我是刚入行的,向各位请教一下哈!在此先谢了!

安防小学生

Rank: 2

积分
65
QQ
发表于 2006-9-29 23:19:13 | 显示全部楼层

re:[QUOTE][b]下面引用由[u]li...

下面引用由lingzi发表的内容:
, a4 \. l; R/ ]
5 B" y6 w- ]+ N! Q4 |0 t我是刚入行的,向各位请教一下哈!在此先谢了!

: c3 Q: Z8 I: W
) O1 \# `7 u7 S; N! ]此主题相关文件 151905.doc
0 `$ a% I6 b3 q' Q c2 y$ T: f
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
发表于 2007-1-5 07:34:31 | 显示全部楼层

re:我很想传个东西上去,可惜我不会,就这么说...

我很想传个东西上去,可惜我不会,就这么说说吧。另外的三款不是很熟悉,就说Vista120吧:
/ M* y! v3 v$ d% u3 X1、他的键盘总线和防区总线是分开走的,以非屏蔽1.0为准,键盘总线400M,防区总线1200M(实际施工中我碰到一个客户走了1800M),超出可加总线延伸器4297SN,每加一个距离增加1200M;
& ~- H0 b$ y l" v. Q 2、他的总线扩展是需要总线编址模块的,4193SN(双路)、4293SN(单路)、4208SN(八路)
1 ~0 Q4 x1 q( n* U7 l( [# I3、键盘也有中文液晶的,6148CH 但是只是操作键盘,不能编程
( h/ r2 M2 `3 k o0 K) V* w, v 4、联动模块有:4101SN(总线型单路可编程继电器模块),4204(4路可编程继电器模块), V120DV/RY—E(32路可编程继电器模块)
( s3 Q* c' J Z6 V 5、打印机现在也有配套的,但是型号记不清了。。。
$ W' e4 z+ q) g$ z; c" [" I7 x 6、与其他系统接口方面,它可以与HONEYWELL的安防系统进行无缝连接,还可以借助IP-ALARM软件自定义输出给其他系统,他自身也可带15个门,但是内部测试不是很好用,而且要加的VISTA-KEY模块的价格也很不菲,所以不推介。
8 r, z$ x" C; D) a* y; i补充这么几点,希望对各位同仁有用。