[求助]请教pelco cctv 视频图像模糊的原因

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
3
发表于 2007-1-24 00:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手朋友:
我公司的4台pelco 摄像机目前出现下述现象导致图像模糊不清:在对物体变焦调距时,距离物体越近,图像越模糊,但是在镜头移动时,图像是清晰的,一旦操作停止,图形在1秒时间内很清晰,过后图像一闪就变得十分模糊,越近距越明显。手动调焦效果不大。上述原因很奇怪,所以我想借此平台向各位朋友请教如何解决此问题。另外系统配置是:pelco ES31C16-5N-X 彩色一体化云台 LENNS:4-88MM ZOOM:22X Matrix contrller:CM6700 Keys:kbd200a
发表于 2007-1-24 00:58:35 | 显示全部楼层

re:既然是一体机,你应该先看看菜单设置,...


2 |8 Q! H) B- H+ Q6 G) X: B* q既然是一体机,你应该先看看菜单设置,将自动聚焦变为手动聚焦,在进行测试,如果没问题就应该是机芯自动聚焦部分出了问题,如果仍然有问题的话,那么说明这个机芯的后焦存在问题,不管哪种,机芯可能都需要更换。
6 b: u+ ]0 A5 ?1 T( ^% Z3 F, f" x b
6 y" g% l+ n T$ x8 p' O3 G( `6 @ 个人认为自动聚焦功能出现问题的面大,因为你有清晰的时候,哪怕很短,如果不方便拆卸的话,可以考虑使用手动聚焦功能。
% P' ?* \1 I& I! {7 \
, D O9 J2 x4 z r" G) u1 V7 \ 我以前见过这类问题,但手动聚焦优先的功能没有实现就成了你现在手动也不能调清楚了。
不偏不倚,中庸之道!!!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
3
 楼主| 发表于 2007-1-24 23:32:12 | 显示全部楼层

re:我将系统聚焦设成手动方式,故障依旧,没有...

我将系统聚焦设成手动方式,故障依旧,没有解决。但是经过仔细观察发现,被摄对象在1-2秒钟内,是清晰的,过后好像被一层白色薄纱笼罩,看不清理面的物体。被摄物体并没有模糊,或由焦距不对而产生的虚影。我个人认为好像并不是机芯问题。
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
115
QQ
发表于 2007-1-25 21:40:30 | 显示全部楼层

re:顶一下

顶一下
QQ:455032008   
E-mail:455032008@163.com    ccgoodliu@gmail.com      http://goodluck168.b2b.youboy.com/
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
3
 楼主| 发表于 2007-1-25 23:20:32 | 显示全部楼层

re:版主:十分感谢你的帮助,今天又花了一...

版主:
+ f0 [; j3 o4 L: b十分感谢你的帮助,今天又花了一上午仔细的检查了系统,真是功夫不负有心人,问题却被意外的解决了,我原来的系统是pelco的4台一体化机,采用光纤传送,调控,后又增加了5台三星摄像机,一共9点接入pelco矩阵,增加一台以液晶显示器,负责9画面显示(通过硬盘录像机实现),原先的两台显示器(pelco)作为切换显示。九部摄像机仍采用pelco的手操器控制
在我调控pelco摄像机后,出现的问题是在pelco的两台显示器发生的,而没有注意另外的液晶显示器,在液晶上,画面有些变化,但并没有模糊。(我们都知道液晶显示器的成像质量在监控领域不如CRT),这时我想是不是CRT的问题,通过检查显示器背面,发现在其上有一拨动开关,左端写着75欧姆,右端为高阻抗,而此时开关的位置正好被拨在高阻抗,而系统的视频线(从矩阵到显示器)采用的同轴电缆。当我将开关拨到左侧后,问题就解决了。
G" r- j- i7 m+ h% C- q- j# {我是一名电气和仪表自动化工程师接触监控领域时间很短,这次问题的解决也许是一次巧合,再一次感谢版主的帮助。
1 U# m# g4 Q i1 C( u! K还有一个问题需要请教一下斑竹:
1 W. d$ z* ^; W* z2 p在我新增5台摄像机后,我原先的4台PELCO的图像好像受到了一定的影响,显示的图像颜色不对,或微红,或微兰,断电后,显示的颜色正常,大概过了数十小时就会出现上述情况,我想可能是电磁干扰造成的,所以我今天下午断掉了新增5台摄像机的电源,明天看看结果怎样。如有疑问,还请版主指点。
6 k; F$ X& }/ r# q --------互相学习,天天向上----------
回复

使用道具 举报

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1671
发表于 2007-1-26 18:28:34 | 显示全部楼层

re:hhwwpp朋友 粗略看...

hhwwpp朋友
9 F* M( _& E( z0 C$ Z, z& z
粗略看了下你的回复,知道你是懂自动化仪表的,先握下手,我以前也是热工自动化的出身,这样有个谐振的平台,我们探讨起来就比较容易沟通哦~~~~~
' ~: v% b1 Q& c/ V
你的问题发布信息,在论坛里应该说是很具体的,很清晰的,针对性很强,不是泛泛说问题,让参与分析的朋友,不知道系统,不知道控制方式,不知道具体是什么毛病,只能够猜~~~~这是论坛里很多提问的朋友要向你学习的!
; A1 d, P! I0 s
我看了你关于问题一的说法,既然已经解决,我就不多说了,但我仍然和于洪一样,观点也是疑问~~~~
& Y; Q' T) m. ^ p l- z3 M
问题二,我就用控制理论方式来描述,这样,我们彼此沟通更快~~~
7 _+ M( B# O% a# g
你提到,机器工作一点时间后,显示的颜色发生变化~~~~~
& a/ d, @* F6 l8 p3 _" \" H% R
首先,我们要知道色温这个概念,理想黑体从273.15K开始升温发光,一直到我们可以通过仪器测到并在色彩还原里能够表现出来的20000K到更高~~~~~~~理想黑体从800K~20000K这段发光经历红~紫的过程~~~~~
$ O$ f* U% D. [7 A' j0 y2 y$ O
同样,太阳照射到大地上一天内的色温也是不断变化~~~~~
) D8 i: [3 ]; `% V7 e* s8 I
这里就出现了一个摄象机给定色温值,以及左右上下限量程的问题,还有一个色空间,以及白平衡的问题~~~~~
s5 o1 v4 O7 r, t0 |# B% f, ]
从看到图象的效果到机器内部来探讨~~~~
2 V4 I$ a% c( M
颜色不正确,首先我们想到的是白平衡不正确,白平衡不正确首先要校准显示设备的白平衡!参照系不正确,一切白搭~~~~
5 q) u9 n* W* h# X {+ i
我这里先上传2个不同灰度等级的校正标准,
f& E; `( h% g
: S. G, v, }4 X0 K; N7 I- ?

, x) S- p* m' \ 此主题相关图片
" B( l* q% G3 }8 m( s; ^: m% G/ \
" E5 L1 a( |$ C
, y* X9 [! c3 e& T此主题相关图片
% Z. ?3 u! Z: }, T: B" G
& M( Q+ B6 f7 v2 a+ Q
另一个是软件,可以在这个帖子里下载到,我让笑版上传的~~~
# x/ o; r) R9 K( x../a/a.asp?B=307&ID=258551&Ar=258025&AUpflag=0&Ap=0&Aq=1
- r$ m5 I5 S: W& s& K# e) p" p
8 r# l$ w7 D- B5 {为什么用灰度就可以校正,我们有黑白胶片,也有黑白电视机,有素描~~~都是通过灰度的变化,表现色彩的~~~~这样比较直观~~~~~
6 e/ V5 C8 Z9 s: j! x) U& S6 }
4 l1 [$ m; g- p摄象机里还有个取用色域空间的问题~~~~~
关于色域空间的问题,可以看上面链接的第3页,我的回复,以及引用~~~~
1 ?7 o2 b1 B, M& E3 T) R: h
这时我们知道了,摄象机是不能够把自然界中所有的色彩表现出来的,但在这个范围内,是能够满足一般需要的~~~~
: [% X/ N( u0 D9 u4 l
下面是自动跟踪的问题了~~~~
: i% \: H/ H8 M/ `3 O
给定值与实际环境色温出现了偏差e,在一定范围内是可以调节的,如果超过了调节范围,自然会出现颜色上的偏差~~~~~
7 D# J9 q0 S9 |
. t8 T- M0 ]. L! C* {# q
1 O% F% d2 v0 H; J! R5 }
大胆假设,小心求证~~~~求证后引用!过激言语伤害到您,对不起!属无意,是小脑支配电脑的结果,大脑没有控制小脑~~~~~