发表于 2007-4-10 21:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有三套CK系列报警主机.一个236\两个238是这样的,同样的接线,238两个键盘亮的灯也不同,238的警笛不停的响.键盘上是POWFR\ARM灯亮.另一个238布防布不进去,键盘上POWFR\READY灯亮. 哪个236能够布防,但进入防区时,键盘警铃响,而警笛不响.
5 q/ [* k7 X8 K1 W4 T4 e   大家给我看看我线是否接错,AC\AC是接变压器BELL\C是接警笛SW/AUX\C是接受光器电源,C是公共端,AUX\C接投光器电源,KEY\C\DATA\CLK接键盘,z1正极与受光器的3串联4接C负极上,其它没有用的防区用电阻将正负两端短接.
. J4 a9 B, g5 J! H是不是.请各位兄弟姐妹多多指点.
# \$ z# |0 C) i* \5 f
8 w v& m( H: r! L, {+ o4 `0 T
/ t7 f4 T% _7 P1 E, o8 g
# i" `# [! |( U# {
3 ?! a; M7 Q0 N- J+ O2 j8 ^
8 w' D: z6 h- n: x) x2 {
8 R" ]3 k' u/ ]7 F2 ~/ Z) z H2 J3 R
, `3 ]5 ?0 T4 _) R! W6 P
- f' I4 O, N3 g+ {1 H8 f
: O: H' |" }4 ]* G5 U/ ]1 t# d
, N L. J; E, @& A9 B/ s
& `% {7 _$ X0 [7 j, W
& Q; I) @6 z ~$ N- g# p
. m- Z( C0 R0 {
" y4 R/ D1 Y# T
* Z" B* R/ D L
' B# _* b6 B' z9 {- T4 m1 ?
# r: h1 C2 [9 z2 h: @; [1 F
; M% b; Q' m% G1 R( B2 }# u
- G( r1 F1 L$ r% z
勇敢做自己. 请大家多指教.希望各位大虾能给我多提供资料.我的邮件是chzjcxzyg@163.com.d 在些谢过.

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
341
QQ
发表于 2007-4-10 21:35:42 | 显示全部楼层

re:警号不响可能是正负接反了。投光器和受光器...

警号不响可能是正负接反了。投光器和受光器最好选用合适的电源单独供电,不要从报警主机上供电。CLK有的要接,有的不用接,仔细看说明书就行。不同的防区默认的防区类型是不同的,没什么特殊要求的话都改成一样的就行。
小小工程商 山东济南的需要安装监控的请于我联系 QQ:46638390 邮箱:wfh82981@163.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
12
 楼主| 发表于 2007-4-11 03:19:17 | 显示全部楼层

re:3.4并联布防后,键盘马上报警呀!POW...

3.4并联布防后,键盘马上报警呀!POWFR\ARM灯亮READY灯闪光.警笛还是无声.电阻串联后当警笛接上布防后人进入防区警笛不报警键盘也不报警.当警笛拆下后人进入防区键盘报警.警笛两端输出电压是13.5V.在报警时接上警笛警笛会发出笛的一声然后键盘也不报警,恢复布防状态.POWFR\ARM灯亮
勇敢做自己. 请大家多指教.希望各位大虾能给我多提供资料.我的邮件是chzjcxzyg@163.com.d 在些谢过.