|
" j; l9 @" @/ v$ \
% Q8 ^) b' Z# A% v
( R( S6 k; B4 s; I+ G监控系统常见问题解答-分割器
* ^" i6 e8 M8 J, u* O: c ; B" X) D. m6 q E
1. 电源工作不正常,引起分割器锁机。更换电源。 ) d+ E; W) [3 o) {/ j# v
2. 接入BNC头视频线接触不良,造成画面跳动。
6 `& {6 a* K' U3. 由于误设程序,造成分割器工作混乱,重新设置。
U& s& @6 A" w2 Y4. 使用录像时接错回放口,无法回放。 / i8 N' f( _+ g' u5 f: y. [
5. 使用单工分割器是只能录而无法回放的。双工,半双工才行。
6 k4 V, a. Y" \# q2 k0 H% k / r. `9 m* Y0 S4 W0 Q1 J+ P
4 t3 _0 }, w" s2 ^0 Z W# { Y
监控系统常见问题解答-矩阵 ' R+ n5 E7 @! Z( P9 t
* Y) H* `- ~' r, l( Y
1. 编程是否正确,有无遗漏之处。 0 G3 [) S2 i) h4 n6 E. a% J
A. 使用分控键盘时,对监视器的分配和授权的编程是否正确。
% ?) i P! ^5 R& k# ^ B. 设置报警监控和录像时,有否正确连接报警设备。编程是否合理(相关设备的数据冲突)。 # g0 R7 J- E# _% B' W
C. 连接外部受控设备。如快球、解码器、报警设备,要注意说明书所提供的数据端口。正确连接 3 _4 Q& s9 k) F/ N( q2 _ u
和编程。
8 I) M0 E; r8 \: D3 k! N. T: B
5 k! v! i& W7 ?2. 矩阵的故障
" C ?! Q* W9 E a. 开机无显示,请查看保险丝。
2 W6 i+ M9 l' b$ u% R& ] B. 32路以上矩阵箱开机无显示,查看插板自查发光二极管工作是否正常。不正常时,重插该板。 * t+ R6 m8 C+ T
C. 某路无输出时,可调换一路正常的画面,以便查看是矩阵问题还是其它问题。
+ `% j$ U8 |9 ^1 `0 q D. 控制失效,请查看是否接对控制端口,受控器有否编码;更换另一端口试一试。 # `, ^' T5 f% n3 E
6 @/ l# `, M$ a+ B8 M" ?
, J8 _! m6 u2 q监控系统常见问题解答-摄像机
) S4 p6 m' n* W1 z3 u! Z8 | " X1 d% t1 \6 u& \
1. 无图像输出 1 P" v4 H' H: J# v5 D3 Q6 Q, O
a. 检查电源是否接好,电源电压是否足够。
, ] `( f. X7 c2 x B. BNC接头或视频电缆是否接触不良。 1 u5 [3 A9 X- N6 p% D
C. 镜头光圈有否打开。
" s# S |1 F0 s) l D. 视频或直流驱动的自动光圈镜头控制线是否接对。 9 S$ | G9 m; n7 L% ^9 ^6 a
4 Y5 J: W9 k: D) g! I2. 图像质量不好 & a) L1 q% C2 h$ w y
a. 镜头是否有指纹或太脏。 1 G( T; ~4 K$ N+ p: {
B. 光圈有否调好。 " U3 x/ {: S! T- Z; O
C. 视频电缆接触不良。
, _; H: D# {# X: o: e O1 B5 ~ D. 电子快门或白平衡设置有无问题。
' v8 P R% I9 f$ Q& l: } E. 传输距离是否太远。
" f: G, F4 S, @) ]0 m$ z8 b. O F. 电压是否正常。 8 `4 w2 k! V1 _1 S" a
G. 附近是否存在干扰源。 7 R; N# E& ]& F) k
H. 在电梯里安装时要与电梯保证绝缘免受干扰。
7 S$ l$ U% ]' S1 {" S6 T6 v i. CS接口有否接对。 1 D! C' K( v4 f
/ r0 U% o) l Q5 ]3 Q5 g [4 R
) U% ]% A6 h8 l N- N2 F监控系统常见问题解答-解码器 ! D/ F: q9 g# P5 L' G6 c
+ I) y, M6 K o' F6 ], S! \
解码器
& \* p7 c4 f# x, @: n
- M/ ~8 r0 f- u8 d1. 接通电源,电源指示灯不亮。
8 T+ U% M4 r5 K5 k% a A. 检查电源有否加到接线柱。
9 z+ _ T- l' ~5 U( @) k B. 检查电源保险丝是否损坏。 % L5 Y. o, E. t |0 S8 q7 i6 \
0 ~+ M: U# E) ?" i- o9 w
2. 通电即烧保险
& ^& s2 u# q) e) Y& N7 O a. 检查接线端子的公共端(com)有没有错。 " H# @: j/ `# W+ w) z, o
B. 检查云台输出电压选择有否选对。 7 h" {5 `3 o5 ^; D+ v9 _* j9 ^
5 j q# {; H! D8 g/ R
3. 电源灯亮但无法控制
& J# n, f# e% p, b0 C4 D a. 信号线是否接对。 0 i' p: O+ a4 L2 W& f7 t' `) s
B. 控制时信号灯闪烁否。 7 T( s5 b" v. `" ~3 A
C. 有否正确编码。 6 r/ e5 ^1 S; _% s8 R
" \+ S9 b- j0 E- j; T4. 控制不灵乱转 3 o; p% p+ q4 r) z
a. 检查控制码信号线。 8 Y# b, E" k, X
B. 同一条信号线控制线过长。
. C. m i- l, z9 e' X C. 同一条信号线串(并)接过多的解码器 . \7 W4 ?, y$ U
# p& E" V( h$ r: n E6 N ' ], I+ _6 Q: O! y& R8 T8 f3 u
1. 云台的故障。一个云台在使用后不久就运转不灵或根本不能转动,是云台常见故障。这种情况的出现除去产品质量的因素外,一般是以下各种原因造成的:
3 U0 Z& t3 P* S6 W# Z' f% Q L* n1 v/ c0 Z + \6 S4 s- l: M9 Q" o+ _" ~' X
⑴ 只允许将摄像机正装的云台,在使用时采用了吊装的方式。在这种情况下,吊装方式导致了云台运转负荷加大,故使用不久就会导致云台的传动机构损坏,甚至烧毁电机。 & Z, |) o c5 e* ~
+ m$ z/ D, f9 p; H: w R
⑵ 摄像机及其防护罩等总重量超过云台的承重。特别是室外使用的云台,往往防护罩的重量过大,常会出现云台转不动(特别是垂直方向转不动)的问题。
7 B7 O+ a, a% J
: v3 t# }" K9 `, r" i5 Z ⑶ 室外云台因环境温度过高、过低、防水、防冻措施不良而出现故障甚至损坏。
" o- c0 r: W! p |
4 z v% C# @" p# P$ U# `# A 2. 距离过远时,*作键盘无法通过解码器对摄像机(包括镜头)和云台进行遥控。这主要是因为距离过远时,控制信号衰减太大,解码器接受到的控制信号太弱引起的。这时应该在一定的距离上加装中继盒以放大整形控制信号。 ! \7 r0 m4 a! p/ W
* P8 R' ^+ A G2 a7 O \ P/ y) s
3. 监视器的图像对比度太小,图像淡。这种现象如不是控制主机及监视器本身的问题,就是传输距离过远或视频传输线衰减太大。在这种情况下,应加入线路放大和补偿的装置。 8 O: x0 y' ~8 @- N( N' S( D# v `) _
! s# b# B( J4 F; M 4. 图像清晰度不高、细节部分丢失、严重时会出现彩色信号丢失或色饱和度过小。这是由于图像信号的高频端损失过大,以3MHz以上频率的信号基本丢失造成的。这种情况或因传输距离过远,而中间又无放大补偿装置;或因视频传输电缆分布电容过大;或因传输环节中在传输线的芯线与屏蔽线间出现了集中分布的等效电容造成的。 ) O( N' R. ?: j3 ~3 u0 I) ^( e
5 e* {- _( r6 }5 Y' S
5. 色调失真。这是在远距离的视频基带传输方式下容易出现的故障现象。主要原因是由传输线引起的信号高频段相移过大而造成的。这种情况应加相位补偿器。
1 Y4 Y) X6 N0 d
" c+ m" S: c" j4 v 6. *作键盘失灵。这种现象在检查连线无问题时,基本上可确定为*作键盘“死机”造成的。键盘的*作使用说明上,一般都有解决“死机”的方法,便如“整机复位”等方式,可用此方法解决。如无法解决,就可能是键盘本身损坏了。 $ C/ p; C& l8 O- _6 j
/ ]! {' x- C7 q, Y
7. 主机对图像的切换不干净。这种故障现象的表现是在选切后的画面上,叠加有其它画面的干扰,或有其它图像的行同步信 |
|