[求助]2套门禁机接一把电锁,1套门禁机接两把电锁,是怎样接线方法?

[复制链接]

安防中学生

Rank: 2

积分
127
发表于 2007-4-6 23:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2套门禁机接一把电锁,1套门禁机接两把电锁,是怎样接线方法?
# \) i) i0 O* H
& S7 N4 c' T# N2 h. T- w
" f. I S% J- S3 D0 O
+ Q! ? d8 ?. v- F% U2 l 望大虾指点

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
30
QQ
发表于 2007-4-7 01:53:29 | 显示全部楼层

re:一把电锁3套门禁,3把电锁一个门禁怎么个...

一把电锁3套门禁,3把电锁一个门禁怎么个连法,请大家指教....
深圳纽贝尔电子有限公司专业研发生产智能一卡设备(门禁\读卡器\一体化门禁锁\温湿度传感器),欢迎来电0755-83673820-823/13425197402.公司网址:http://www.newabel.com
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
264
QQ
发表于 2007-4-9 19:07:18 | 显示全部楼层

re:简单``两把锁接一个门禁只要把两把锁的线...

简单``两把锁接一个门禁只要把两把锁的线并起来,一把锁接两个门禁则把一把锁的线分两组出来就OK了``
QQ:249588991
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
72
QQ
发表于 2007-4-25 07:05:07 | 显示全部楼层

re:如果2个门禁同时动作的电流会不会把电锁烧...

如果2个门禁同时动作的电流会不会把电锁烧坏,,,请指教
cyd85320@163.com
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
138
发表于 2007-4-29 01:59:25 | 显示全部楼层

re:发表: 2007-04-09 11:07...

发表: 2007-04-09 11:07:18 第3楼
9 j% e) a7 K) k3 O) J6 P* q, r& o
6 j O/ |& W8 u: G 简单``两把锁接一个门禁只要把两把锁的线并起来,一把锁接两个门禁则把一把锁的线分两组出来就OK了``
" e* O5 u) v( {0 z
0 `4 q/ U7 _3 k* G/ | J8 K- O' l一个门禁接两把锁确实对了,但一把锁接两个门禁的方法如果3楼说的分两组出来并接就错了
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
138
发表于 2007-4-29 02:00:25 | 显示全部楼层

re:同时动作并不会烧坏锁,因为继电器控制,输...

同时动作并不会烧坏锁,因为继电器控制,输出的是开关信号
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
218
发表于 2007-4-30 08:01:06 | 显示全部楼层

re:两个开一把锁时注意极性.正并正,负并负....

两个开一把锁时注意极性.正并正,负并负.如果接反,万一同时开锁,轻则烧电源保险,重则烧电源,毁系统.
* s. o# c* w7 ]& e2 K 一开两时注意电源功率,必要时增大开锁电容.
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
284
QQ
发表于 2007-5-9 20:04:00 | 显示全部楼层

re:2套门禁机接一把电锁,1套门禁机接两把电...

2套门禁机接一把电锁,1套门禁机接两把电锁,是怎样接线方法?
7 f7 N2 k2 }+ q% y
3 U. N" U: a8 S. }" k3 w不明白为什么你要用两套门禁接一把锁 要是进出都读卡的话 可以加2个读卡器就可以了
: }0 y v0 d `4 x一套门禁 可以装双门禁控制器不就控制两门了么``
* }& r) x) V" }) a
1 d( c0 V0 W) }9 d 你的问题 问的我不知道你到底要做什么???
々赵玉龙々 QQ:349409011 412356656 E-mail:zhaoyulong_1112@163.com Tel:13944097499 希望与大家成为好朋友
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
7
发表于 2007-5-28 17:44:24 | 显示全部楼层

re:可能你们时不太好搞这个问题,要是我们就很...

可能你们时不太好搞这个问题,要是我们就很好解决,叫你们的生产厂家按你的要求的做OK
自己节省自己叫贱
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
312
发表于 2007-6-1 04:06:08 | 显示全部楼层

re:真有意思!你想接什么电锁?是磁力锁还是电...

真有意思!你想接什么电锁?是磁力锁还是电控锁?
% H" i3 O: R( Y0 D什么锁也不能两个并起来用一个门禁控制(双门磁力锁可以控制是因为锁里面有保护电路所以烧不了)不怕烧了锁的线圈吗!
8 b; \' J5 s7 J% E. B' y 你做一个锁控器,就十几块钱的成本,几个锁用一个门禁控制都没问题!回头你想了解电路我发个给你!
3 I" r0 _ u- a7 T t9 u两个门禁控制一个锁,这个更简单,自己再做个锁控器,就几块钱的成本,主要是隔离两个门禁的控制信号!回头你想要电路,我再发个给你,这么点事情没那么复杂!
2 ~2 v, ~/ l6 |$ T9 J/ l, j% G 要么你自己找几个C945、1K的电阻、12V的小继电器,从网上找个控制电路拼起来就OK了!
0 \6 p% O7 a$ E 做完了以后别忘了在电源的-~+之间串个5408的二极管,否则你开锁的瞬间会有个高达上万伏的电压,直接把你做的电路干掉!也可能把你的电缩线圈直接烧断!
2 D4 ]( M+ z) R" n3 o8 R q. h到时候你可就安逸了!!!
专门批判垃圾