中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 9095|回复: 13

视频干扰问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
40
发表于 2007-4-25 06:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
问题是这样的,我的有一个工程,需要安装20个高速球(HONEYWELL 251PS)
3 H7 B: V( r/ H2 a 配有安装支架,要安装在天花上,天花是铝的,只要支架一接触到天花,画面就会出现水波文,我这边是220V电到前端,再接AC24V变压器,视频线是用75-5 128网的(绝对好的视频线,在这里不卖广告了)
请问这是什么原因造成的?

安防小学生

Rank: 2

积分
92
发表于 2007-4-25 06:57:47 | 显示全部楼层

re:地电位不平衡,支架和天花板之间做好绝缘,...

地电位不平衡,支架和天花板之间做好绝缘,一切问题迎刃而解.安装20个高速球,你赚大了,发财了。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
34
发表于 2007-4-25 16:23:37 | 显示全部楼层

re:你主机用好电源,要不也有可能出现这样的情...

你主机用好电源,要不也有可能出现这样的情况!
3 T+ h4 M1 B& J p# A/ ^ 我有两台主机,同样的摄象机、线路、安装位置,有一台主机出现很大的干扰,还有一台没有干扰
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
524
QQ
发表于 2007-4-25 17:55:41 | 显示全部楼层

re:地回路,地电位不平衡

地回路,地电位不平衡
献身安防事业为人民服务我喜欢这个论坛6305633@163.COM
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
60
发表于 2007-4-25 18:05:24 | 显示全部楼层

re:楼上的说的对呀,照着作吧

楼上的说的对呀,照着作吧
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
66
QQ
发表于 2007-4-25 18:14:28 | 显示全部楼层

re:绝缘问题,曾经处理过这样的问题,

绝缘问题,曾经处理过这样的问题,
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-25 22:02:59 | 显示全部楼层

re:2楼说的对。

2楼说的对。
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
151
发表于 2007-4-27 22:22:03 | 显示全部楼层

re:学习ing 

学习ing 
8 l3 |2 [! ~" m- I
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
9
发表于 2007-4-29 21:43:20 | 显示全部楼层

re:楼主和我问题相似了?一控制,画面就出现干...

楼主和我问题相似了?一控制,画面就出现干扰,不控制,一切正常?
1 a; Z! l' N7 W3 J% I% ]
1 T& m' G' W& n5 j3 p$ e 请大家赐教啊.
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
40
 楼主| 发表于 2007-6-5 17:41:31 | 显示全部楼层

re:问题解决了,原来是有三台高速球的485接...

问题解决了,原来是有三台高速球的485接号有问题,只要不接那几台就无问题了,施工队搞错了,把24 AC 接到485接口了,把接号搞坏了.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-13 11:15 , Processed in 0.324599 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表