发表于 2006-12-30 06:39:16
|
显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]ro...
下面引用由rouseted发表的内容:
1 t9 w) h0 A( _* F! V3 N 6 ^3 _, W8 D% K( s4 n
C&K主机与键盘之间的线最远有多少长,超过这个长度就没有用了!!!急啊 |
' B- d3 }4 U6 s& u# {* ~0 f# ]$ E============================= 你所说的C&K主机,按照我的理解,应该是C&K的报警通讯控制器.这也是我们行业上的一些朋友在不了解设备或在不完全了解系统构成时犯的习惯性问题~~~~ # Y$ b# J! E% |" x: o' L
具体到这个问题,看说明书<系统238C安装手册>封面图(P1) 4 E0 p. h/ @0 a- P
9 ?/ q- ]5 w4 M' G
-不能够超过4个键盘或最大电源容量 ; h# c5 Z. E+ T" {0 N
-保险管F3:3AG 0.75A * T6 j% {' u; B7 R. w
; R; G) V4 O; A2 |
小心 所有接至警号\带开关供电端\不带开关供电端和键盘供电端的总电流不可超过1.3A. - W) ]5 w- Z+ Q+ y& T: Z
6 F7 G5 s7 Z3 o0 k1 H, k7 fP3 ' t0 H: }6 n% b3 w( c7 y' L% I4 N( B
键盘连接端子
4 M6 m/ b+ I L# q- `( U" V* j KEY+端(红)提供11-14V直流电源. - ?, m7 H$ O6 \! c6 t6 I8 _
DATA端(绿)是键盘到控制主机的数据接口. 2 c3 {6 E& v; u
CLK端(白)是时钟线. , j4 Q7 m9 H2 F( D: S
连接键盘的电线为22AWG(0.663mm)铜芯线,最长距离为152M. $ T! K, y1 k, T8 b% d
1 o- m) W0 R% C% u3 P
238C最多可为8个ALPHA键盘编址.LED键盘则不需要编址,每个LED键盘使用35mA电流.有关电流限制请参阅供电能力部分.关于键盘设置的其他信息请参阅第四页. : }8 Z( `& R4 N
2 z: R4 R+ ~, o$ h$ c, @) R" k
' K) {2 x0 Q6 v* C" U. P" v/ C============================= ! k. v0 h! m, Y
0 k4 q. P% D: t9 E6 b 上面回复的朋友都用过这玩意吧~~~~~~300米\500米.....的神话(鬼话)故事~~~~都是这样出来的吧~~~~只希望技术论坛上的问题在回复是能够有可信依据~~~~~~
. h1 R3 l- v. P# P+ { |
|