一、 智能化弱电集成系统工程界面的确定是工程成效的关键。
6 X, ?3 g' a' d8 f( U
5 E' L) V4 h' R7 \9 V7 k5 V2 ](一)、集成系统的总体设计是系统集成的必要条件。
$ O1 E7 {- f2 |0 @5 z' F N# K' |  智能化弱电工程集成系统的实施,必须以系统工程观点抓住四个主要环节:系统集成商或工程承包商选择、系统总体设计、工程管理和系统的运行维护。
+ z: y, D, r0 b$ Q6 y9 c* x5 Q   系统的总体设计是系统集成的必要条件。
- a, U) I3 @* D   以协调处理各子系统的功能与工程界面、合理配置、优化总体设计,以充分利用各子系统的软、硬件优势,使其集成系统成为中央综合管理,各子系统集中监测控制和现场信息与控制融为一体的分布式管理监控系统。
* h" [, e; @: b& ~4 z (二)、工程界面的确定是系统集成的充分条件。
1 U$ u$ c7 B) _8 N   智能化弱电系统不仅各子系统是一门专业而且每个子系统又与其他专业相关,必须熟悉和掌握其相关的专业工艺要求(例如空调、给排水等),目前没有一个承包商能够提供集成系统中的全部是同一家厂商产品和设计。
, Y$ p. S. E% K/ ?/ q  因此工程界面的确定就可以明确各子系统的功能及相应之间接口界面,各供应商(或工程承包商)的职责,是以确保系统集成,否则将会导致系统集成的失败。实质上工程界面的确定是各系统的纽带,集成系统如果没有纽带将变为独立分散的子系统。
5 \, A" E/ y. p$ b$ j9 o4 p  同时工程界面的确定贯彻于设备选型、系统设计、施工、工程管理及系统维护的全部过程,是系统集成的基本保证。
9 q# f" z6 z, o" b& y  工程接口界面应该使其标准化、规范化、模块化,这样有助于系统的集成。
* F9 b# H& g' q0 w1 v
6 O+ L- t. A* o4 t% K3 r; s二、弱电工程集成系统的工程界面
" _9 u* P- f A& e(一)、工程界面的涵义及其内容
1 h5 d5 \8 ]. P  弱电工程的工程界面就是各子系统之间、设备之间的接口与界面的划分,使其不同系统和产品之间接口、通讯、信息的规范化、 标准化,以致相互之间能"对话",或者具有互操作性,在工程实施过程应包括如下几方面内容:
' g% d2 D4 j0 Q1 Y( q) @1、系统设计界面的确定
- V6 f7 D1 M$ d- h 2、各子系统设备、材料、软件供应界面的确定
# q3 k6 H2 J* }! c 3、系统的技术接口界面的确认
+ V! C0 D& a+ ?- I' i& q4、系统施工界面的确定
5 P# c* x: ~' L, s- t
; j7 F; B1 l$ X6 A(二)系统设计界面的确定
; x( s4 p, r1 C$ a c   集成系统设计界面的确定,主要就包括各子系统功能界面划分、系统操作平台接口与界面、系统应用软件的界面和各子系统通讯接口与协议的界面。
2 Z# [) M8 [ X# K4 \$ x3 Q$ r
+ h' R+ F5 E1 Q4 d1、系统功能界面
& ~; Y* B5 ?! V  根据上述系统集成的概念分为BMS和BMS、OA、CA子系统的集成(IBMS),主要确定各子系统的功能界面,尤其是联动和信息数据库共享功能的划分。例如:确定BAS是否具备对FA和SA的二次监控功能和联动控制功能,确定IBMS与BMS、OA、CA之间信息流和通讯的功能等等。
: U* r' A( j5 |, h
2 P) U, T: u" n" m2、系统操作平台接口与界面
0 l6 g* z0 ]1 |! J" F   由于各子系统运行的操作系统、传输速率和设备不同,故主干网管理系统应同时支持网络监视和控制、管理所有的网络协议,支持不同厂家的联网设备,容纳不同的网络管理系统,其主干网互连协议可采用OSI协议标准和TCP/IP协议标准。
$ h: f t3 o& V  OSI是实现异种机、异种网络互连的最好方法,但OSI尚需有一个发展完善过程,故目前可采用TCP/IP协议。
: C; q8 F: z- s( a! u0 r
8 c+ P1 ^4 ?0 ]3、系统应用软件的界面,包括各子系统之间应用软件的接口界面和本子系统设备和子系统应用软件的界面,新开发应用软件与己运行应用软件的界面等。
|- j' a d& y! c/ E(1)各子系统之间软件的界面
3 Y& O3 O$ J; v, g6 y  例如BMS中BAS可以具备FA、SA的二次监控功能口则除了BAS、FA、SA之间具备硬件接口外,BAS具备二次监控的软件。
" f; _; O4 l- Q. R D/ C(2)系统设备和子系统的应用软件的接口界面软件
$ [+ V8 {9 g) ^ w3 U   近几年来设备供应商,如冷冻机、锅炉、供电设备将其设备的遥控、遥测和运行信号通过硬件和标准接口的数据通讯方式向外传输,则子系统应用软件必须有一套与此相适应的接口界面软件。
% t3 D O2 ?. X( j9 h. F5 x! W(3)新老应用软件的接口界面
% K, H! r3 }3 s8 y8 ~8 C  例如在OA系统包括物业管理、综合信息管理、企业管理软件,是每个企业逐步开发与应用的过程,因此在已建立MIS和建立IBMS过程中, 应处理这些信息流处理过程的软件的二次开发。
& B; |, S, Y8 C% T3 a, r9 u; i  为了实现数据和信息共享,以体现系统集成的优越性,应在集成系统总体设计中逐步向中央数据库管理系统方向发展,选择统一的网络数据库口目前较普遍及采用SYBAS或Oracle数据库。
4 @& b `$ M7 |. x* Y' U: ]# { X9 W
5 |; }# F; z2 R7 x" X" ]( r (三)设备材料、软件供应界面确定
& i7 t$ v3 Z+ v3 |; Q: n0 K7 o/ a. \: q   各子系统接口界面的设备有各类传感器、阀门、风门执行机构、HUB、通讯接口板、继电器柜等。
! X) [6 Y. H! c5 _# r8 m6 X* l  材料的接口界面主要是各类通讯电缆及各子系统之间数据传输介质等。
+ e& Z3 ?' S; `' G5 x `  例如:空调系统各类电动阀门、风门、VAV控制设备、风机盘管的温控设备等及供电系统的各类电量变送器及通讯接口板等,属于哪一个子系统的供应商提供。
' E1 F3 T$ p: O7 D$ R% P  各子系统的接口软件界面如上面软件接口界面所述。尤其是接口软件的设计及其费用属于哪一个子系统供应商的范围应予明确。故在工程实施过程中,尤其在商务合同阶段必须明确各子系统的供应商在这些方面的供应范围,以避免在系统调试过程中这些子系统之间和子系统与其他专业之间硬、软件方面的缺口,影响系统集成。
. Z0 r) H& L: f: y1 ?: L6 x
" Z/ G2 I. J; Z' K(四)、系统的技术接口界面确定
' [* U* ~2 C9 [4 n; u/ Y   各子系统硬件接口、信息传输、通讯类的确定,必须与子系统硬件接口相匹配。
1 h# x5 G4 S2 ^0 d& G- Y 1、数据信

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
7
 楼主| 发表于 2006-10-30 20:55:51 | 显示全部楼层

re:(六)、IBMS集成系统工程界面的划分及...

(六)、IBMS集成系统工程界面的划分及其要求的实例。
5 K: M7 h6 | N3 ?2 Q7 o; X7 ^ 1、供配电设备的接口界面。
3 R4 a2 W9 ]7 U  高低压开关柜向IBMS提供的接口界面信号及要求。
) M& v* k, [( s& W. V; f (1)各类开关的启停状态(断路器的分合闸)开关量信号。
5 E* }; H* [3 S( T: s6 S! Q (2)各类开关的故障状态(继电保护跳闸)。
; q. X4 j& j9 F (3)电压、电流、功率、功率因数、频率的模拟量信号。
9 v7 G5 ]) v" y; x$ X' j8 S: o! b   一种方式是将上述信号由通过高低压柜的数据通讯接口卡输出,并提供通讯协议,由BMS供应设计软件接口,将其信息被BMS所接受。
* m0 `7 p1 b( @; U   另一种方式由高低压柜留有CT、PT、输出端子,由BMS供应商提供相应的电流、电压、功率、功率因数和频率传感器,将其信息0-5A电流信号,0-100V电 压信号转换成品0-5V电压或4-20MA电流,为BMS所能接受,并负责设备安装和其管线敷设,并在高低压柜商指导下负责接线工作。
+ B5 L4 _5 Z/ q0 `* \- ]6 J   变压器的温度检测由变压器供应商提供温度检测信号由BMS供应负责管线敷设和接线。
/ o9 ?9 P% X1 S0 ?
8 `1 Q+ Q- Z- [8 a0 @+ w" ]9 @2、空调设备的接口界面
+ J2 w( Q% r n# M, Q( a
. \( R0 ~* T1 X7 W( b(1)冷水机组
% T( U; x& {1 e# m+ v. Q3 _   由冷水机组提供通讯接口卡及RS-232C串口通讯接口,确认传输速率及通讯协议和数据通讯格式、数据读的内容。
6 O9 ]9 S$ W& f7 q- d; k2 J  IBMS供应商提供通讯接口设备(HUB)、通讯线、数据通讯软件的设计和对冷水机组启停和进出口水温设置等数据导入功能。
R2 v) p9 d- o: d9 \5 W% R   如果不用通讯接口连接也可以由冷水机组提供运行的各类数据(AI、DI)输入BMS,由BMS发出“Do"信号等。
3 `2 y' @. ]2 t7 M- V5 o: h(2)空气处理机、变风量空调机、新风机设备
' C" ? `$ z8 O6 U' g1 X+ O/ H K q①空调设备供应商提供手动/自动、启停、运行状态、故障的控制与监测接点、变风量的控制方式、变频、2-3速控制、2或4管制等,在上述设备供应商的督导下,BMS供应商负责穿线和接线。
9 U& [' F. \4 P- m1 M6 g ②BMS供应商提供各类温度、压力、流量传感器、电动阀门、风门执行器及盘管温控制器等,其中电动阀门、水管、压力、温度、流量传感器在BMS督导下由空调系统工程承包商安装为宜,其他均由BMS。
* K E/ C5 X0 B7 \) I% s3 _(3)冷冻水泵、二次水泵、热水泵、冷却塔启停运行状态和故障报警信号,由上述设备的电气控制设备商提供控制和监测接点。由BMS负责管线 穿线和上述供应商的督导下完成接线工作及软件设计,实现连锁控制和二次监控。
8 g( P. Y: \' Z. V% l @$ ^' b
! I' _9 i" K' Q2 B3 J% s2 P3、柴油发电机和锅炉
1 B2 R9 G$ u# G  目前有二种接口方式:
: L, O S! ?3 Z5 C( l   硬连接和数据通讯方式其数据通讯方式接口界面的划分与冷水机组类似。
* x, J9 Q; x t6 W# j, ]# b k   硬连接要求如下:
T. Y! ^$ I o, P  柴油发电机提供启停、故障报警和CT、肝的端子,油箱高中低状态。
! S& ?1 c, Z4 }  其中有关压力、流量传感器安装由设备供应商负责外,其他施工均有BMS负责。
" D$ n2 H/ Z% Q% ` S: t' [" k. w   BMS应提供各种电量及流量、压力传感器,并负责管线敷设,在设备供应商督导下接线。
! n. `, I; q3 m/ P7 F* p
# X2 F2 L: E& t R4 r4、给排水系统
2 q: O- W' @) h2 j5 t(1)给排水设备供应商提供监控设备各类给排水水泵、生活水泵、排污泵、各类风机的起/停,运行状态和故障报警的电气信号。
/ s* J+ g6 Z7 G  生活水箱、消防水箱、污水池、集水池的高低液位报警或液面指示信号。
n ~# r' d% O+ V (2)BMS负责提供上述水箱、水池、液面指示传感器或者液位开关,并负责管线敷设,在设备供应商的督导下完成上述线路的接线工作。
& `# |& u( l# }(3)消防水泵的起停控制由FA完成,BMS可以作为二次监控。
6 A( i5 g* [* F# G8 j% \
- U! A' j+ H5 ~! B, ~ I9 @ 5、电梯运行监控界面
" F9 M" X, ^, {5 ~2 d1 w- Y' W(1)电梯设备供应商应提供的接口界面为楼层指示信号与电梯读卡机、通讯接口。
- G8 r$ U: M9 y8 K$ y; v (2)BMS供应商负责提供摄像机、读卡机、设备及管线敷设和接线工作。
5 I3 d! ?/ l9 O; H" t% ^
9 M$ W; Z2 j% v& K8 m* b3 Y5 b6、FA、SA与BAS接口界面
7 C v* C) |+ w" ]   采用RS232-C串行异步串双通信方式,FA、SA提供详细的通讯协议,由BMS供应商负责软件设计开发、数据转换设备和通讯接口,由BMS负责管线敷设,经双方确认后,各端接线由各子系统负责。
4 d/ ~: V, {! r# W, I
5 o e/ k; S( p' a4 o o+ }1 A( L" Q7、FA联动控制接口界面
; W$ V# _7 p5 S) h+ ~ (1)消防紧急广播的切换
- w$ [' p- N; a4 t( m   由紧急广播(PA)设备供应商提供区域或每层广播紧急切换信号和FA发出火灾确认信号。FA负责管线敷设在PA督导下完成接线工作。
* d; f& F5 t( ?* L. c% e (2)消防电源切换
% V5 y# P p2 I( f  由动力照明设备供应商提供电源切换的信号接点,FA供应商的控制接点的技术参数、电压、电流和触点容量必须满足设备供应商的要求,并负责管线敷设和在设备供应商督导下完成接线。
1 u/ i6 a. D7 L+ X1 z (3)送排风机风阀、排烟及正压送风机、电梯、气体灭火控制原则上与上述电源切换的界面分工相同。
3 ~2 G, w5 o4 T4 h7 m(4)防火卷帘门,应根据设计和防火卷帘门结构分二次降还是一次降。其他与6.7.2相同。
( h* E. p: E4 l) z
* s# c: B0 B' L 8、IBMS与PDS接口界面
: b+ r% ^" `' z" K7 X, ?   根据总体设计要求,IBMS各子系统的通讯线原则上应纳入PDS信息点范围内,也就是在各子系统的控制机房内留有PDS信息点,供各子系统之间的连接,如果各子系统通讯需采用屏蔽线,则PDS应选用STP。
A( K7 b: C/ C
1 R* x" S4 @: N4 B, o( j, x8 Y 9、OA、CA的网络接口通讯协议与软件界面
, j; o m* ^6 A/ {; A. h0 s   根据总体设计要求和上述原则,各子系统供应商提供硬件接口和通讯协议软件的操作平台、软件功能、数据功能、数据格式等等,系统集成商负责集成总体设计、网络设计、硬件接口、数据转换,接口软件的设计和系统管理应用软件的开发。
# K- l# B! w6 w+ G6 z: k3 m
& N7 [5 L y" {) Y+ C# A
/ X/ }& W4 i5 c8 l% f3 @详细介绍请登陆网站:www.szbc99.com
8 E6 p1 ^1 d* U
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-9-9 20:14 , Processed in 0.065489 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表