HBL-2800系列环境监控报警系统描述6 ~8 ^* I5 U" J6 n9 _
1.1面板布置
( e. [ Y2 v+ P+ ?8 n: `后面板接口说明:
' Z4 D* q6 ~. V) e; J# B
; Z& Y6 C/ P) \8 c$ H# L- h1:220V AC电源输入口:用来连接电源,为监控设备供电% z# d7 Q0 k8 q/ R6 n( R5 P' e
2:12VDC电源输入口:用于直流电源供电输入,常用于电信基站4 B& [' s& R. N7 t- y% J
3:12VDC电源输出口:用于给采集设备供电使用5 C: g. m/ e% V& U! g
4:1-4路采集设备输入口:用于采集设备接入# j6 u' t0 X% K" N/ C( n
5:5-8路采集设备输入口:用于采集设备接入
! b6 r. v! V6 @% Z" N6:高精度温度探头接入:一般用于高范围温度监控使用,不常用
5 W/ s+ }& H2 b9 `+ w7:报警输出口:用于警号及报警控制* b5 `$ ?! m3 x
8:报警输出口:用于警号及报警控制
: z' u' O% L# A6 @# B9:RS 232/485接口:串行通讯接口,用来配置环境监控报警系统) }8 z: ^# G2 y
10:SIM卡插槽:用来接入移动网络运营商所提供的SIM卡,只支持GSM网络
3 l8 {$ C# T2 t. X* g: I) H$ Q; e) m' q11:天线输出接口:用于数据及信息交互使用3 N& J* A* B o) i3 J, a5 D
控制输出接口说明:9 @0 L1 D2 [- \6 z9 p G7 R
控制输出接线端子,定义如下:, q( S; \* i+ a
DO1-DO8:远程控制输出端。通过发送短信实现该端口的远程开关。
+ r- e+ L- }! ^/ k3 G9 eV-、 V+:定义为12V警号端口,可外接声光报警器。
) w K6 \& s7 f' D0 A- N! j V! nGnd、Vcc:对外提供12VDC(出厂前设定)供电端口,Vcc为电源正,Gnd为电源地,容量小于1A。
4 _0 l- Z+ `2 R1.2产品特性和规格
: a- ]& Z; ?3 w/ H4 X+ n( Q1.2.1主要特性+ \9 b$ D( P8 \
? 市电监控、市电停电/恢复报警% `& R- U+ O" m0 |" b
? 市电电压、电流值监控$ T% C; y( C7 p8 J9 T
? 温度、湿度、烟雾、浸水等环境参量报警$ E6 B* Q& r& {+ E
? 带干接点输出的UPS、精密空调监控报警
! L! a. p4 ~: A) W? 可设置4个管理员号码,授权管理人员可以接收报警短信,查询各监控量状态
! E2 R$ j9 y) H9 g7 {8 U? 设置操作通过短信互动或设置软件完成- l! E/ ?- X1 m7 k- l
? 安装简单,用户只需要提供一张能正常收发短信的GSM手机卡即可
% [6 H, s5 l- `( ]? 可实行短信远程控制电器电路通断,可实现短信远程开启风机等功能
" j8 f+ H9 `) s5 i$ K, O? 系统具有远程布防/撤防功能
& q# ?( }% Y5 J7 I' V1 b? 有报警输出口,可供其它设备采集
4 J4 B: h* u! x' x1.2.2规格- q5 K* [; k9 E/ \% z6 X
? 19英寸1U标准机架式 物理尺寸:440×220×45mm$ r) p! k; b/ a" O9 e4 F
? 提供状态指示灯,内置电源(电源输入AC 220V 50HZ ) 功耗:500mA
3 ?# ?; o8 P6 t% P4 e. |3 Z? 德国西门子无线通信模块,支持GSM网络,工作频率:900/1800MHZ双频
$ ]$ Q& z8 g) r5 S2 q? 1路RS232/485通讯接口& W# ?. S9 j0 E; R
? 2路报警警号输出端口
: O4 L: O% m+ p! m3 Z5 C? 8路采集信号接口
9 ?) ~. x1 n) a? 工作温度:0℃-40℃0 ~$ ^/ `* T8 j6 q. M
? 工作湿度:10%到95%RH无凝结
( x( b6 d" K1 I3 L6 J% L* ]' {9 C? 重量:2.0kg
/ R4 L% P, G& a; P7 R* j7 v6 M: {* n* `1.3产品功能$ s6 B1 ^. Z2 g9 V
HBL-2800系列"环境监控报警系统"为用户提供实用的环境监控和报警功能,
% W4 K* O3 @: h* F# K9 S1.3.1监控机房环境参量及智能设备:3 ^0 e$ S: e8 b! O
系统配备了8路信号输入端口,能够监控包括市电状况、电流、电压、温度、湿度、漏水、烟雾、红外等环境参量;监控带干接点信号输出的UPS、精密空调等智能设备。9 Z; h+ B+ R$ E$ ] N$ ~! b
1.3.2多方式报警:8 T: p) p: O9 U4 p
短信报警:系统支持4个管理员用户。一旦有告警发生,系统自动给设定的各管理员分别发送报警信息。( @) L* a! j: ^ G/ F i7 _
当告警取消,系统自动发送恢复正常短信告知管理员。
7 o% `& k6 h9 l9 F$ R8 \* m2 f现场声光报警:系统提供现场110 DB声光报警,提醒现场值班人员(需选配声光报警器)。
7 y- _: E, q) Q: K* S: i1.3.3远程短信查询& _, V7 {* t/ p1 d
全部监控信息查询:发送查询指令到系统,系统自动回复所有被监控参量的值或状态。# L5 Y# C4 D/ M, U' h' i
指定参量查询:发送查询名称可查询指定的监控参量,系统自动回复其值及其状态。
( k3 }3 ^' V" }管理员号码查询:可查询目前已经配置的所有管理员号码。
5 v0 A) s4 i* z: d, T! j! Q1.3.4安全
$ D# @: F4 k8 J4 g b m系统具备密码保护功能,只有超级管理员才能对系统进行配置操作。其它管理员只能接收报警和查询信息。" ~+ i' u% d1 [9 E
1.4 系统特点
) y1 y. b3 u1 ?* _% O- p8 z6 e(1) 支持各种智能UPS、空调及其它智能设备的干接点信号输入:如:MGE 、LIEBERT、 EXIDE 、APC、爱克赛等UPS,STULZ、HIROSS、HIREF、ISOVEL等机房精密空调,以及其它各大厂商生产的各种智能UPS、空调及其它智能设备。3 ^( w, z" u* @1 U% o
(2) 系统可靠性高:系统全部硬件设备均为工控设备,可靠性极高,信号处理器:其平均无故障时间在20万小时以上。模块采用全密封结构,固态封装,可靠性极高,系统软件是机房设备及环境监控中文32位开发,基于实时多任务WINNT操作系统。" H% @0 y A5 t, [2 m% M2 \# S" r
(5) 扩充功能及开发式接口:使用本系统软件和修改监控系统无需专业软件知识,用户可因机房变动(设备位置、类型、机房结构等)或因增加设备(在限定范围内)、增加监控点数,自己修改监控系统。6 v% Q: A( i6 d, v/ @
(7) 系统与数据库接口采用最新技术:系统与数据库接口采用最新ODBC技术,使系统从根本上脱离了数据库的限制,也就是可支持各种类型数据库。9 h7 f" z# h: z' s
(8) 强大的报警处理功能:同一个报警发送给多个号码时,短信会处理先到的事件,其余的事件进入排队列表等待。允许有指定权限的用户查看、修改、清空排队列表。可定义报警时间间隔、报警重复次数、报警恢复时间。
7 k% U1 I' z3 Q; r# d(9) 丰富的报警方式:可根据用户的不同需求定制不同的报警方式,包括专家诊断处理报警信息提示框、手机报警、短信报警报警等。当报警发生时,系统自动根据导致报警的那一项监控内容、那个区域发送具体的文字信息到设定的手机上,及时将故障的详细情况通知有关人员。
0 L2 v9 _2 F; x5 y2 ~, t8 ]; [
- q% s* W$ `" q7 @" Q q0 G3 S7 h/ i8 l& Z# j& d
4 F2 s0 C9 H$ S) X8 f/ C深圳市好比力科技有限公司产品事业部, R- X0 T5 |1 A$ `* e
http://www.hbltech.net0 P0 H; F1 y0 g4 p1 Q- U- d! t: R" {
诚招全国各区域经销商,请到公司网站申请,获得相关文件
. D8 i o" j8 a: h2 |QQ:21373847 E-mail:zj1136@msn.com
! l5 {: q6 S) F9 I) J: ^' mTEL:0755-33322082 MOB:13530305655 |
|