接地导线 若变压器二次侧为无接地系统,即IEC之IT系统(unearthed system)方式,此系统因考虑安全问题不宜使用输入滤波器 变频器及伺服控制器之电源线 电源电缆的大小须依负载电流容量,短路保护,工作电压以及故障时允许触及的电压大小等 参考电工法规的规定决定,另外电缆的型式种类必须选择与EMC相容 1.小容量负载之电缆 电流容量在300A以下,以单条多心电缆,最好使用屏蔽对称之多心电缆,而屏蔽层之两端均应连接至PE铜排,由于多心电缆之线路感抗较低,可配设较长距离,如多心电缆之安全电流不够时,亦可使用多条多心电缆并接 2.大量负载之电缆 电流容量大于300A以上,可使用总线或电缆排(cable bus) 变频器及伺服控制器之驱动盘 当变频器组装到盘内时,所有变频器为人员安全问题都要接地,以防止任何情况下产生危险的电压,单纯靠固定螺丝与盘体底板的接地是不足够,而须以铜排或电线将变频器模块确实 连接盘内的PE 铜排,以确保良好的接地,其断面积大小可依电工法规第三种接地所规定之接地导线大小施工 EMC观点而言,一般建议此接地线或铜排对高频的阻抗要在0.1Ω以下而电流容量在25A以上,也就是要用铜的扁平编织带(flat copper braid)。 马达动力线 为达到EMC的要求马达动力线一般采用有屏蔽对称之多心电缆,尽量少用单心电缆配设,要对高频达到有效的屏蔽作用,屏蔽层材质的电流容量至少应有铜导体的1/10 若用钢铁材质而非以铜或铝作屏蔽时,最好是镀锌且要有足够的断面积与密集卷绕者 若以屏蔽层兼作PE导体时则其电流容量至少要有各相导体的50%,300mm以上的间隔距离外,不可与动力线配设在同一个线架(cable tray)上 电缆线架相互间的连接要有良好的电气连接,并接至接地电极,若能使用铝质的电缆线架,则可获得更佳的等电位效果 马达轴承电流大小随轴承所承受电压大小的影响,此电压在交流驱动系统基本上有三种,即轴承电压(shaft end to end voltage),轴承对地电压以及马达外壳对地电压 在中大型马达若其动力线配设未尽妥善,会增加上述电压的大小,而因轴承电流以及转轴接地电流使马达,齿轮箱与被驱动机械设备的轴承寿命缩短 相反地若使用屏蔽对称多心电缆配接,屏蔽端均接至PE铜排或端子且与盘体有360度全方位的屏蔽连接,除可有效减少上述轴承及外壳电压外,更能确保EMC的效果 屏蔽对称电缆可减低马达外壳电压,尤其在容量愈大的马达其效益愈显著 10m㎡以下无屏蔽非对称电力电缆或对30kw以下马达虽可以采用,但厂商一般建议最好仍采用有屏蔽之对称电缆 马达本体 马达接线盒外部若有接地端子,则须以导线连接至马达 |
|