中国安防论坛

 找回密码
 注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 通宵

在线上的朋友,来帮帮我吧........

[复制链接]

安防大侠

Rank: 5Rank: 5

积分
660
QQ
发表于 2007-3-22 20:57:57 | 显示全部楼层

re:什么控制设备?是否有232-485...

什么控制设备?是否有232-485 ? 有源无源? 前端布线采用什么方式?和220V电源一起敷设?距离?线材选材?总线并接还是链接?终端电阻情况?沿途经过高干扰区?
什么球机?一体球形云台+解码器还是高速球?
5 W" `. B' z0 E8 L' }/ t
些基本建设信息,大家不变成猜测了嘛,而不是根据经验推断,那对于你快速排除问题又有何意义呢?
知识和技术是可以通过学习而得到的,而心态和信念是需要我们自己塑造和调整的。QQ群:23641690 liu_andy2008@126.com liu-andy2008@163.com *注:发贴朋友们注意论坛规则,共同维护美好环境!!!!
回复

使用道具 举报

安防大师

Rank: 6Rank: 6

积分
924
QQ
发表于 2007-9-4 19:46:47 | 显示全部楼层

re:建议检查下485的接线

建议检查下485的接线
真诚互助,共同进步.
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
51
QQ
发表于 2007-9-4 20:24:11 | 显示全部楼层

re:路过,学习学习。、

路过,学习学习。、
# E' h4 \5 `& T0 {* |3 c
好好学习 天天向上 QQ:151438707 E-mail:zjf18@126.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
46
发表于 2007-9-4 20:33:32 | 显示全部楼层

re:最远那台摄像机的数据端并一个匹配电阻试试...

最远那台摄像机的数据端并一个匹配电阻试试。
) b2 a$ l/ o2 F. l 换个码转试试。
, K* [' K9 e2 H4 o2 Q 检查线路。
回复

使用道具 举报

安防大侠

Rank: 5Rank: 5

积分
675
QQ
发表于 2007-9-5 06:11:55 | 显示全部楼层

re:这个问题可能是这个原因引起的: 你...

这个问题可能是这个原因引起的:
你已经使用了10个月,可能你的一号球机的485芯片有问题了。
如果你的所有球机和控制器的连接都是并在一起的,那么很有可能由于一号球机的485问题影响整个控制系统的。
另外,说起来还是485有关,如果你的球机是装在室外,那么很可能是由于雷电经由你的控制线损环了你的485芯片造成的。
当然楼上的朋友也都提了好多建议,也有可能是线路老化或者其他的一些干扰造成的。
7 u6 B! {6 W9 v- q \/ p" o+ u所以,建议你还是查一下这方面的原因。
开发的产品有高速云台,防爆、防震智能高速摄像机,视频会议摄像机,智能高速球。产品开发、成熟技术转让。 tel:13490829161   www.hi.baidu.com/lifeboy262
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-28 11:38 , Processed in 0.052381 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表