中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 5386|回复: 2

[讨论]博世7400与安定宝VISTA-120的区别

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
3
QQ
发表于 2006-9-29 19:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚入行的,向各位请教一下哈!在此先谢了!

安防小学生

Rank: 2

积分
65
QQ
发表于 2006-9-29 23:19:13 | 显示全部楼层

re:[QUOTE][b]下面引用由[u]li...

下面引用由lingzi发表的内容:
- m+ q) C6 P6 I7 Q8 ~
, u- R7 n0 c q我是刚入行的,向各位请教一下哈!在此先谢了!

. C( S+ g. W" }
( U1 z, O- {; k7 h. l$ {此主题相关文件 151905.doc
* h2 _1 O. ?+ {
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
发表于 2007-1-5 07:34:31 | 显示全部楼层

re:我很想传个东西上去,可惜我不会,就这么说...

我很想传个东西上去,可惜我不会,就这么说说吧。另外的三款不是很熟悉,就说Vista120吧:
" ?' X3 A7 Y: [7 S5 I0 J2 r/ g 1、他的键盘总线和防区总线是分开走的,以非屏蔽1.0为准,键盘总线400M,防区总线1200M(实际施工中我碰到一个客户走了1800M),超出可加总线延伸器4297SN,每加一个距离增加1200M;
# ?5 H0 `6 O0 `3 u+ T' z& _& g 2、他的总线扩展是需要总线编址模块的,4193SN(双路)、4293SN(单路)、4208SN(八路)
0 a6 _6 Q2 J5 s' |- |& j/ y' e 3、键盘也有中文液晶的,6148CH 但是只是操作键盘,不能编程
9 x3 _9 N/ S: t' u: f# }6 w3 D3 a7 k4、联动模块有:4101SN(总线型单路可编程继电器模块),4204(4路可编程继电器模块), V120DV/RY—E(32路可编程继电器模块)
: ?2 ^1 ~+ |* a6 C- g6 s 5、打印机现在也有配套的,但是型号记不清了。。。
& V7 c# [ h/ c 6、与其他系统接口方面,它可以与HONEYWELL的安防系统进行无缝连接,还可以借助IP-ALARM软件自定义输出给其他系统,他自身也可带15个门,但是内部测试不是很好用,而且要加的VISTA-KEY模块的价格也很不菲,所以不推介。
" b- Q, e' I3 c6 _- X补充这么几点,希望对各位同仁有用。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2026-2-23 09:03 , Processed in 0.170972 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表