中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 5775|回复: 5

CK238与报警中心联网问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
16
发表于 2006-12-22 16:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我的CK238目前与报警接警中心正常连网了
+ U( y% e) r$ ?2 [  但是每次我的报警都是手动火警报警!我怎么调试不出挟持报警呢!谁知道怎么设置
, f% b" {) Y/ ^; h& s0 }! e
& T& a2 I: n k4 ~+ e0 c$ M说明手关于怎么调挟持比较模糊  或者是我看不懂!信号发送的报警中心,我希望在报警中心能显示哪个防区!挟持报警!
0 j* K- v1 i% c% w
7 Z2 V3 d3 C* t! a, _& |2 N   我用的接机格式和信息格是和校验DTMF  和4+2
! r- s7 V" A0 x/ d8 U. M请问那位大哥能帮忙!在线等!

安防中学生

Rank: 2

积分
176
QQ
发表于 2006-12-22 21:23:54 | 显示全部楼层

re:我也想知道,有知道的家QQ1552104...

我也想知道,有知道的家QQ155210407
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
68
QQ
发表于 2006-12-25 01:15:40 | 显示全部楼层

re:如果用键盘上的辅助键报警,中心只能收到劫...

如果用键盘上的辅助键报警,中心只能收到劫持,不会显示防区号,因为它不属于任何防区,如果用紧急按钮的话,只要将防区类型改成劫持就行
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
46
发表于 2006-12-29 00:28:00 | 显示全部楼层

re:4+2格式是自定义格式,报告码要自己定义...

4+2格式是自定义格式,报告码要自己定义,中心对报告码要与报警器设置一致,你可打电话020-33082521,大家探讨。
广州富利洋-专业制造接警中心 网站:www.gzfly.com 电话:020-87780158 020-33082521
回复

使用道具 举报

安防大师

Rank: 6Rank: 6

积分
900
QQ
发表于 2006-12-29 03:47:25 | 显示全部楼层

re:呵,你那个键盘要用液晶支持中文的,这样在...

呵,你那个键盘要用液晶支持中文的,这样在编程键盘的时候你自己可以加上去啊
监控网 http://www.jiankong.wang
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
发表于 2007-1-5 05:31:20 | 显示全部楼层

re:4+2格式上报时,所有的报告码都需要自己...

4+2格式上报时,所有的报告码都需要自己定义,其他不多说,传上防区报告码编程,希望有所帮助。17(Z1) X18100 其中X=1 为火警
! J0 b. y# `( D% m# K7 f18 (Z2) X28200 2 紧急
4 v4 x3 S" w0 Y: o8 J2 a; X1 { 19(Z3) X38300 3 窃盗
& I" U8 h9 f$ j; Y% j( B" N1A(Z4) X48400 4 紧急
( e+ ^$ |9 G; U) t& V1B(Z5) X58500 5 劫盗
7 X( ~% y' p5 H! M1 r$ {+ p b 1C(Z6) X68600
* H" e& ?5 y* Q9 U% U% A 1D(Z7) X78700
2 N A3 }: [8 e! v0 Y1E(Z8) X88800
+ N) j; q5 O# F9 U4 a" Q 如果还有问题,可以QQ联系:7248497(不是技术问题别来,谢绝推销)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-27 03:23 , Processed in 0.058187 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表