中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 6872|回复: 15

[求助]云台不转。。。。

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
51
QQ
发表于 2006-8-22 17:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾们,我刚做了六个点的监控,其中有个点的云台不知道为什么不转。各种线接的没问题,连接的解码器也没问题, 电压也正常 从控制室发出信号,解码器接收也正常云台就是不动,一点没反映。请大虾们多多指导,在这谢过了!!

安防小学生

Rank: 2

积分
69
QQ
发表于 2006-8-22 18:04:36 | 显示全部楼层

[求助]云台不转。。。。

云台坏了 把其他云台换过去试不就明白了
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
302
QQ
发表于 2006-8-22 18:08:23 | 显示全部楼层

[求助]云台不转。。。。

自检能行吗?
╱╳灬品花人 QQ381298380 Email:66750501@163.com
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
51
QQ
 楼主| 发表于 2006-8-23 05:15:28 | 显示全部楼层

[求助]云台不转。。。。

云台也换了,解码器自检也正常,还是不行呀!!是哪有问题??
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
2
QQ
发表于 2006-8-23 06:07:00 | 显示全部楼层

[求助]云台不转。。。。

你先把你的情况说的具体一点,这样大家好为你出点主意.线接的对不对啊?如果你有其他的动点是正常的,你把这个正常的动点换到不动的这个点上如果好了说明是你不动的云台坏了如果还是不动,说明是你的线路或者解码器有问题你一个人在控制室发出信号,另外一个人在解码器上测电压根据具体数据进行分析
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
13
发表于 2006-8-24 00:34:46 | 显示全部楼层

[求助]云台不转。。。。

摄像机端控制信号电压正常吗(好像5V左右正常),协议一样吗,波特率一样吗,自检正常吗,可以试试
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
233
QQ
发表于 2006-8-24 03:42:21 | 显示全部楼层

[求助]云台不转。。。。

一项一项的找呗,拿好的设备一个一个试,相信问题会解决的
[img]http://wpa.qq.com/pa?p=1:395480205:11[/img][url=tencent://message/?uin=395480205&Site=www.cpsf.net&Menu=yes]有事就Q我[/url]
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
60
QQ
发表于 2006-8-24 19:05:33 | 显示全部楼层

[求助]云台不转。。。。

嗯,就像我们修电脑一样,替换法一项一项的测,先换一个好的云台试一下,如果正常,就是云台有问题了,如果还不行,换解码器或转换器试一下,应该可以把问题找出来。
重庆捷视通科技 QQ:369759606 电话:023-68697255
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
33
QQ
发表于 2006-8-25 01:36:33 | 显示全部楼层

[求助]云台不转。。。。

是不是一通道的云台不行?地址位换个试试,加一或减一位试试
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
81
QQ
发表于 2006-8-30 23:20:08 | 显示全部楼层

[求助]云台不转。。。。

看看云台的驱动电压是多少,是24V的还是220V的,解码器的云台驱动电压出厂黓认是24V的,如果你用的云台电压是220V,当然云台不转了。
厂家直销监视器,摄像机,海康威视卡等监控器材批发。 QQ:79942445 MOBIL:13726990707
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-9-21 17:39 , Processed in 0.067015 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表