我很想传个东西上去,可惜我不会,就这么说说吧。另外的三款不是很熟悉,就说Vista120吧:
8 @, N5 a8 `4 c8 D6 i 1、他的键盘总线和防区总线是分开走的,以非屏蔽1.0为准,键盘总线400M,防区总线1200M(实际施工中我碰到一个客户走了1800M),超出可加总线延伸器4297SN,每加一个距离增加1200M;
# h9 Z$ `+ \" D2、他的总线扩展是需要总线编址模块的,4193SN(双路)、4293SN(单路)、4208SN(八路)
) w& c7 Q8 ]- y) `; W' I2 a9 X4 u3、键盘也有中文液晶的,6148CH 但是只是操作键盘,不能编程
# V% P9 f) W" a/ H* \4、联动模块有:4101SN(总线型单路可编程继电器模块),4204(4路可编程继电器模块), V120DV/RY—E(32路可编程继电器模块)
+ ~& }% y; H3 A+ e9 R& y 5、打印机现在也有配套的,但是型号记不清了。。。
2 h" _ S/ t5 c+ O 6、与其他系统接口方面,它可以与HONEYWELL的安防系统进行无缝连接,还可以借助IP-ALARM软件自定义输出给其他系统,他自身也可带15个门,但是内部测试不是很好用,而且要加的VISTA-KEY模块的价格也很不菲,所以不推介。
. h- \ e$ t( J } 补充这么几点,希望对各位同仁有用。