RS485布线方法

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
64
QQ
发表于 2007-5-28 00:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有个工程,是一个改造工程,线路是以前布的.所有设备安装好后,图像都蛮正常.
. X" W! ^9 o/ _! W2 d" _总共有十六路,都是动点.安装第十五个解码器都蛮正常.但到第十六个接到去,所有的解码器都不能操作了.但单独接每个解码器都可以正常工作.解码器本身是带匹配电阻的.
原来的布线方式是,手牵手的,最后一个解码器的距离在1000米左右.原来是接矩阵.
2 a" y) v2 t m) I: o 现在接十六路嵌入式硬盘录像机.用的是485接口.
现在有什么方法可以解决这个问题呢?
现在485的布线到底是采用手牵手总线式的方法,还是一个解码器一根线,星型的布线方法好一些呢?
我了解的有许多是用手牵手,也有很多用星型的.
求助,这个问题实在是头疼啊!

安防中学生

Rank: 2

积分
157
QQ
发表于 2007-5-28 11:15:56 | 显示全部楼层

re:这个问题好解决。。。就是驱动问题 QQ5...

这个问题好解决。。。就是驱动问题 QQ576110642
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
292
发表于 2007-5-28 17:19:27 | 显示全部楼层

485布线方法

可以肯定的是,485接线要求手牵手的方式。这并不是说实际中星型接法不行,短距离有时也可以。
$ m% q" ^+ r7 i0 v+ ^; Q- X' n' P; |$ b你的问题首先确认只有最后那个解码器才匹配120欧电阻,其余不用配;第二,距离有些远,虽然485标准是1200多米,实际中肯定达不到这个;你找找是否有485延长器之类的东西。
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
90
发表于 2007-5-28 18:17:03 | 显示全部楼层

re:还在学习中,不好发表我的意见。

还在学习中,不好发表我的意见。
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
64
QQ
 楼主| 发表于 2007-5-29 02:43:18 | 显示全部楼层

re:能不能讲一下原理呢?有没有关于这方面...

能不能讲一下原理呢?
2 d, M& W$ C j 有没有关于这方面的资料.
, o! h. ?" h7 {- z- ^2 j M0 K用总线式的布线方法,是否也可以呢
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
51
QQ
发表于 2007-6-13 23:26:12 | 显示全部楼层

re:同意三楼说的,

同意三楼说的,
http://www.yfcctv.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
5
发表于 2007-6-14 09:47:10 | 显示全部楼层

re:加个延长器试试?

加个延长器试试?
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
176
QQ
发表于 2007-6-15 02:01:20 | 显示全部楼层

re:延长器??是中继器吗?

延长器??是中继器吗?
没有做不到,只有想不到.
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
57
发表于 2007-6-15 16:45:19 | 显示全部楼层

re:用个码分配器就可以了

用个码分配器就可以了