|
|
发表于 2007-4-22 03:59:08
|
显示全部楼层
re:[SIZE=3][B]我是冒充的高手,我...
我是冒充的高手,我喜欢这个行业,我是施工技术人员,我喜欢和大家一起分析技术问题。
" M0 N- m5 T/ |& t
' Y |/ x2 h- z1、个别点位在控制时,图像出现波纹抖动干扰,停止控制后波纹消失。 & p9 u- {, R8 r8 g5 `3 B- v
2、一个硬盘录像机上接两个摄像机,当控制时甲摄像机时,甲、乙摄像机都出现干扰,控制乙摄像机时,甲、乙摄像机都出现干扰。住控制后干扰消失。 6 f. L( z+ _% I* v# p( J$ m
4 h: V4 @$ S7 F+ ]- l2 r8 W$ ~/ y: v
我初步认为这两个故障原因都和你采用的线材和电源有关,你的控制线与电源线同用一根线RVVP4*1.5,我认为是不合理的,200--400米的距离控制线应该用单独一根RVVP2X0.75,电源单独一根线。你的摄像机24V电从机房变压后输出,机房后端供电是变压器吗?是多少mA的?同时给几台摄象机供电?够用吗?应该是AC24V吧?你用万用表测量一下前端摄象机电压,可能是电压不够,也有可能是mA不够,功率不足导致当你控制云台旋转的时候摄象机供电不足工作不正常产生干扰,摄象机和云台都用解码板输出的电源,摄象机所用的是从解码板上变压器输出的DC12V。
& w) Q* f3 J. S( Y# t! i, f . S# Y* p$ t/ [" A. D
因为只是从你描述的情况分析的,也许是其他故障原因,我不能肯定。
4 W7 ]: q& |; ~8 V# D; U, G1 T ) R% C5 J F) N+ D' j0 K }: G, D
3、有一点位,摄像机距离硬盘录像机大约380米,白天一切正常,一到傍晚6点左右,即出现强烈波纹干扰,雨天、阴天也有很大程度的波纹干扰。(此故障初步判断为线缆接头过多,电源线接头一段线中有三个,视频线接头有两个) ) b) Z! Y6 B% s1 @& `) C9 c
: Y1 }) s1 ` Y5 D这个故障现象我认为有接头过多的原因,也有电源的原因,电源为主因,城市电网波动。阴天雨天可能是干扰。 : z. m/ B& m- s" q$ g9 f
) g: U, E' \1 K/ P7 ^% o( y另:1)本人在此监控系统中使用了信号避雷器,可奇怪的是个别点加了信号避雷器后,竟然有严重干扰现象,特别是将信号避雷器中的地线接到立杆处时,干扰尤其严重,令人百思不得其解。 0 o7 x. w- ?4 q2 F8 b
1 p' b& C; ~9 o t: o7 n- ~典型的地电位不平衡,把后端设备做接地处理,或者都不接地。
8 Z# m" k' ~9 ^7 q% b% n * V5 Z9 p: ]9 m+ e" U. R5 q
2)有一点位,四路硬盘录像机中1,2,3路为室外一体化AD球机,4通道为室内半球,某日,第2通道图像无视频信号,经检测后重启硬盘录像机,故障消失,但过两天后故障重现,后由于此DVR485模块坏,更换了一台新DVR,结果过两天后,第2通道又现无视频信号故障,此时,需断电重启硬盘录像机后,故障方消失,出现此故障后,我方怀疑是第2路线路有故障,采取措施,将第4路室内球换到第2路,原第2通道换到第4路,两天后,第2通道(此时是室内半球)又无视频信号,第4通道正常(现还在观察此问题中),此问题也令人百思不得其解,无法找出症结所在。 5 I! C4 n7 ?3 o& K- [4 u5 V8 s
- M- t: q; n+ A* l; S恩,这个问题是比较奇怪,更换了DVR,所以不是录象机的问题,调换了2,4路图象,所以也不是线路的问题,同时也排除了BNC插件、摄象机、电源的问题,饿的神哪,我也百思不得其解了。不过没有解决不了的问题,长时间观察,总会找到蛛丝马迹的。
5 b5 f( J( j3 m0 p# L) ^* s, ` + t' F. l( O% Y3 i6 G
关于干扰问题,也曾想用加权抗干扰器设备,可后来由于前端电源供电问题而无法测试(加权抗干扰器摄像机端需DC24V电源供电,真是变态)
* s* r [" ^: J3 b
; l' W5 |6 S! X* g/ ~2 u你在前端有AC24V,买一个或者干脆自己做个整流电路变DC24V不就行了,多简单呀。 |
|