中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2793|回复: 3

请教电梯内监控问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
QQ
发表于 2007-4-22 03:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在电梯内装了两个彩色半球 ,离监控室150米,电梯内用的是随行电缆,
0 U% W* h6 c( t; G0 Z) \' T% w+ E在监控室这两个球的画面是黑白的,画面稳定;其他枪的画面是彩色的没问题。问题是这两个半球怎么才能变为彩色的啊?工程验收过不了!哪位知道,谢谢!

安防中学生

Rank: 2

积分
140
QQ
发表于 2007-4-22 04:08:06 | 显示全部楼层

re:电梯光线较弱,是彩转黑的半球

电梯光线较弱,是彩转黑的半球
现代安防 Email:ydxlr@163.com
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
524
QQ
发表于 2007-4-22 04:20:00 | 显示全部楼层

re:不彩转黑 换大光圈

不彩转黑 换大光圈
献身安防事业为人民服务我喜欢这个论坛6305633@163.COM
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-23 17:19:30 | 显示全部楼层

re:或者是传输接头“接触不良”,或线缆有伤断...

或者是传输接头“接触不良”,或线缆有伤断,信号衰减太大所致。
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-9-21 00:40 , Processed in 0.064026 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表