我是刚入行的,向各位请教一下哈!在此先谢了!

安防小学生

Rank: 2

积分
65
QQ
发表于 2006-9-29 23:19:13 | 显示全部楼层

re:[QUOTE][b]下面引用由[u]li...

下面引用由lingzi发表的内容:
% p: I2 z. @9 X& f2 Y6 q" A+ K0 r+ Z8 W
& Y: E& w9 L+ M% U 我是刚入行的,向各位请教一下哈!在此先谢了!

. A1 ] D# c: _+ n% l) I- L' F
/ s. X- q+ c# `& Y. p0 `9 W此主题相关文件 151905.doc
$ {8 e* N E. N. ?8 d
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
发表于 2007-1-5 07:34:31 | 显示全部楼层

re:我很想传个东西上去,可惜我不会,就这么说...

我很想传个东西上去,可惜我不会,就这么说说吧。另外的三款不是很熟悉,就说Vista120吧:
, ]# l) h [2 t- N3 A 1、他的键盘总线和防区总线是分开走的,以非屏蔽1.0为准,键盘总线400M,防区总线1200M(实际施工中我碰到一个客户走了1800M),超出可加总线延伸器4297SN,每加一个距离增加1200M;
+ U. c6 t) {' t7 [ 2、他的总线扩展是需要总线编址模块的,4193SN(双路)、4293SN(单路)、4208SN(八路)
# w- |" n' V' E8 w3 U3、键盘也有中文液晶的,6148CH 但是只是操作键盘,不能编程
, E3 ^# N: C$ Z% ^ 4、联动模块有:4101SN(总线型单路可编程继电器模块),4204(4路可编程继电器模块), V120DV/RY—E(32路可编程继电器模块)
# b; ^ w; J; o& j1 I! C5、打印机现在也有配套的,但是型号记不清了。。。
' f. j5 s- ^# P6 J* e4 ~! {: z! A6、与其他系统接口方面,它可以与HONEYWELL的安防系统进行无缝连接,还可以借助IP-ALARM软件自定义输出给其他系统,他自身也可带15个门,但是内部测试不是很好用,而且要加的VISTA-KEY模块的价格也很不菲,所以不推介。
1 O) o3 o' Q% \ B补充这么几点,希望对各位同仁有用。