中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 18004|回复: 12

[求助]2套门禁机接一把电锁,1套门禁机接两把电锁,是怎样接线方法?

[复制链接]

安防中学生

Rank: 2

积分
127
发表于 2007-4-6 23:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2套门禁机接一把电锁,1套门禁机接两把电锁,是怎样接线方法?
) J& N8 p. j' F7 O$ s5 [) ]* m
2 U7 K& o- o5 W# {" U; {8 N6 r8 j
6 Z9 A( `' Z7 H3 v! d
9 z) n5 ~" ] C1 X望大虾指点

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
30
QQ
发表于 2007-4-7 01:53:29 | 显示全部楼层

re:一把电锁3套门禁,3把电锁一个门禁怎么个...

一把电锁3套门禁,3把电锁一个门禁怎么个连法,请大家指教....
深圳纽贝尔电子有限公司专业研发生产智能一卡设备(门禁\读卡器\一体化门禁锁\温湿度传感器),欢迎来电0755-83673820-823/13425197402.公司网址:http://www.newabel.com
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
264
QQ
发表于 2007-4-9 19:07:18 | 显示全部楼层

re:简单``两把锁接一个门禁只要把两把锁的线...

简单``两把锁接一个门禁只要把两把锁的线并起来,一把锁接两个门禁则把一把锁的线分两组出来就OK了``
QQ:249588991
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
72
QQ
发表于 2007-4-25 07:05:07 | 显示全部楼层

re:如果2个门禁同时动作的电流会不会把电锁烧...

如果2个门禁同时动作的电流会不会把电锁烧坏,,,请指教
cyd85320@163.com
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
138
发表于 2007-4-29 01:59:25 | 显示全部楼层

re:发表: 2007-04-09 11:07...

发表: 2007-04-09 11:07:18 第3楼
. A7 K# d. q3 X8 c- h
& E5 u! P/ P+ x5 B0 Q 简单``两把锁接一个门禁只要把两把锁的线并起来,一把锁接两个门禁则把一把锁的线分两组出来就OK了``
3 Z. O' v% P- Q, Z, V G+ H
" f- ~5 G b$ m, j7 @0 t5 ` 一个门禁接两把锁确实对了,但一把锁接两个门禁的方法如果3楼说的分两组出来并接就错了
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
138
发表于 2007-4-29 02:00:25 | 显示全部楼层

re:同时动作并不会烧坏锁,因为继电器控制,输...

同时动作并不会烧坏锁,因为继电器控制,输出的是开关信号
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
218
发表于 2007-4-30 08:01:06 | 显示全部楼层

re:两个开一把锁时注意极性.正并正,负并负....

两个开一把锁时注意极性.正并正,负并负.如果接反,万一同时开锁,轻则烧电源保险,重则烧电源,毁系统.
* D6 v0 a5 [9 m4 ]# p. k- r3 q一开两时注意电源功率,必要时增大开锁电容.
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
284
QQ
发表于 2007-5-9 20:04:00 | 显示全部楼层

re:2套门禁机接一把电锁,1套门禁机接两把电...

2套门禁机接一把电锁,1套门禁机接两把电锁,是怎样接线方法?
- }( R K9 A" b+ I: g
" w- L3 _/ [1 D3 |% c6 ? 不明白为什么你要用两套门禁接一把锁 要是进出都读卡的话 可以加2个读卡器就可以了
1 c$ V* T5 n1 y一套门禁 可以装双门禁控制器不就控制两门了么``
* b& l% \ o- i! ?
) J E0 X, W2 z. a4 j. l, T6 D% Q 你的问题 问的我不知道你到底要做什么???
々赵玉龙々 QQ:349409011 412356656 E-mail:zhaoyulong_1112@163.com Tel:13944097499 希望与大家成为好朋友
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
7
发表于 2007-5-28 17:44:24 | 显示全部楼层

re:可能你们时不太好搞这个问题,要是我们就很...

可能你们时不太好搞这个问题,要是我们就很好解决,叫你们的生产厂家按你的要求的做OK
自己节省自己叫贱
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
312
发表于 2007-6-1 04:06:08 | 显示全部楼层

re:真有意思!你想接什么电锁?是磁力锁还是电...

真有意思!你想接什么电锁?是磁力锁还是电控锁?
2 ~- x. w. P; f+ K什么锁也不能两个并起来用一个门禁控制(双门磁力锁可以控制是因为锁里面有保护电路所以烧不了)不怕烧了锁的线圈吗!
# o, p; \6 C# [9 X- g6 p你做一个锁控器,就十几块钱的成本,几个锁用一个门禁控制都没问题!回头你想了解电路我发个给你!
( Q5 _2 R& ?2 ~1 M+ e( a两个门禁控制一个锁,这个更简单,自己再做个锁控器,就几块钱的成本,主要是隔离两个门禁的控制信号!回头你想要电路,我再发个给你,这么点事情没那么复杂!
7 t$ j- }' z8 K3 e要么你自己找几个C945、1K的电阻、12V的小继电器,从网上找个控制电路拼起来就OK了!
, C" n X! k6 B5 A6 a3 w做完了以后别忘了在电源的-~+之间串个5408的二极管,否则你开锁的瞬间会有个高达上万伏的电压,直接把你做的电路干掉!也可能把你的电缩线圈直接烧断!
0 W; J9 P: m0 ]5 |, L) k 到时候你可就安逸了!!!
专门批判垃圾
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-6-4 20:44 , Processed in 0.227072 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表