中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 12971|回复: 10

道路监控问题

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
51
QQ
发表于 2007-6-6 04:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在维护一个城市的道路监控~最近2个点出现问题~一个是可以监控,但是只会中心无法控制~~会自动转动(经广电局技术人员测试,光纤线号正常)光端机也更换过,还是一样,另一个不会自动转,但是也无法控制,画面会变色。请教啊~~

安防小学生

Rank: 2

积分
51
QQ
 楼主| 发表于 2007-6-6 04:41:36 | 显示全部楼层

re:不好意思 只会 是 指挥

不好意思 只会 是 指挥
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
36
发表于 2007-6-6 04:50:13 | 显示全部楼层

re:没用过光端机,期待……………………

没用过光端机,
; E. K7 p0 V& s4 v9 J6 e3 {& z 期待……………………
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
70
发表于 2007-6-6 16:45:03 | 显示全部楼层

re:画面颜色变化有可能CCD要坏了.不能...

画面颜色变化有可能CCD要坏了.
" P. ` u" ~' \ A9 w" G/ U. g3 ` 不能控制是不是码转或者是解码器有问题.
回复

使用道具 举报

安防大侠

Rank: 5Rank: 5

积分
611
发表于 2007-6-6 17:18:36 | 显示全部楼层

我以前也碰到过...

球自动转原因有可能是:
0 L5 T+ d o6 E, m4 g 1.数据转换器接口 问题.
0 M" ?: K6 n0 q' a 2.控制信号在传输过程中出现乱码.
' M; l3 r: p1 G3 j: q/ D5 Q% Z
) a4 t6 }4 w5 n 另一个不会自动转原因可能:
4 N% t/ g2 x8 D j+ _7 F1.数据模块损坏.
' J: b+ F6 w6 G- d 2.数据线松了,不接触.
: L& C, r- M/ Z) @2 {% G. S
1 z# C& P' h d2 M" M% V8 g颜色变,,这个就不知道了,呵呵..不好意思!!
+ Y( k3 W0 e |
常州光端机专业厂商 联系人:杨熠 手机:13685221483 qq:604215091
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
172
QQ
发表于 2007-6-6 19:01:12 | 显示全部楼层

re:楼上分析的蛮到位顶你!图像变色,...

楼上分析的蛮到位
% S6 y! _( u- A3 o6 K" { 顶你!
# c+ }3 z- c' D3 ^+ {# z图像变色,检查下电压,要不,摄像机是有些问题了
【商圈如海,习水性者生;职场如局,明内幕者存!】 『深圳市俊峰源电子有限公司』 http://www.jfycctv.com QQ:31393338 手机:134 2415 0909
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
发表于 2007-6-8 20:27:22 | 显示全部楼层

re:道路监控,走的是网络么?图象变色,抖动,...

道路监控,走的是网络么?图象变色,抖动,也可能是网络带宽问题
) r( i/ k/ Q7 E* M' k# w$ L
8 O: w# {6 ^/ X; [自动转,排除线路问题,一般都是解码器的问题,不能控制的那个,也有可能是光纤问题,
" G H" W3 _0 a+ ^! u& i
, [9 O% Z! z- D% P2 C7 F- g我曾经碰到过一回,光纤衰减,视频信号正常,控制信号不行,后来光纤检查搞定
回复

使用道具 举报

安防偶像

夜视设备 www.nvoe.com

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2221
发表于 2007-6-8 21:23:30 | 显示全部楼层

re:图象变色就是PAL 的彩色副载波相位不对...

图象变色就是PAL 的彩色副载波相位不对。
r- ?7 N" I- x R: e3 e/ q 这个问题有两个原因:
6 Q0 g0 P# U/ H$ i4 W/ a摄像机的型号不好。
6 }: q( k! t# C$ u$ i6 G 网络传输有相位漂移。
2 o4 C. ? Q4 c
夜视设备,特种设备
www.nvoe.com
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
51
QQ
 楼主| 发表于 2007-6-8 22:32:49 | 显示全部楼层

re:谢谢各位的帮忙~一个已经断定为摄像机有问...

谢谢各位的帮忙~一个已经断定为摄像机有问题~~~~还一个会自动转的哪个至今为查出原因~~
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
12
发表于 2007-6-14 21:17:51 | 显示全部楼层

re:换个恒温箱试试:)

换个恒温箱试试:)
专业室外保温箱对温度敏感电子设备提供适用野外恶劣工作环境,保证设备工作同室内工作效果相同。保温箱的防护等级达到IP55,智能系统控制冷热自动切换,POLLING巡检协议管理,箱内温度按需在需要温度内任意设定. 联系电话:010-86686016
回复

使用道具 举报