中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3730|回复: 2

非屏蔽双绞线传输设备工程使用中常见的几个问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
9
QQ
发表于 2006-12-12 19:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在非屏蔽双绞线使用过程中的常见问题注:以下的“双绞线”都指的是“非屏蔽双绞线”
0 P, m- ?4 K' P% T 问:双绞线传输视频能抗干扰的原理是什么?
) S5 t' U3 s) J5 x7 G. e& b- p* ?答:视频信号输入时,通过发射端在输出的双绞线分别产生极性相反且幅度相等的差分信号,在传输过程中肯定会有一定的干扰信号介入,会产生同极性且幅度相等的信号,在接收端同极性幅度相等的干扰信号将会相互抵消,而极性相反且幅度相等的差分信号将被还原为视频信号,整个传输过程抑制了干扰信号,保证视频信号的高质量传输。
) T' Z, Y4 h5 N1 ~/ m2 K( d问:图像有时候会丢失
$ z F! |# l/ u$ U- @# [# R答:一般情况下是由于线路中各接触点的接触不良引起的,请检查各端子接线是否拧紧,BNC头要用纯铜的优质品,双绞线的驳接处需要用电烙铁焊接良好后作防水密封处理。
: {) O8 l1 f( f# q0 y' r* t) O2 d) m: F问:图像有斜纹状干扰
7 D/ ], h8 K2 h: H 答:
) `9 ~' N4 j4 d% j" {- [ (1) 尽量使用更好得直流电源变压器,以降低电源的波纹系数,减少供电问题带来的干扰;
! h( A; X3 _- t1 a, Q8 } (2) 视频信号尽量不要经过更多的设备如分配器等的处理而是出来后直接接入变换器传输;
0 p& O/ J9 T* f7 A4 `(3) 如果同一条网线里的四对双绞线中尚有空着无用的线对,请在前端将其中一条或二条空的双绞线接地线,没有地线的可以接到与摄像机输出端的同轴电缆的
问:双绞线传输器可以传输有线电视天线信号吗?
. a( C1 }, M9 n: Y 答:不能。双绞线传输器只能传输通常的基带视频信号,而有线电视天线的信号是射频信号,不可以通过双绞线传输。
5 J+ H b7 d3 D" e3 E! r 问:用了双绞线传输器,控制信号怎么办?
! G# a2 x+ ]) L 答:该怎办还怎办。传输器只不过是帮你利用双绞线代替了你原来的视频线,来传输视频信号而与,跟系统的控制是没有直接关系的。所以你的控制还是按你原来的思路去办,如果控制信号是低压的,也可以跟传输视频的双绞线是同一条网线里的不同的线对。
/ ?2 \- O# g% F4 D* S2 K/ q) }& d 问:双绞线传输器是数字传输的吗?
0 a3 Q+ h! G) z. } 答:不是。双绞线传输器不对信号进行任何数模变换,只进行放大和补偿二种信号处理。并且,几百块那来的数字传输产品呢?对一些一无所知的终端用户这样宣传还可以理解。
) W; [, l2 a8 b1 C! n5 c. l
, o: J; t4 l) g1 `6 G: i 问:多路视频信号在同一条网线内传输,不会有干扰吗?
6 ^) L) r* h' R+ v" y# n答:不会的。双绞线传输本身具有较强的共模干扰抑制能力,同时内部电路也有相应的预防,工程实践也证明是可行的。同一条网线内,可以是视频信号和其他的低电压信号如控制信号等的任意组合,但不可以将220伏电源接到网线内,先不管会不会有干扰,安全性就已经很成问题了。
" N( [) q& `# {& o 问:可以用视频线将信号传输一段距离后,再用双绞线传输吗?
$ Q* a2 x$ q5 [' g V 答:可以,但应该尽量短,最好不超过100米。同时由于视频线对信号的衰减,传输距离会
& h) i* d, s( P& F3 q5 e缩短。是不同的视频线,缩短的距离约在视频线长的2倍到3倍。例如:本身可以传输600米的设备,如果你拉了100米视频线再进双绞线传输,那么双绞线部分就只能传输300-400米左右了。
7 {; {0 m! T2 I9 P1 j# k问:我使用双绞线传输时,有一个吉林长春生产的牌子的枪机不能使用,换其他牌子的枪就可以使用,更换其他厂家的传输器也不行,为什么?
答:这是由于该牌子的枪机内部输出电路比较特别,属于直流直接输出的方式,直接将它的输出信号与传输器连接后,它的信号会不正常。你可以试一试,将它的信号进入一个分配器之类的内部带输入耦合电容的器材后,出来的信号再用双绞线传输器传输,会很正常。解决的办法,你可以找一个10uf-22uf/50v的电解电容,串在枪机的视频输出的信号极与传输器的输入端之间,一般可以很好的解决问题。
) e) n' b I1 T: S问:双绞线传输的抗干扰能力如何?我有一个工地,其中一段线路想与高压电缆沟(10000伏,进甲方的电房再变压的)一起走100米左右,可以吗?
答: 不可以。前面已经谈过,不要盲目相信双绞线传输的抗干扰能力和什么防雷能力,我们认为:双绞线传输最大的用场还是降低中长距离的监控点的布线成本。双绞线与220伏一起走还问题不大,但与高压电一起走,特别是平行走线,肯定会受到干扰,轻则图像变形扭曲,严重的可能会一点图像都出不来。解决的方法是避免跟高压同沟,最好不要并行,宁愿走远一点距离。与高压线缆相交处,最好是成90度直角。 这类与高压电很近的布线环境,如果用的是视频同轴电缆,必须使用双层屏蔽的高编电缆,并且将外面的屏蔽层做一个良好的接地。无论用何种线缆的传输方式,离高压线缆越远越好。资料或取得厂商的技术支持。
, L! p1 q: F0 G* l5 |. h. ~9 e R: I# k 问:听说用双绞线传输的图像刚装上去时很好,过几个月后就会变差的,是不是这样?
; N3 |8 a g" Z/ D. @0 a' ~) K/ w 答:的确如此。但这不是双绞线传输所特有的。做监控工程有带点经验的技术人员都会知道:不管用是用视频线还是双绞线,装上去一段时间之后,短则数月,长则一、二年(时间与线材、安装使用环境、设备等相关),图像效果会逐渐变差。这里既有摄像机的CCD疲劳、老化的原因,也有线路受潮进水、老化,各种电参数、传输特性变差所造成的原因。使用同轴电缆,这些变化是无法修正的。反而使用双绞线时,虽然线缆参数变化来得更早些,但这些参数变化的影响是可以通过调节传输设备
(UTP)双绞线传输设备制造商

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
9
QQ
发表于 2007-6-12 03:58:44 | 显示全部楼层

re:我有一个工程是用双绞线做的,可是画面上有...

我有一个工程是用双绞线做的,可是画面上有横着的条纹,好象水浪一样,不是太严重,但就是消除不掉,又没什么干扰,换了视频线稍微好一点,但还是有,这是什么原因啊?
卫士安防
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-22 17:21 , Processed in 0.115932 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表