我有一个视频监控工程,15个快球,9个枪机,24路的工控式硬盘录象机,施工中,通过485用了一根2*1.0的控制线,距离200米,控制快球和5个枪机,刚装好时,控制正常,但过了一些时间后,就出现了乱码现象,只要点击控制,他就转个不停,如果用一根线控制一个点,又正常了,是什么原因,敬请各位大虾指点,万分感谢!13855964488,李生
) O4 N" G. t e! d5 L I
1 j0 e% n9 ]9 P, K) b) [

安防偶像

夜视设备 www.nvoe.com

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2221
发表于 2007-4-9 20:15:00 | 显示全部楼层

re:查一下485的阻抗。

查一下485的阻抗。
* J- }$ Y* L1 b' V' E
夜视设备,特种设备
www.nvoe.com
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
157
QQ
发表于 2007-4-9 20:52:53 | 显示全部楼层

re:有机会处理。。。这个问题好解决,,,是通...

有机会处理。。。这个问题好解决,,,是通讯问题,,,
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
60
QQ
发表于 2007-4-9 21:18:58 | 显示全部楼层

re:把通讯加个电阻,要不就加个放大器

把通讯加个电阻,要不就加个放大器
监控.报警.巡更.门禁.考勤.售饭.一卡通.承揽以上各系统工程。指纹枪柜.钥匙柜.保险柜.自主产品有售。
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
139
QQ
发表于 2007-4-9 23:07:50 | 显示全部楼层

re:是都不控制不灵了还是远端的就远端的不灵呀...

是都不控制不灵了还是远端的就远端的不灵呀
, H( _# s4 Z8 }% d+ ~; x 点对点可以控制说明协议没问题
肯定是控制信号强度不够了
) A, v7 I$ Q/ P8 O' M" O 如果你加了匹配电组,那就换个协议转换器。
8 h. f) h. f2 G- B" K6 l0 O5 a
" t" }+ f9 c5 w5 {
# }: f$ v$ e3 y& T
) s" E+ B- r1 ]3 @* j# w" ~
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
153
 楼主| 发表于 2007-4-10 15:31:27 | 显示全部楼层

re:谢谢各位大虾指点

谢谢各位大虾指点
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
72
QQ
发表于 2007-4-27 06:29:42 | 显示全部楼层

re:最好是用有源485-232

最好是用有源485-232
cyd85320@163.com
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
51
QQ
发表于 2007-4-27 07:05:02 | 显示全部楼层

re:接线处看有没有松吧,换一个转换器,

接线处看有没有松吧,换一个转换器,
http://www.yfcctv.com
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
116
QQ
发表于 2007-4-28 08:41:14 | 显示全部楼层

re:如果是一根总线布线的话,就在离控制室最远...

如果是一根总线布线的话,就在离控制室最远的那个球,将一个150欧的匹配电阻打在控制线路中。如果是星型布线的话,那就是信号线的功率不够了,那就要加信号分配器,等一些加强信号的设备了。
6 S6 u2 D: m' O
手机:13823776836 电话:0755-25951036 网址:www.mytxcctv.com
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-28 18:06:50 | 显示全部楼层

re:端接电阻好象是120欧姆,不是上面朋...


% f/ h. r w7 F* J8 U端接电阻好象是120欧姆,不是上面朋友说的150欧姆。
" b8 O. f# g% o' ?
. f: G( |) U$ h6 |控制问题涉及很多。
8 C3 `* _* @$ _
7 L# f+ \' { d% ^2 O, a% P 端接是必须的,还要看你总线上到底带多少个球,485总线理论值和实际应用中的数量会有差异,一般控制在16个以内,你的15个刚好接近这个数字;既然用DVR,应该用有源转换器,驱动能力会好些。如果还是不行,可以考虑使用类似一分二、一分四的有源转换器,增加驱动通道;24路DVR不是很好的选择(个人意见);最后如果还是不行就需要检查命令代码是否正确,以及抗干扰问题等等。
不偏不倚,中庸之道!!!