中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2599|回复: 2

[原创]懂防雷的人请进

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
39
QQ
发表于 2007-4-9 21:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚做了个平安城市的监控项目,目前已到验收阶段了.有个问题想请问大家,甲方要求前端接地电阻小于4欧姆,而我所知道的好像应该是10欧姆.请问有谁知道视频监控前端防雷小于4欧姆的规定.谢谢
  弱电苦行僧  www.xfgd.net

安防知名大师

混在江湖

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1236
发表于 2007-4-9 22:00:45 | 显示全部楼层

re:小于4欧姆是对的.控制设备的工作接地应小...

小于4欧姆是对的.控制设备的工作接地应小于4欧姆,采用综合接地网时,接地电阻应小与1欧姆
爱就爱了,痛就痛了,哭就哭了 现在长期窝在成都 E-mail:szlwyang@163.com 有钱一起挣,有酒一起喝 驻点销售群:28086035
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
60
QQ
发表于 2007-4-9 22:47:05 | 显示全部楼层

re:4欧姆是对的,你就做地埋防雷网吧

4欧姆是对的,你就做地埋防雷网吧
监控.报警.巡更.门禁.考勤.售饭.一卡通.承揽以上各系统工程。指纹枪柜.钥匙柜.保险柜.自主产品有售。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-4-29 01:21 , Processed in 0.053933 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表