以前做的一个医院的工程,
; u, N% w. z5 H C一次医院停点(供电部门对附近的线路改造),停电前一楼的两个画面是好了.
0 T8 R# q! g5 b; `, ^( O. E+ _当在次恢复供电时,一楼的两个画面消失了.其他楼层都是好好的.
6 T( `7 A( I6 t经过检查,发现一楼的两个像机损坏,12V电源损坏.
, h/ {% H4 u4 Z9 M
4 g+ q( C; W' r 请问这是为什么?
& T& y; \1 b; T' E
4 H3 h! D! Q4 f n; q 本事是学电脑的改行做监控的,对这方面很多都不是很了解,

安防小学生

Rank: 2

积分
55
发表于 2006-11-15 19:10:38 | 显示全部楼层

re:确定摄像机和电源都坏了马。

确定摄像机和电源都坏了马。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
 楼主| 发表于 2006-11-15 19:14:23 | 显示全部楼层

re:像机和电源确实都坏了。这两样东西我拿下来...

像机和电源确实都坏了。这两样东西我拿下来单独实验过.我以前以为是电源坏了.就带了一样的新电源过去实验,结果发现没用.用万用表量了一下损坏的电源,结果没有输出,万用表我还是会用的,
+ |) f+ M9 X8 U% a" _: P4 a: M 把新电源接在像机上也没用.因为像机上的电源指示灯不亮.
回复

使用道具 举报

安防传说人物

前端设备

Rank: 8Rank: 8

积分
3112
QQ
发表于 2006-11-15 21:40:11 | 显示全部楼层

re:电源的损坏是因为但再次通电的时候电压过高...

电源的损坏是因为但再次通电的时候电压过高引起的,导致电源烧坏了
有事请联系
QQ:241279
电话:13554977112
网站:
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
182
发表于 2006-11-23 23:30:23 | 显示全部楼层

re:这一方面就关于强电的知识了

这一方面就关于强电的知识了
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
14
发表于 2006-11-24 18:48:04 | 显示全部楼层

re:你用的是直流变压器稳压电源,还是开关电源...

你用的是直流变压器稳压电源,还是开关电源,如果是直流稳压,那它会随交流电压突然升高而直流电压也会升高,可能先是摄象机损坏,在是电源.如果是开关电源,那应该是电流过高的损坏,以前我用调压电源(280V---0V)试过电源的稳压性能.
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
22
发表于 2006-11-27 10:14:12 | 显示全部楼层

re:摄像机一般不会坏,电源烧掉的可能性最大。

摄像机一般不会坏,电源烧掉的可能性最大。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
8
发表于 2006-12-4 18:41:30 | 显示全部楼层

re:这样应该不会把摄象机烧坏的,因为有12伏...

这样应该不会把摄象机烧坏的,因为有12伏那!我原来也碰到这样的问题,但我的摄象机是220伏.停电以后突然加电后烧毁!你的变压器质量太差了!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
21
发表于 2006-12-5 19:44:20 | 显示全部楼层

re:这样的问题应该是从新通电后电压和电流过大...

这样的问题应该是从新通电后电压和电流过大,从而烧坏了摄象机和电源/一般来说烧电源的现象比较少都是造成摄象机的烧坏/还有一需要注意的是电源问题,电源用久了也会对摄象机产生干扰的,若有此现象建议更换电源。
回复