发表于 2006-11-10 07:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我红外对射不断报警,请教各位前辈,红外对射直接接海康嵌入式主机,需要串联或并联电阻么

安防小学生

Rank: 2

积分
65
QQ
发表于 2006-11-10 18:06:18 | 显示全部楼层

re:常闭就串联、常开就并联。看你怎么接了,红...

常闭就串联、常开就并联。看你怎么接了,红外对射不断报警是不是坏了或是没对好。
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
65
QQ
发表于 2006-11-13 22:51:31 | 显示全部楼层

re:是什么产品?

是什么产品?
8 t6 \. R1 j* g( p. F& K! \* L
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
312
QQ
发表于 2006-11-16 00:43:30 | 显示全部楼层

re:不管串联或并联都需要加电阻,经常报警主要...

不管串联或并联都需要加电阻,经常报警主要看你的安装环境和电压是否合理,仔细检查一下,逐步排查!我用过没有出现内似问题.
海纳百川有容乃大,壁立千仞无欲则刚
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
112
QQ
发表于 2006-11-25 05:14:11 | 显示全部楼层

re:没有对好

没有对好
明天还是有一次机会的。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
7
QQ
发表于 2006-11-25 17:53:00 | 显示全部楼层

re:是不是里面调电阻哪里搞错了?www....

是不是里面调电阻哪里搞错了?
0 j, N1 _) r: e" {0 W- i" H* M www.dechuang.net
以德为本,共创未来—深圳德创世纪科技有限公司!专业生产报警器!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
20
QQ
发表于 2006-12-4 17:03:09 | 显示全部楼层

re:电阻没接也有可能要报警啊

电阻没接也有可能要报警啊
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
164
QQ
发表于 2006-12-6 05:28:25 | 显示全部楼层

re:红外对射接入海康卡不需要接线尾电阻。。。...

红外对射接入海康卡不需要接线尾电阻。。。。。。
) E/ j7 z% a! S h3 J1 c 海康卡是可设置NC或NO报警的,这点请注意。
ecc001@163.com QQ:107240459
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
31
发表于 2006-12-14 05:51:40 | 显示全部楼层

re:我同意最后一位的观点

我同意最后一位的观点
# C8 o( `$ {; w/ e( O
! A/ Q, Q+ ?; |9 M6 |8 W* K
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
270
发表于 2006-12-14 06:08:37 | 显示全部楼层

re:你的电压供的对不对啊!其实它就是一个开关...

你的电压供的对不对啊!其实它就是一个开关信号,供电电压要求DC15-24V,如果从瞄准镜里面观察准确度没有问题的话,就看看电源吧。