求助:铜芯线每平方能承受的电流强度是多少啊?

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
16
发表于 2006-9-12 19:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如踢,有知道的请告诉我一下,急``谢谢各位``
成都飞辉虹科技有限公司 028-85265672 028-85265671 高清视频(500w像素),远距离无线传输,智能分析

安防大侠

杂役

Rank: 5Rank: 5

积分
607
QQ
发表于 2006-9-15 01:58:33 | 显示全部楼层

求助:铜芯线每平方能承受的电流强度是多少啊?

是这样的问题太简单还是问题本身有啥问题啊?我也想知道一下,还有线缆的阻值怎么计算,跟距离、线径等等之间有什么关系?
形式决定内容,方式决定结果;性格决定命运,气势决定格局!--寰宇天元(北京)科技有限公司--建筑智能化&多媒体展示。TEL:13911782002QQ:415908408  531834341
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
102
QQ
发表于 2006-9-15 04:30:14 | 显示全部楼层

求助:铜芯线每平方能承受的电流强度是多少啊?

10平方以下的每平方6A
北京监控.报警.网络等强弱电专业施工队------ 我们有专业理论知识,丰富工作经验,一流施工队伍!!! 冯:13366912891 邮箱:flb2891@163.com QQ:656705540
回复

使用道具 举报

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1671
发表于 2006-9-16 19:14:40 | 显示全部楼层

求助:铜芯线每平方能承受的电流强度是多少啊?

1:在电缆线中简约横截面积平方的单位为平方毫米.关于"求助:铜芯线每平方能承受的电流强度是多少啊?"这里有几组实验和经验数据,因不同的概念导致结果不同.国标无氧同芯线材,在25摄氏度下,通过电流测试结果:含6mm^2以下同芯截面积老化前完全保障使用小于1A/mm^2老化前一般建筑体内暗敷使用小于1.2Amm^2~1.5A/mm^2老化前一般架空敷设使用小于1.7A/mm^2~2.0Amm^2间断性短时间使用不宜超过4.0A/mm^2损毁破坏性测试结果:护套绝缘和单股绝缘损伤绝缘强度或绝缘烧毁电流强度大于7.0A/mm^2~9.0A/mm^2,损伤铜芯熔断电流大于:19A/mm^2~21A/mm^2以上.这些指标供你实际参考了~~~~~都是义务来提供数据的,别在2楼发牢骚~~~回答你问题的朋友同样有自己的时间上安排~~~~~
大胆假设,小心求证~~~~求证后引用!过激言语伤害到您,对不起!属无意,是小脑支配电脑的结果,大脑没有控制小脑~~~~~
回复

使用道具 举报