发表于 2006-11-8 16:55:29
|
显示全部楼层
re:485+和485-条数据线一定要互为双绞...
485+和485-条数据线一定要互为双绞.
; t& ^3 }2 _6 I$ a9 C1 h布线一定要布多股屏蔽双绞线,多股是为了备用,屏蔽是为了出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性最好.不采用双绞线,是极端错误的. - A+ P5 L J) K
485总线一定要是手牵手式的总线结构(就是指楼主图2),坚决杜绝星型连接和分叉连接.
9 ?. Y0 l7 r1 @* z: [6 e" D, y设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好. , ^. I i) [* ]) M: v; M& E
有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,要小心.接地良好时,可以确保设备被雷击 浪涌冲击 静电累计时 可以配合设备的防雷设计较好地释放能量.保护485总线设备和相关芯片不受伤害. + h, l; ?) p* ?) i3 B( H6 |
避免和强电走在一起,以免强电对其干扰. + r" y2 U6 E( }3 m3 S' S3 E$ k" p5 _
|
|