发表于 2007-4-10 21:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有三套CK系列报警主机.一个236\两个238是这样的,同样的接线,238两个键盘亮的灯也不同,238的警笛不停的响.键盘上是POWFR\ARM灯亮.另一个238布防布不进去,键盘上POWFR\READY灯亮. 哪个236能够布防,但进入防区时,键盘警铃响,而警笛不响.
" \/ [: L" b. b0 e6 t  大家给我看看我线是否接错,AC\AC是接变压器BELL\C是接警笛SW/AUX\C是接受光器电源,C是公共端,AUX\C接投光器电源,KEY\C\DATA\CLK接键盘,z1正极与受光器的3串联4接C负极上,其它没有用的防区用电阻将正负两端短接.
& n; g% @1 w& }7 ^0 ?: ? 是不是.请各位兄弟姐妹多多指点.
2 R: u7 I, ]5 O+ l3 j1 f6 B& a4 J" N
3 \2 D9 `$ q! p
2 j) J! |' v# B6 C
3 u. C( i7 {2 x: x- \5 }. ?
$ ~/ I4 F( E. n
|- K% D# T: R4 V3 ?
3 G8 m! m0 x ~1 k
5 N' v/ B$ ?; j
* `" v; r/ W+ `
3 x) t; V# ~8 x: i
7 r/ E* Q& Q+ u' S# s9 w5 G0 A. v
9 S) ]6 p0 Q: ]$ l- S6 B
6 u7 Y/ [- e8 g" j
7 e8 V* E4 P: w
! h" y) j5 C" f8 l
3 d9 ]3 N+ A9 @7 Q6 n/ }+ ]( S# W* @
* K- r2 M+ _) D; g' u1 g1 z) \ b( R
( T9 n& d1 {9 Y7 t$ `( [3 {4 S
/ |7 P& n. R1 E2 f" k9 _
: b; ^9 q1 i, c( u
勇敢做自己. 请大家多指教.希望各位大虾能给我多提供资料.我的邮件是chzjcxzyg@163.com.d 在些谢过.

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
341
QQ
发表于 2007-4-10 21:35:42 | 显示全部楼层

re:警号不响可能是正负接反了。投光器和受光器...

警号不响可能是正负接反了。投光器和受光器最好选用合适的电源单独供电,不要从报警主机上供电。CLK有的要接,有的不用接,仔细看说明书就行。不同的防区默认的防区类型是不同的,没什么特殊要求的话都改成一样的就行。
小小工程商 山东济南的需要安装监控的请于我联系 QQ:46638390 邮箱:wfh82981@163.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
12
 楼主| 发表于 2007-4-11 03:19:17 | 显示全部楼层

re:3.4并联布防后,键盘马上报警呀!POW...

3.4并联布防后,键盘马上报警呀!POWFR\ARM灯亮READY灯闪光.警笛还是无声.电阻串联后当警笛接上布防后人进入防区警笛不报警键盘也不报警.当警笛拆下后人进入防区键盘报警.警笛两端输出电压是13.5V.在报警时接上警笛警笛会发出笛的一声然后键盘也不报警,恢复布防状态.POWFR\ARM灯亮
勇敢做自己. 请大家多指教.希望各位大虾能给我多提供资料.我的邮件是chzjcxzyg@163.com.d 在些谢过.
回复

使用道具 举报