发表于 2007-4-29 17:46:58
|
显示全部楼层
re:弱电工程施工流程和规范(一)、施工流...
弱电工程施工流程和规范 ' X' j9 d* ]3 Q% P- q: E! @; M6 L7 V- |
(一)、施工流程 1 r8 U% }2 _# H% u0 _. X
施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 7 u$ P; u+ h4 F
一.施工准备
4 u* `3 V4 Z5 k+ Q( U$ ^$ E5 x1.学习掌握相关的规范和标准
" \- I0 W- J; _& H5 K 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: & e. c# G& k- C+ |6 o8 V
《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) % E, j2 g& i+ _( r6 h4 H, p
《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) ; l; F5 W4 a- o
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) , F% z4 }$ s/ |8 }* B: K7 Z/ q
《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) , C- d% f o# S0 J# G
《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A)
! R2 W6 f& {0 o. S. r; ^/ c4 e# E2.熟悉和审查图纸 ! T# s/ d) |8 r6 Z) i* W
熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。
$ k. `# x4 Z: g5 `) v( o, r, p3.施工工期的时间表
& H/ E U+ u* f: l详见施工进度计划表
4 T# |% [& n1 |5 R3 |. r4.技术交底
; }' O6 I7 ]+ z- x 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 ! N& J9 n$ l% }/ E- F- m. O9 {9 g
5.施工预算 @8 V0 v3 D( i
建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 # o j9 a, z. f+ A6 v3 m
《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。
' m% X/ C8 k9 o* p4 ~; j; K6.施工组织设计 6 C4 P2 t7 f+ T5 ]+ H0 F. a' O
二.施工阶段
% E& L; f! d$ B3 E4 x5 F 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 - @# U7 O! m% Z) `" {) h. U
1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 4 n1 d) M) t f3 ~/ R3 a* N
在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。
7 L; l, v, p; w1 H7 b& v& [2.线槽架的施工与土建工程的配合 1 c; Q5 ^" X# S
线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 5 r& m) Z" r/ t* r* d# f) o) r
3.管线施工与装饰工程的配合 4 T [" Z: @* V4 j
配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 ) R+ i) {1 Q: A6 Y; p0 C7 ^4 c: }3 U
4.各控制室布置与装饰工程的配合
) Y. x- e8 K# x8 h5 h8 q# c% f( G 各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。
0 a# e. `) u" @" D; |4 L% r8 D d三.调试开通阶段
: S2 A+ M$ C9 I& ] 先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。
3 f6 o6 J/ \+ U2 H+ o* t四.竣工验收阶段
+ b6 ^( J' ~; i1 `0 m 本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行
- }0 b' b# u# ]- V8 N1.隐蔽工程验收 6 y, X4 `7 N2 d& h0 q% W1 w. i
弱是安装中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。
3 y9 C/ N2 H$ ~6 t. [ Z" u- l/ C' V2.分项工程验收 ( R" _( R* p2 C, a
某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 ' X- p: b: U+ Z5 m
3.竣工验收
5 |: ?' N: m) o3 i 工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。
" B( Z D( n1 F5 ]% V' M(二)、施工工艺
C8 s+ {! B: @, d2 V 在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量,在工程完工后,对施工质量进行评定,并备好质量保证资料,保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能。 0 S7 s8 b" B# j5 ~/ h
一、电气线路敷设
# X+ l# n r& k; G* g! n* ^( _A.一般规定
; S( d, Q9 B8 s9 O; z2 {; {; y8 [1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。 # T' i" t2 h# N$ \) C4 I a
2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。
6 I7 U% s9 E% w7 b3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。
8 l9 O/ P- b4 g$ R) G4。当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。
$ f1 K) W$ z. y5 o0 ]/ K5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。 $ p2 c4 F5 b3 ^! Y
6.线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm。 ! ?) e3 a3 n4 T3 E$ x; H
7.线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度。 2 w/ O" T x9 X6 r% u8 ~: Z$ Y8 E
8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。
$ q' c, p" E( W1 T$ v5 ^9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。 # \; K( D' x6 @% E/ J3 c+ v
10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻。
|
|