(六)、IBMS集成系统工程界面的划分及其要求的实例。 1 d; w. U* K2 _
1、供配电设备的接口界面。
+ J! G) l3 Q( ]2 c 高低压开关柜向IBMS提供的接口界面信号及要求。 + [4 G# Z' g1 }' }0 p5 |
(1)各类开关的启停状态(断路器的分合闸)开关量信号。
8 G' k, ~' i! ]8 |+ M4 Z(2)各类开关的故障状态(继电保护跳闸)。
7 _3 F( k6 B* _9 i: p(3)电压、电流、功率、功率因数、频率的模拟量信号。 " a; z5 B& ^6 V) Z. K9 \
一种方式是将上述信号由通过高低压柜的数据通讯接口卡输出,并提供通讯协议,由BMS供应设计软件接口,将其信息被BMS所接受。
$ Y7 d/ D' R1 X* O) v 另一种方式由高低压柜留有CT、PT、输出端子,由BMS供应商提供相应的电流、电压、功率、功率因数和频率传感器,将其信息0-5A电流信号,0-100V电 压信号转换成品0-5V电压或4-20MA电流,为BMS所能接受,并负责设备安装和其管线敷设,并在高低压柜商指导下负责接线工作。 - \2 _1 F" f+ r) K5 N
变压器的温度检测由变压器供应商提供温度检测信号由BMS供应负责管线敷设和接线。 7 \ y% } M2 a# a0 U: i7 d# O0 y
* P" I, R) j# E% t- t
2、空调设备的接口界面
# V$ A/ _0 y0 M6 I1 i
/ K: m1 s6 |5 r2 ?(1)冷水机组
1 R1 L2 W% c5 K+ c0 z 由冷水机组提供通讯接口卡及RS-232C串口通讯接口,确认传输速率及通讯协议和数据通讯格式、数据读的内容。 / M8 [( i4 g) H4 [: q/ b
IBMS供应商提供通讯接口设备(HUB)、通讯线、数据通讯软件的设计和对冷水机组启停和进出口水温设置等数据导入功能。
: @7 l) k, d- |2 D$ G 如果不用通讯接口连接也可以由冷水机组提供运行的各类数据(AI、DI)输入BMS,由BMS发出“Do"信号等。 2 o, |, n* C) F/ X4 H0 w
(2)空气处理机、变风量空调机、新风机设备
1 R5 K! n# S, k( u7 c①空调设备供应商提供手动/自动、启停、运行状态、故障的控制与监测接点、变风量的控制方式、变频、2-3速控制、2或4管制等,在上述设备供应商的督导下,BMS供应商负责穿线和接线。
9 Z5 ]9 r# v$ O5 f# c% x4 T②BMS供应商提供各类温度、压力、流量传感器、电动阀门、风门执行器及盘管温控制器等,其中电动阀门、水管、压力、温度、流量传感器在BMS督导下由空调系统工程承包商安装为宜,其他均由BMS。
; \7 l+ Q, F) E6 O$ l1 e( g(3)冷冻水泵、二次水泵、热水泵、冷却塔启停运行状态和故障报警信号,由上述设备的电气控制设备商提供控制和监测接点。由BMS负责管线 穿线和上述供应商的督导下完成接线工作及软件设计,实现连锁控制和二次监控。 7 J0 f7 L Q2 f) `5 X
& U- a6 }/ U7 @4 d* `3、柴油发电机和锅炉
4 M9 h' N, X/ c$ ] 目前有二种接口方式:
$ j) h5 N$ E/ c; z( J2 U* A# r+ n 硬连接和数据通讯方式其数据通讯方式接口界面的划分与冷水机组类似。 . M) w4 u( h- a* Y6 ^7 J5 L! Z
硬连接要求如下: ; @* `! u2 X$ q4 I4 d1 O
柴油发电机提供启停、故障报警和CT、肝的端子,油箱高中低状态。 1 u. k3 w- `# X5 w
其中有关压力、流量传感器安装由设备供应商负责外,其他施工均有BMS负责。 ; e' D# b9 u7 S( ?
BMS应提供各种电量及流量、压力传感器,并负责管线敷设,在设备供应商督导下接线。 " `- M; u. o* D
* g3 P% y0 i" Q+ Y" @
4、给排水系统
& H5 |- W. t9 ~+ M- ?9 g(1)给排水设备供应商提供监控设备各类给排水水泵、生活水泵、排污泵、各类风机的起/停,运行状态和故障报警的电气信号。
0 f: R! J: s. u0 w2 J 生活水箱、消防水箱、污水池、集水池的高低液位报警或液面指示信号。 6 b! F% ~) Q' }0 ^) P
(2)BMS负责提供上述水箱、水池、液面指示传感器或者液位开关,并负责管线敷设,在设备供应商的督导下完成上述线路的接线工作。
$ Q! P3 @9 ]" K, `( m. H: W2 r(3)消防水泵的起停控制由FA完成,BMS可以作为二次监控。 " f3 }7 C, P8 V
& b5 U4 n! h# c7 E. L3 x) Y5、电梯运行监控界面
3 ]& p) x" `( Z$ n: I(1)电梯设备供应商应提供的接口界面为楼层指示信号与电梯读卡机、通讯接口。
9 w8 R3 R1 V, B& ~(2)BMS供应商负责提供摄像机、读卡机、设备及管线敷设和接线工作。 2 \( S& _$ N4 ^
# G2 c" n* g3 W) T
6、FA、SA与BAS接口界面 5 |: U3 U) I+ H7 `
采用RS232-C串行异步串双通信方式,FA、SA提供详细的通讯协议,由BMS供应商负责软件设计开发、数据转换设备和通讯接口,由BMS负责管线敷设,经双方确认后,各端接线由各子系统负责。 4 q6 U8 h6 o; z3 @$ R. i$ q0 [
^6 K' ^9 r: S0 x
7、FA联动控制接口界面
7 X. H) H6 t/ e& Y1 Q(1)消防紧急广播的切换
6 l% D6 i+ E, m: G1 L- o. B; y1 r 由紧急广播(PA)设备供应商提供区域或每层广播紧急切换信号和FA发出火灾确认信号。FA负责管线敷设在PA督导下完成接线工作。
- H% B, L) B$ _% R6 ?* y; L(2)消防电源切换
/ w# w0 i7 E1 D" s: ~$ C) V" ^ 由动力照明设备供应商提供电源切换的信号接点,FA供应商的控制接点的技术参数、电压、电流和触点容量必须满足设备供应商的要求,并负责管线敷设和在设备供应商督导下完成接线。 9 d: \: O: n9 c& M
(3)送排风机风阀、排烟及正压送风机、电梯、气体灭火控制原则上与上述电源切换的界面分工相同。
) A& L( ^. E( x8 b* K(4)防火卷帘门,应根据设计和防火卷帘门结构分二次降还是一次降。其他与6.7.2相同。
3 x& q* b4 G8 A1 u2 U/ Z9 a* S 2 C. w' J. p/ u6 B) f6 n
8、IBMS与PDS接口界面 7 a- S' M" L2 d* R y4 ]0 q
根据总体设计要求,IBMS各子系统的通讯线原则上应纳入PDS信息点范围内,也就是在各子系统的控制机房内留有PDS信息点,供各子系统之间的连接,如果各子系统通讯需采用屏蔽线,则PDS应选用STP。
8 j7 n. G' m- g, U ! t# A# I" U: [6 U
9、OA、CA的网络接口通讯协议与软件界面
3 g' o E4 j+ q5 a9 p6 U& L$ W8 | 根据总体设计要求和上述原则,各子系统供应商提供硬件接口和通讯协议软件的操作平台、软件功能、数据功能、数据格式等等,系统集成商负责集成总体设计、网络设计、硬件接口、数据转换,接口软件的设计和系统管理应用软件的开发。 - W$ z( G- C1 c1 C* d+ Q
$ L3 I. e4 o8 }! n& H# z" v; ^$ C 9 D' O1 D% h) ?$ Y" \: k