re:十个都可以!关键是你的控...
) B/ s8 M& E, T$ o" a9 T
十个都可以!
e. V! x: ^- S 9 p3 | N, `# k! d, t3 i1 E, z
* T0 T8 A c6 Q, h关键是你的控制系统能否支持!
, ]( ]% ^& d2 {) N1 V. H
: s7 k% w. {8 [' g有很多人问你的云台能支持多少个预制位,我的回答——无限个!
1 E& J8 B+ L# o & n) s; W7 E8 B4 N$ Q
PTZ的预制位只不过是它有这项功能,至于多少要看解码器和控制系统了!如果一个球机(内置解码器)本身能够储存64个预制位,而你的系统只能支持32个,那最后呢?木桶原则而已。
3 l4 m$ ?0 L3 `" k: [ 7 b: H1 v( l( G s6 n" ]$ ]' A2 N8 \
回到你的问题,球机都有预制位(主要只快球),至于如何调用需要控制系统支持,如果你的控制系统能够接收报警信号,并且能够在报警响应功能中有预制位的选项,甚至更多的图象及预制位调用的话,你这个问题就迎刃而解了。所以不要以这个需求来考察球机,否则你就不可能找到合适的产品及系统。 ! i" V7 U \' w' Q8 y( h. P
! q+ [1 S9 c- t! m1 R
5 e0 x" F( x( R1 Q
! Z$ M1 {% {2 @, J5 {7 I2 m注:有些球机本身带有报警输入接口,但这种报警一般都默认调用该球机的某个预制位,虽然可以在部分条件下满足你的要求(不是若干个球机联动),但作为报警系统来讲,接入球机的报警并不能作为系统报警进行处理! |
|