发表于 2010-11-28 01:24:38
|
显示全部楼层
r:完整的银行联网方案(技术部分)(不删一个字
HBL-2800系列环境监控报警系统描述
) \4 h" y, d1 X% N7 l% o' i1.1面板布置
+ p4 X4 z/ G' Y. D5 U后面板接口说明:
% f8 t }6 X# V! x, c3 C- H6 D( B. o/ O. m$ J4 d% m" g: Z
1:220V AC电源输入口:用来连接电源,为监控设备供电
% }, @+ `3 ]# F2:12VDC电源输入口:用于直流电源供电输入,常用于电信基站
: P3 }6 g6 e W' l# r3:12VDC电源输出口:用于给采集设备供电使用
: l8 F8 N$ u$ k y; B# K4 z4:1-4路采集设备输入口:用于采集设备接入1 p+ N( p" p! [
5:5-8路采集设备输入口:用于采集设备接入3 h% I. j- h, f& y8 Y
6:高精度温度探头接入:一般用于高范围温度监控使用,不常用( M; T5 o, _2 v. v
7:报警输出口:用于警号及报警控制+ @/ X1 P c6 I @/ V C; G1 u5 R/ g$ ^
8:报警输出口:用于警号及报警控制
$ U( i3 }! [% n" q+ i0 o9:RS 232/485接口:串行通讯接口,用来配置环境监控报警系统
, d7 Z0 \1 { u1 @/ U10:SIM卡插槽:用来接入移动网络运营商所提供的SIM卡,只支持GSM网络
9 T9 ^4 E7 I. I. h2 x11:天线输出接口:用于数据及信息交互使用
) k5 o) C; j# E& C! g$ r控制输出接口说明:, k* f. |1 r+ U
控制输出接线端子,定义如下:
; o3 E: ~: m. f8 cDO1-DO8:远程控制输出端。通过发送短信实现该端口的远程开关。
6 O) R/ {# o( G, X: ]0 yV-、 V+:定义为12V警号端口,可外接声光报警器。
* d p9 V5 e) \1 Z9 F% X9 J* `0 jGnd、Vcc:对外提供12VDC(出厂前设定)供电端口,Vcc为电源正,Gnd为电源地,容量小于1A。5 W f6 N9 _4 b4 N
1.2产品特性和规格
* I5 ]% B6 T) U1.2.1主要特性* a A* f) s7 n$ d9 S
? 市电监控、市电停电/恢复报警: |: h: Q/ i! a# }
? 市电电压、电流值监控8 y" L" _5 w5 w3 C8 ~+ K: m: Q+ F; k
? 温度、湿度、烟雾、浸水等环境参量报警7 U( R& n# U( R6 \
? 带干接点输出的UPS、精密空调监控报警
3 W8 b- w" u9 c( s: G3 G1 e? 可设置4个管理员号码,授权管理人员可以接收报警短信,查询各监控量状态
! J9 `4 K6 O! X1 B/ j4 O" w? 设置操作通过短信互动或设置软件完成) s8 t/ K- D( M) x
? 安装简单,用户只需要提供一张能正常收发短信的GSM手机卡即可+ |) T5 W0 Z: H! i4 s) `) Q
? 可实行短信远程控制电器电路通断,可实现短信远程开启风机等功能2 d7 } q( z. I2 a/ m: `6 ]
? 系统具有远程布防/撤防功能. |3 o2 N3 L& m
? 有报警输出口,可供其它设备采集
/ Y9 |- S0 T q1 c/ S# C* V7 `1.2.2规格
! s$ W7 T7 q/ |% U8 x# g? 19英寸1U标准机架式 物理尺寸:440×220×45mm7 |, L5 ]2 n4 I. D1 b4 F
? 提供状态指示灯,内置电源(电源输入AC 220V 50HZ ) 功耗:500mA
; ~9 C3 Z) b$ b9 O, [& R4 n? 德国西门子无线通信模块,支持GSM网络,工作频率:900/1800MHZ双频
! w3 b1 S0 Y' z$ w9 U- C? 1路RS232/485通讯接口$ L2 z! j- c) X- I T1 u
? 2路报警警号输出端口0 o: c, O1 }. V" B) N/ w- ]3 b- V6 r
? 8路采集信号接口
4 k7 |4 z. D9 G) b2 ? l- ]? 工作温度:0℃-40℃
7 ?- X0 x5 c* B; |+ s" Z5 l? 工作湿度:10%到95%RH无凝结1 i* o$ a9 M% |# T6 S
? 重量:2.0kg9 d" U7 y b# O* [6 W2 g
1.3产品功能
4 J. u \2 O g) G( yHBL-2800系列"环境监控报警系统"为用户提供实用的环境监控和报警功能, % _7 j6 y. X+ j8 Y ^" k" K
1.3.1监控机房环境参量及智能设备:. E* H! a& }1 v+ _: o$ ^, X G
系统配备了8路信号输入端口,能够监控包括市电状况、电流、电压、温度、湿度、漏水、烟雾、红外等环境参量;监控带干接点信号输出的UPS、精密空调等智能设备。
. s+ }6 K1 ^% K: z% C1.3.2多方式报警:
3 I. [! h/ v$ e9 a, X短信报警:系统支持4个管理员用户。一旦有告警发生,系统自动给设定的各管理员分别发送报警信息。7 b" D( Y; H ~- q
当告警取消,系统自动发送恢复正常短信告知管理员。" }: R6 W& ?3 k1 P. b
现场声光报警:系统提供现场110 DB声光报警,提醒现场值班人员(需选配声光报警器)。
" [! e9 Z. I/ b& c8 k; F ~8 P' u1.3.3远程短信查询" Q. K! K4 ?1 k: _, B
全部监控信息查询:发送查询指令到系统,系统自动回复所有被监控参量的值或状态。
9 S4 w. m5 O* s1 }: A指定参量查询:发送查询名称可查询指定的监控参量,系统自动回复其值及其状态。
5 _5 f' {" h! X+ F* w8 c( A7 B管理员号码查询:可查询目前已经配置的所有管理员号码。2 r( D% S3 \9 u% o$ t- H, L- i5 |( [
1.3.4安全
3 w3 y: N" t* C" r$ u系统具备密码保护功能,只有超级管理员才能对系统进行配置操作。其它管理员只能接收报警和查询信息。
- K9 }& ^7 M( Q3 Y1.4 系统特点* w0 w( Z/ O7 o0 n- d
(1) 支持各种智能UPS、空调及其它智能设备的干接点信号输入:如:MGE 、LIEBERT、 EXIDE 、APC、爱克赛等UPS,STULZ、HIROSS、HIREF、ISOVEL等机房精密空调,以及其它各大厂商生产的各种智能UPS、空调及其它智能设备。3 u! N7 n( @. n0 u r
(2) 系统可靠性高:系统全部硬件设备均为工控设备,可靠性极高,信号处理器:其平均无故障时间在20万小时以上。模块采用全密封结构,固态封装,可靠性极高,系统软件是机房设备及环境监控中文32位开发,基于实时多任务WINNT操作系统。3 H2 D+ \$ n& Y" X" e- u
(5) 扩充功能及开发式接口:使用本系统软件和修改监控系统无需专业软件知识,用户可因机房变动(设备位置、类型、机房结构等)或因增加设备(在限定范围内)、增加监控点数,自己修改监控系统。
6 m, K5 H* |- `2 p8 e(7) 系统与数据库接口采用最新技术:系统与数据库接口采用最新ODBC技术,使系统从根本上脱离了数据库的限制,也就是可支持各种类型数据库。
+ g$ y9 ~ Z2 u( t, O% P; I' b% B(8) 强大的报警处理功能:同一个报警发送给多个号码时,短信会处理先到的事件,其余的事件进入排队列表等待。允许有指定权限的用户查看、修改、清空排队列表。可定义报警时间间隔、报警重复次数、报警恢复时间。
" F2 G* |, p& p9 c4 {8 @ Z& m(9) 丰富的报警方式:可根据用户的不同需求定制不同的报警方式,包括专家诊断处理报警信息提示框、手机报警、短信报警报警等。当报警发生时,系统自动根据导致报警的那一项监控内容、那个区域发送具体的文字信息到设定的手机上,及时将故障的详细情况通知有关人员。% Y/ @5 e7 O6 O, I/ g) D
; q8 K- ]8 E: x" K7 Y+ @; {/ G
! `: r8 j- Q8 D! J6 U! P0 [
& [) ~, V1 z! |) r" E x* J深圳市好比力科技有限公司产品事业部
% V% ~6 W; T. {) Zhttp://www.hbltech.net
# `8 [4 u/ K/ d3 ^& I诚招全国各区域经销商,请到公司网站申请,获得相关文件. X; ]1 ] f6 A8 M
QQ:21373847 E-mail:zj1136@msn.com$ U8 l- J, p5 @6 P
TEL:0755-33322082 MOB:13530305655 |
|