我有三套CK系列报警主机.一个236\两个238是这样的,同样的接线,238两个键盘亮的灯也不同,238的警笛不停的响.键盘上是POWFR\ARM灯亮.另一个238布防布不进去,键盘上POWFR\READY灯亮. 哪个236能够布防,但进入防区时,键盘警铃响,而警笛不响.
& C* k9 _1 g+ a* s, ? O4 p( S  大家给我看看我线是否接错,AC\AC是接变压器BELL\C是接警笛SW/AUX\C是接受光器电源,C是公共端,AUX\C接投光器电源,KEY\C\DATA\CLK接键盘,z1正极与受光器的3串联4接C负极上,其它没有用的防区用电阻将正负两端短接.
1 i! ?8 f- U. u7 ~- O( D5 w是不是.请各位兄弟姐妹多多指点.
; Y P8 f1 y. K( b
Y. m& `) D* \& P8 l
5 Z- y9 p/ c' N" Q5 K% {3 V X, k
' H2 x4 O4 I) l; ?) _& a; _
/ S; s; a+ N3 a1 t
q/ k% i. J1 `3 A3 J
6 O& S2 ?. Q" i' d
# P# @: s D, `; k
/ k( L6 M3 Q2 c1 c+ n
4 v* e- C+ {1 ?; U8 Q ?, P: ^
& Q' M+ R7 C6 C+ ]2 S
+ t$ x) v1 b- I/ \# E0 @" s
8 _; s4 f P; r
9 `' p5 L) m" R2 u6 C
' W& |1 ]* \1 M8 q$ M
/ f% i) U2 `& `, v8 q
: D. X6 l$ q: i( C+ x$ r
2 @# r3 S; @8 u4 L* }
& S& W! |+ @9 G3 K. i& [' e5 u
; w0 Q M: F) w; q% L7 F* }$ U4 D
勇敢做自己. 请大家多指教.希望各位大虾能给我多提供资料.我的邮件是chzjcxzyg@163.com.d 在些谢过.

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
341
QQ
发表于 2007-4-10 21:35:42 | 显示全部楼层

re:警号不响可能是正负接反了。投光器和受光器...

警号不响可能是正负接反了。投光器和受光器最好选用合适的电源单独供电,不要从报警主机上供电。CLK有的要接,有的不用接,仔细看说明书就行。不同的防区默认的防区类型是不同的,没什么特殊要求的话都改成一样的就行。
小小工程商 山东济南的需要安装监控的请于我联系 QQ:46638390 邮箱:wfh82981@163.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
12
 楼主| 发表于 2007-4-11 03:19:17 | 显示全部楼层

re:3.4并联布防后,键盘马上报警呀!POW...

3.4并联布防后,键盘马上报警呀!POWFR\ARM灯亮READY灯闪光.警笛还是无声.电阻串联后当警笛接上布防后人进入防区警笛不报警键盘也不报警.当警笛拆下后人进入防区键盘报警.警笛两端输出电压是13.5V.在报警时接上警笛警笛会发出笛的一声然后键盘也不报警,恢复布防状态.POWFR\ARM灯亮