中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3461|回复: 3

请教监控漏电故障

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
45
发表于 2007-5-21 00:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠;
最近安装了一套监控系统,不大只有8个点。通电后,当一只手碰摄像机,一只手碰墙或金属,就有很大电流,麻了一阵。怎么回事?是漏电吗?请问怎么解决?

安防小学生

Rank: 2

积分
56
发表于 2007-5-21 03:58:45 | 显示全部楼层

re:用排除法,逐一把电源线,视频线断掉,看是...

用排除法,逐一把电源线,视频线断掉,看是什么线漏电,估计是视频线带电。关键是要找到漏电的源头,有时候电源插板也有可能引起问题。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
36
发表于 2007-5-21 07:34:44 | 显示全部楼层

re:看来电压高。二楼办法不错。另外看下是...

看来电压高。二楼办法不错。
) s: Y& t9 H! P' U! a ]另外看下是不是感应电压,是--加装接地线。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
发表于 2007-5-21 23:52:51 | 显示全部楼层

re:我做过一个小区206个监控.摄像机采用~...

我做过一个小区206个监控.摄像机采用~220供电.也有少许出现楼主类似情况.主要原因是摄像机本身反串电流,严重时会无图像或出现蓝黑相间条纹.更换摄像机则问题解决.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-26 02:53 , Processed in 0.446427 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表