最近在我在公司接手一个别人做剩下一半的工程,在施工当中碰到一个这种问题.还侍解决,希望大家多多关照!
4 `9 |5 i5 h: s$ ]两个中速球信号用光纤发射到机房,机房到第一个光端机大概不到400米.全部走的是政府提供的管道,管道里面只能过两根线,一根光纤和一根2.5的电源线,管道规定不能过强电也就是不能过220W的电,问题是我有三处要供电,两个中速球是24V,而且距离大概有100M左右,光端机要供电5V/1500MA的.光瑞机的位置又在两中速球的中间,中速球中间是个人民广场不能挖地.我真的不懂设计人怎么设计的,先问一下可不可行?如果可以做要怎么做才能够满足全部设备的需要!
) O! o4 h F5 f; H( S" U 方程求解!
5 B, l7 u" K2 _! T) k' S QQ:9342389

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
312
QQ
发表于 2007-1-9 20:03:56 | 显示全部楼层

re:就地取电,还是比较符合实际情况.....

就地取电,还是比较符合实际情况......
海纳百川有容乃大,壁立千仞无欲则刚
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
524
QQ
发表于 2007-1-9 22:36:46 | 显示全部楼层

re:我不太理解你的叙述:电源线全长500M吧...

我不太理解你的叙述:电源线全长500M吧? 云台AC24V 光端机DC5V 对吧?
& G+ l X. p9 t( F. O# q
/ U* [3 ~( v! U) i6 M' a- q500M压降是个麻烦事!这样办,借一个自偶变压器供交流电,测量最远端的电压,当
$ {% @; a% C9 w5 \" H* |电压是24V时,再测自偶变压器输出电压XV是多少,然后买3样东西,一个AC220V-AC XV变压器,俩个AC24V-DC5V变压器(注意,要有7805稳压管的)
4 m# \0 ~! U: n1 N1 W v. V
1 `) [, R4 R6 w' V+ u/ \. } w 可能出现的问题:负载工作后电压会有一些变化
0 }; N+ }; d- g( X5 | 云台的电压要求不高,正负2,3V没事
; M8 U0 q% n0 t) c/ Z* z; ~1 D" z3 s
9 c0 C& f8 S) ?4 ^0 X问题不管用什么方法解决了都要公布啊
献身安防事业为人民服务我喜欢这个论坛6305633@163.COM
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
84
QQ
 楼主| 发表于 2007-1-11 01:28:04 | 显示全部楼层

re:还有一些问题,三楼的朋友.500M的降压...

还有一些问题,三楼的朋友.500M的降压是这个过程,如果我用AC36V的变压器借用过来,500M的线损是多少?有没有计算公式?怎么增压,怎么减压,怎么转成DC?我现在手头设备有限,测量工具又只有万用表,有没有知道或是以前有做过的人,请大家都想想办法,也是个学习的机会.谢谢大家!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
84
QQ
 楼主| 发表于 2007-1-12 19:08:18 | 显示全部楼层

re:6楼的兄弟来喝瓶王老吉消消火,我是不真不...

6楼的兄弟来喝瓶王老吉消消火,我是不真不懂,要不就不这么啰哆了,呵呵!我也觉得你的办法行得通(雖然我不知道怎么做这个这压器),我把你的方案和我自己的想法都提交给了BOSS(因为金钱大权在他手中),BOSS说把管道里面的2.5的电源线抽出来穿两根1.0的电源线,然后用1个36V的这压器送电到2个24V的球机,1个送5V/1500MA的光端机,至于36V的电到每个需要电的点的电压根据实际情况再去定做这压器,他说会考虑让你做,我也很感谢你对我的帮助,到时候我再联系你,13804747771是不是你的电话?你在不在深圳?