中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3570|回复: 4

请教一下控制线对视频信号的干扰问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
27
QQ
发表于 2007-2-13 20:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:请教一个问题。在一个工厂做了一个监控,一直运行良好。整体分东西两区,东区含四个球机,全部用双绞线传输,控制线也用非屏蔽双绞线。现在的故障是:东区的两个球机不接控制线视频图像非常好,一旦任何其中一个或两个都接上接上控制线,就会出现大面积干扰,有很大很宽的一道黑色的横杠。图像质量非常差。而其他的的球机图像丝毫不受影响,但控制出现不灵的现象。年底将至,非常急躁,希望专家给出个主意。谢谢!急急急!!!!

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
370
QQ
发表于 2007-2-13 23:07:36 | 显示全部楼层

re:在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且...

在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且向上或向下滚动。也就是所谓的50HZ工频干扰。这种干扰多半是由于前端与控制中心两个设备的接地不当引的电位差,形成环路进入系统引起的;也有可能是由于设备本身电源性能下降引起的。
. w- R+ ]5 L' d( a0 z 传输器只不过是帮你利用双绞线代替了你原来的视频线,来传输视频信号而与,跟系统的控制是没有直接关系的。如果控制信号是低压的,也可以跟传输视频的双绞线是同一条网线里的不同的线对。
, x. H2 ^$ C7 [ 如果同一条网线里的四对双绞线中尚有空着无用的线对,请在前端将其中一条或二条空的双绞线接地线,没有地线的可以接到与摄像机输出端的同轴电缆的屏蔽网层相连的端子上。
- r d! C( i) e+ v
1 X! _) b4 ~2 ` h2 ~# b" K
注重实效!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
8
QQ
发表于 2007-2-13 23:15:44 | 显示全部楼层

re:建议测量前端电压,并在视频线两端的屏蔽网...

建议测量前端电压,并在视频线两端的屏蔽网做接地.
张翼
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
524
QQ
发表于 2007-2-14 07:46:13 | 显示全部楼层

re:码转的电源有可能滤波不太好,你找一个耐压...

码转的电源有可能滤波不太好,你找一个耐压超过12V的大电解电容并在码转的供电上
* k! x: o* m! {7 @/ S' s8 [ +-不要搞错!
, t- W5 _7 c4 V7 a
, S# _8 q& c, O+ [' K 试试看!
% p% R- A1 I# \/ g$ \0 a! I2 l8 I
# c$ \& T. S1 L+ H& h; g% K 问题解决后,一定要公布方法啊
8 P9 t' q: s: @" O) w. c" l' P
献身安防事业为人民服务我喜欢这个论坛6305633@163.COM
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
27
QQ
 楼主| 发表于 2007-2-27 22:52:36 | 显示全部楼层

re:谢谢各位前辈的指点,因为 刚刚上班还没去...

谢谢各位前辈的指点,因为 刚刚上班还没去检验。我分析应该是和球机芯有关系,因为我们把前端码转换器上连接的控制线拆下来,结果一接球机上的控制线,马上会出现干扰。控制线就是一根线啊!根本没接码转啊,郁闷!是不是解码板上的问题,有点短路阿?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-14 14:35 , Processed in 0.443410 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表