中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 10002|回复: 11

求教云台控制技术

[复制链接]

安防中学生

Rank: 2

积分
156
发表于 2007-4-9 20:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个视频监控工程,15个快球,9个枪机,24路的工控式硬盘录象机,施工中,通过485用了一根2*1.0的控制线,距离200米,控制快球和5个枪机,刚装好时,控制正常,但过了一些时间后,就出现了乱码现象,只要点击控制,他就转个不停,如果用一根线控制一个点,又正常了,是什么原因,敬请各位大虾指点,万分感谢!13855964488,李生
" y- l3 L$ ^ f, W6 S, ]
, R9 {3 [( k( r" ~- y

安防偶像

夜视设备 www.nvoe.com

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2221
发表于 2007-4-9 20:15:00 | 显示全部楼层

re:查一下485的阻抗。

查一下485的阻抗。
* r- k! i, o/ d/ C4 j3 `
夜视设备,特种设备
www.nvoe.com
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
157
QQ
发表于 2007-4-9 20:52:53 | 显示全部楼层

re:有机会处理。。。这个问题好解决,,,是通...

有机会处理。。。这个问题好解决,,,是通讯问题,,,
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
60
QQ
发表于 2007-4-9 21:18:58 | 显示全部楼层

re:把通讯加个电阻,要不就加个放大器

把通讯加个电阻,要不就加个放大器
监控.报警.巡更.门禁.考勤.售饭.一卡通.承揽以上各系统工程。指纹枪柜.钥匙柜.保险柜.自主产品有售。
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
139
QQ
发表于 2007-4-9 23:07:50 | 显示全部楼层

re:是都不控制不灵了还是远端的就远端的不灵呀...

是都不控制不灵了还是远端的就远端的不灵呀
$ ?1 g) H0 [9 ]. d+ D点对点可以控制说明协议没问题
肯定是控制信号强度不够了
. O' C0 h$ M# O1 c7 }如果你加了匹配电组,那就换个协议转换器。
8 d1 V6 F; b5 Z! q V
1 ?4 }- Z& j7 ?
9 {' I( d5 N( ~( m" Z1 z
1 L3 _9 f- W5 A: |* s: r# T! }' u
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
156
 楼主| 发表于 2007-4-10 15:31:27 | 显示全部楼层

re:谢谢各位大虾指点

谢谢各位大虾指点
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
72
QQ
发表于 2007-4-27 06:29:42 | 显示全部楼层

re:最好是用有源485-232

最好是用有源485-232
cyd85320@163.com
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
51
QQ
发表于 2007-4-27 07:05:02 | 显示全部楼层

re:接线处看有没有松吧,换一个转换器,

接线处看有没有松吧,换一个转换器,
http://www.yfcctv.com
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
116
QQ
发表于 2007-4-28 08:41:14 | 显示全部楼层

re:如果是一根总线布线的话,就在离控制室最远...

如果是一根总线布线的话,就在离控制室最远的那个球,将一个150欧的匹配电阻打在控制线路中。如果是星型布线的话,那就是信号线的功率不够了,那就要加信号分配器,等一些加强信号的设备了。
% X G2 {# p. L8 C- J5 n
手机:13823776836 电话:0755-25951036 网址:www.mytxcctv.com
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-28 18:06:50 | 显示全部楼层

re:端接电阻好象是120欧姆,不是上面朋...


* C4 ^$ P) `* G, _3 z9 F8 v# q 端接电阻好象是120欧姆,不是上面朋友说的150欧姆。
2 Q! U( C, Z/ T: R9 E1 H
4 M, W2 G8 A' Z# x/ c: ~控制问题涉及很多。
/ S% d5 U/ Q \$ L1 v) \
# S" X e. D; P' a! `' f: V/ l端接是必须的,还要看你总线上到底带多少个球,485总线理论值和实际应用中的数量会有差异,一般控制在16个以内,你的15个刚好接近这个数字;既然用DVR,应该用有源转换器,驱动能力会好些。如果还是不行,可以考虑使用类似一分二、一分四的有源转换器,增加驱动通道;24路DVR不是很好的选择(个人意见);最后如果还是不行就需要检查命令代码是否正确,以及抗干扰问题等等。
不偏不倚,中庸之道!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-25 16:07 , Processed in 0.061400 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表