中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 6017|回复: 5

请教一些问题!!!

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
49
QQ
发表于 2007-5-6 00:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
主机到点的距离是100多米,信号线跟电源线都接好,可是在主机这边没法控制云台跟镜头,解码器自检正常,线也没接错,协议跟地址都没错,请教各们是啥原因呀~~~~
" e2 W+ n( J' }* X7 x还有,主机跟局域网怎么联接??谢谢了~~~

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
3
QQ
发表于 2007-5-6 05:26:37 | 显示全部楼层

re:一是看接线是不是对,在有232-485是...

一是看接线是不是对,在有232-485是不是有问题。如果图象正常,就是不能控制云台,看看解码器接线,监控软件及解码器协议,地址,很有可能是你232-485线正负接反拉。
' u! J1 w- U4 E% E7 u& d1 v& c哈哈。 只限交流!
诚信经商,互利共赢!
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
524
QQ
发表于 2007-5-6 05:32:55 | 显示全部楼层

re:补充 485+ 485- 拨特率 ...

补充 485+ 485- 拨特率
+ i( L8 h, i1 ~* O h
" }8 Y6 @. A; o0 m/ R 万用表测发控制信号时控制线有无电压变化
献身安防事业为人民服务我喜欢这个论坛6305633@163.COM
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-6 06:22:56 | 显示全部楼层

re:类似问题问过许多次!你应该先...


, K0 w3 Y- X$ R0 k# d- |类似问题问过许多次!
p r! D$ U" N4 m# T' U: o
O$ L$ X7 U+ E8 y/ F 你应该先逐步检查,控制命令是否到达解码器?解码器接收命令后是否响应?响应后驱动是否正常?等等。
$ Z9 }0 N; M$ Y& a4 ?9 t! Y4 g
; D4 u$ [, z9 N+ n8 N; U这里当然包括检查接线、检查通讯驱动能力、检查阻抗匹配、检查协议兼容、检查传输速率是否对应、检查驱动电路是否有足够的能力,等等。
; f3 A9 h! c8 L) O: M8 X4 I, X5 Z
. w9 S# k7 `2 M 客观地说,你说了这个现象,没有一个人能够告诉你症结在哪,还是需要你自己去检测、查询!
不偏不倚,中庸之道!!!
回复

使用道具 举报

安防知名大师

大哥

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1058
QQ
发表于 2007-5-6 16:54:33 | 显示全部楼层

re:前几楼的都说完了

前几楼的都说完了
弱电系统服务  尽善尽美贡献产业,至诚至信服务用户 QQ:23707604 手机:13926018509   广州天冶电子科技有限公司 www.vastness.cn  xyzx.999@163.com
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
198
QQ
发表于 2007-5-13 06:01:23 | 显示全部楼层

re:四楼的说的没错,现在论谈好象有很多问题问...

四楼的说的没错,现在论谈好象有很多问题问的不明白,回答也没发回答明白!业务一个一个电话来,技术还是一步一步来做!
& |( M: f, d- y! d; ~* Z看了问题后偶总觉得有些兄弟把问题往上面一放就解决了!哎~~~~