中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 7073|回复: 3

谈谈解码器

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
QQ
发表于 2007-5-11 17:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈谈解码器
! ~# o1 m* A( L) J8 @
8 w3 h# P$ I, d' [在当前闭路电视监控系统中,采用单片机技术完成对镜头、云台(多点)的控制,已得到广泛应用。随着单片机应用技术的发展,解码器的技术也在不断的更新。在这里我们来探讨一下解码器的相关技术问题。
! u+ F1 B" C& q9 K X/ b+ Z CPU
2 I, A/ W; t$ p* c' {" tCPU:解码器CPU基本都是8位的单片机,其中以8051系列居多。8051的特点是价格较低,通用性强,但多数品牌抗干扰能力较弱。有部分厂家采用STC 8位CPU,稳定性比较好但价格较高。CPU所有的控制指令和数据都存放在ROM中,在使用过程中,由于外来干扰或者突然断电会导致ROM中的数据丢失,本人建议选者SST,STC或者更好品牌的CPU,来保证系统的稳定运行。有个深圳网友做过一次试验,8051同STC 89C52运行相同数据程序,使用打火机点火器去电击工作中CPU的引脚。每次8051被击均死机,并有部分程序及数据丢失情况,STC 89C52 CPU有大约33.4%机率死机,没有发现丢失数据程序情况。另外现在的CPU中一般都含有硬件看门狗电路,当发生死机或死循环程序时可以自动重启系统。当然很多CPU还支持在线更新程序功能,基本监控解码器用的很少,这里不多介绍。
& q- ^/ B* k# m/ ]1 A- {) T5 T, r% t继电器
! x' {! U9 |$ Z7 v 继电器是解码器中的动作发生器,通常解码器会匹配九只继电器,其中有五只较大的继电器,是控制云台的上下左右动作,其余四只较小继电器是控制三可变镜头光圈、变倍、聚焦。松下、欧姆等继电器都是一流的产品,但价格较高,通常在门禁控制器等领域使用。监控解码器使用的继电器中有两个品牌比较多,松乐、汇港,质量差别不大,在实际使用中继电器故障率不高,我个人认为基本可以忽略不计。但解码器工作时,继电器要频繁的开合,而每次开合时都有一个瞬时电流通过。如果继电器容量太小,瞬时电流有可能超过继电器的容量,继电器的使用寿命会大大缩短,一定要用7A以上额定工作电流的继电器,而有些厂家过于追求成本而选择1A的小继电器。还有一个问题需要注意,有些解码器设计时取消了镜头控制的3个继电器,用三极管和电阻代替,这种设计在使用中故障率也不高,基本在正常范围之内,但我个人持保留意见,三极管的驱动能力有限,当在相对复杂的环境中使用时,可能会不稳定。

2 V. O: F6 a5 C @$ P6 I9 x4 c4 N 松乐继电器

& L. K8 N( p" q: [- \) f0 J 汇港继电器
6 T- _9 h7 D5 Y4 g* H% C+ ^( A
9 o8 X& S, O& Z 通信芯片
" _; z+ m: E6 ~! V. y+ Z0 L 解码器的通信芯片主要是负责485总线上数据信号的接收,最常用的是75176芯片,75176芯片是相对较老的一种产品,但价格较低,稳定性较好,但在驱动能力上较差,由于解码器属于RS485单向通信总线,不存在驱动能力问题,对于现在竞争激烈的市场,低成本的75176芯片成为95%以上生产解码器厂家的选择。但建议不要使用采用75176作为通信芯片的码转换器,由于驱动能力有限,当控制32台以上解码器运行时,故障率很高。
4 _4 }1 t; W/ e% u6 r 防雷系统
% L( `, P6 I$ s: k, u9 M品牌较好的解码器通常带有简易的防雷系统,主要是防止感应雷通过485总线对解码器的破坏。标准的防雷系统价格会比解码器本身还要高几倍,所以通常设计相对简易的防雷系统。以沈阳先凯丽柯电子有限公司的先柯解码器为例,防雷部分要由2只防雷二极管来完成,可以防止10毫秒600W的感应雷破坏,基本上可以抵御常见感应雷袭击。当感应雷能量超出防雷二极管承受极限时,防雷二极管会烧毁,同时吸收感应雷能量,保护解码器内部器件和电源变压器不被破坏。防雷管被烧毁后,将防雷管取下后,解码器便可正常工作,但已经不具备防雷功能。由于解码器使用环境复杂,被雷击情况经常发生,建议选择解码器时,选择带有防雷系统的产品。
% f# ~5 G0 v- |6 h保险
6 w3 @. t4 A9 O5 \0 c f/ Y 解码器中的保险丝基本上有2大作用:
+ Y0 C! T4 q- J9 \ 1.防止220V电源在施工过程中短路或对人员造成伤害,当220V电源短路或人员触电时保险丝会自动切断220V电源,保证人员及设备安全。通常220伏保险丝会设计一个透明塑料外壳,防止保险丝金属接头引起触电。
# `! n1 K3 R/ |) f, R1 b2.防止摄像机短路造成电源变压器烧毁,此种通常不用保险丝座外壳。
/ w8 V. J2 Q0 L在一些设计比较完善的解码器中,有3个保险丝,增加了一个对外输出交流24伏的输出保护,防止云台短路引起的解码器内部器件及电源变压器的烧毁。
! [* J z$ K" x驱动芯片NLU2003
9 ~( e( j: v( v, h7 h# E* M解码器的动作是由CPU控制继电器的吸合来实现的,但CPU的驱动能力一般都不强,需要借助驱动芯片来实现继电器的控制,比如沈阳先凯丽柯公司的先柯解码器就使用了2片NLU2003型号驱动芯片,当CPU发出动作指令时由NLU2003芯片来驱动继电器的吸合和断开,2片NLU2003分别控制云台控制继电器和镜头控制继电器。
9 p) C, h' X) w$ ~- q
- P3 H3 Q. q% R8 ]# }" L. g1 V. R
0 R) `0 \0 M" b) i J
$ q2 \9 F( x4 I2 D3 ?- f
: V+ P3 H) W3 s# o( X, S: [
' m$ X8 P7 }+ x. w7 j( w# i
0 {# f3 @* W; N, v/ r2 h
1 w& P$ E8 }0 g1 @
( U9 F1 l2 W4 M( d! y/ v4 R/ n
2 Q# i; d4 v4 J' |5 e5 P 485总线 通信芯片 CPU 驱动芯片
75176 STC89052 NLU2003 继电器
5 L2 R1 ?1 s3 i/ c* V; t% X
: o3 [* V: C# O* H4 U
5 p0 x4 B3 I: ]; f0 ?7 X3 b继电器
. _$ ~! P+ E! Y6 A
* P& F# ? V0 ^% b! S4 w* J 继电器
4 p- }) I* {1 E2 n# p! f3 Y2 O3 ]% N
3 Z, F J9 x, [( P继电器
4 e' E4 }6 @, ?* x
4 k2 l: o9 Q6 b# C$ ~ 继电器

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
24
QQ
发表于 2007-5-11 17:49:41 | 显示全部楼层

re:看了你的贴子,受益非浅呀,以后要多发一些...

看了你的贴子,受益非浅呀,以后要多发一些这样的好东西上来呀
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
136
QQ
发表于 2007-5-11 18:44:33 | 显示全部楼层

re:多谢分享!

多谢分享!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
89
QQ
发表于 2007-5-12 00:31:10 | 显示全部楼层

re:学习!

学习!
专业做监控系统,工程设计及安装和调试
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2026-6-5 09:29 , Processed in 0.377952 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表