re:十个都可以!关键是你的控...
4 Q- }% T, W j! ?
十个都可以!
6 W) t& F/ _" I4 U* _
; ^5 i! P1 T, r% x5 ~8 L 1 H- r' r d4 J9 [/ u1 k! J
关键是你的控制系统能否支持! ' V9 Z* q# Y* w1 ^0 R
; d6 t/ j9 ~# Z有很多人问你的云台能支持多少个预制位,我的回答——无限个! ! f( g6 h5 i( l c, w# n9 q
6 v0 t) j1 F. H' `1 }2 j
PTZ的预制位只不过是它有这项功能,至于多少要看解码器和控制系统了!如果一个球机(内置解码器)本身能够储存64个预制位,而你的系统只能支持32个,那最后呢?木桶原则而已。
/ b: n/ f9 A, n8 @ 5 {) o$ V2 K. i
回到你的问题,球机都有预制位(主要只快球),至于如何调用需要控制系统支持,如果你的控制系统能够接收报警信号,并且能够在报警响应功能中有预制位的选项,甚至更多的图象及预制位调用的话,你这个问题就迎刃而解了。所以不要以这个需求来考察球机,否则你就不可能找到合适的产品及系统。 " R* F9 T, y- W4 f, ]" {
P+ J# X- x8 y: D; D4 E
9 E \5 b: w' _+ y7 L, h9 O # T' i* R2 V4 X5 c& e U# [
注:有些球机本身带有报警输入接口,但这种报警一般都默认调用该球机的某个预制位,虽然可以在部分条件下满足你的要求(不是若干个球机联动),但作为报警系统来讲,接入球机的报警并不能作为系统报警进行处理! |
|