[ALIGN=CENTER]工程中产生干扰的十大可能因素以及应对办法 [/align]
8 }( U! I' S8 k/ t8 `# i0 Y
- r+ A- V6 ^5 g一、 电台:中、短波电台,移动通信基站,更多的楼顶小灵通基站,港口,指挥中心等其他类电台,工程附近是否有?电台的大功率发射,强大的空间电磁场,会使视频传输电缆,象一个接收天线一样,“收到”很强的感应电流,产生很高的感应电动势(电压),形成干扰; 6 r. ] D8 c" T: k
二、 车间、供水、中央空调、高层电梯等大功率变频电机环境下的视频传输环境——会有强电磁干扰; 8 ~- \7 X" D; ]( j+ f
三、 工厂,变电站,大型建筑物等动力电缆沟,视频电缆必须同沟并行布线时,会有强电磁干扰; $ B6 e% A! h: F" V0 p. l9 a
四、 监控室设备供电系统,同一供电线路中有大功率运转设备,包括空调等——会有强电磁传导干扰,影响主设备——这属于系统或设备“故障”(不合理设计或施工)类干扰; 2 g$ V/ n; \4 T/ y; [; \. l0 O
五、 用电环境复杂,前后端距离较远并都接大地时,要当心地电位环路干扰——这也属于不合理设计或施工类干扰;
: J" M9 ?3 u! ^; c" [. d: f六、 前端摄像机供电系统干扰,包括220V同一供电线路传导干扰和集中供电电压降低产生的视频干扰——也属于系统或设备“故障”(不合理设计或施工)类干扰; ' {5 c) r6 L2 c0 x L1 S
等等。 3 ]0 H! P0 P0 z* \: o+ {
七、一些大机床设备,当该设备运转时会造成很大干扰,做机械行业的监控工程要引起注意. + @* `( U" Y f
八、在一种是电梯环境中,有一些干扰是可以避免的,我遇到过一种情况:以前电梯箱是木制的,视频线与电源线是从主控室到前端,用的视频线是电梯专用带钢丝的(屏蔽层是一层的,只是多了个抗拉功能),将摄像机安装上没有干扰,但后来客户换了电梯,这次电梯是不锈钢的,干扰很厉害,经多次测试,得出一个结论,用约有4厘米的木头挖个洞,将摄像机安在上面不要与不锈钢壳相接,干扰基本排除,电梯不运行时没有干扰,即使运行也只是有轻微干扰,客户完全能够接受. 5 H( G @1 Y! b
九、地环路干扰 3 Y8 s- k+ Z. ^) F1 F
从大量解决工程干扰案例来看,地环路干扰所占比例很大,值得引起重视。系统接大地点,通常是在监控室接地。这时产生地环路干扰可能的设计有:1)摄像机装在埋地铁管灯柱上,2)金属塔架上3)金属桥加上4)铁皮房子上5)建筑物墙壁上打通并接触了钢筋等等; 这就使摄像机支架、摄像机与接地金属体连接,摄像机输出信号的BNC头外壳——视频信号地与大地连接,在末端监控室,BNC头外壳与主机壳体电器连接,机壳机柜接大地。这样,两端的“地电位差”就加在了传输电缆屏蔽层两端,构成环路,又通过两端75欧姆匹配电阻,与电缆芯线构成环路,在负载上形成干扰电压; 地电位是由电网中大型电力设备,用电设备形成的,所以地电位干扰,以50赫兹横条干扰为主,但也有不同用电设备的高频成分,其强度,位置,方向等不是稳定的——是会变化的; 工程中可能形成地环路的有:摄像机与主机之间,摄像机与摄像机之间,主机(主控)与副机(副控)之间,主机与电网中其他设备之间等; 地电位环路干扰的产生与否,一是确实存在地电位,二是设计或施工中构成了“环路”,后者是主观因素,一是不恰当的“多点接地”,二是无意识的接了地——属于考察不细,考虑不周,施工不当等因素; 解决地环路干扰最根本,也是最简单的办法就是“切断地环路”——优先选择切断摄像机一端的接地点——摄像机绝缘。采用抗干扰设备解决,有的也有一定效果,但应清醒看到这是“保留了干扰隐患”。要慎重。 7 l% C6 w; T7 K* v
十、电源质量问题
- i& B: \/ `, i, f1 c, k w有时候电源的质量问题会直接导致干扰现象的产生。现在市场上的电源也有太多的水份,上次我做了一个工程,就出现在电源不行,干拢摄像机图像。 2 ]+ I& T! B# S& e0 I/ ^( @- p
监控系统抗干扰设计基本原则之一就是:监控室所有主设备,机壳相连并统一接“大地”,所有前端的摄像机外壳、BNC头外壳、电缆屏蔽层都要和大地绝缘,与大型金属支架和大面积金属板体绝缘。都保持只在电缆末端监控室统一接“大地”。(注释:本文内容主要参考了eie1992的一些帖子,总结出来方便大家使用) 4 K6 h) ^) D+ k
: v/ R- W/ ]3 o1 B. ^ T- B工程中遇到的大多数问题大多属于地环路干扰,只要做好绝缘和接地一般没有问题,但如果在做好绝缘和接地措施以后依然存在干扰,首先要想到是否是电源的问题,更换电源测试一下,还有一种情况是一路电源供给多路摄象机使用,也有可能能产生干扰,这种情况下,可以先只供一路摄象机看看,如果没有问题,则说明电源功率不够或质量问题,增加电源就可以解决干扰问题了,排除地干扰和电源干扰以后如果还存在干扰现象,就要考虑上文提到的其他因素了。 ( W' p" M7 N( @* A! x- y
此主题相关文件 102608.doc
6 X2 c- X* |) b$ k |