中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2271|回复: 5

一个疑问

[复制链接]

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
233
QQ
发表于 2006-8-14 04:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚装了几台智能球,经过经过一场雷雨之后 竟然坏了两台摄像机,厂家反馈说视频线上可能带电?之后我测过视频线,没有带电?请教各位大侠:这是什么原因?我现场的情况是:一台在室内,一台在室外,并且其电源(24v)都在监控室内,靠近视频线,还有监视器
[img]http://wpa.qq.com/pa?p=1:395480205:11[/img][url=tencent://message/?uin=395480205&Site=www.cpsf.net&Menu=yes]有事就Q我[/url]
发表于 2006-8-14 18:48:23 | 显示全部楼层

一个疑问

你是否有避雷和防雷装置呢?快球损坏在什么地方?电源模块、通讯接口片子还是摄象机机芯?视频线即使“带电”也是感应电,通常和浪涌有关,视频防雷器可以对其进行限制。我想还是从浪涌入手。
不偏不倚,中庸之道!!!
回复

使用道具 举报

安防知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1439
QQ
发表于 2006-8-14 19:40:31 | 显示全部楼层

一个疑问

看下电源板那里是不是有烧焦的痕迹呢?一般的话在打雷的时候有可能会打坏设备的哦,一个是你没有做好防雷的措施,一个是你产品本身防雷没有做好。最好是达到TVS1500W,防雷,防浪涌和防突波保护,这种3合一的防护条件,只要不是直接被雷击我想该不会坏的这么快的哦!
深圳市德盟科技www.domenor. cn 曾琦  0755-83866900-306
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
233
QQ
 楼主| 发表于 2006-8-14 23:58:26 | 显示全部楼层

一个疑问

我的设备备有防雷装置,我想问一下,在室内也会被雷击吗?摄像机具体什么地方坏了我不清楚,直接就发给厂家了,摄像机当时的情况是:画面很黑,但能看到物体的轮廓,就像负片那种效果,请问各位大侠这种情况是坏了摄像机的哪一部分?小弟新手,各位大侠见笑了
[img]http://wpa.qq.com/pa?p=1:395480205:11[/img][url=tencent://message/?uin=395480205&Site=www.cpsf.net&Menu=yes]有事就Q我[/url]
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
233
QQ
 楼主| 发表于 2006-8-15 00:06:14 | 显示全部楼层

Re:一个疑问

问一下什么是“浪涌”啊?见笑了
[img]http://wpa.qq.com/pa?p=1:395480205:11[/img][url=tencent://message/?uin=395480205&Site=www.cpsf.net&Menu=yes]有事就Q我[/url]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-15 02:14 , Processed in 0.183616 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表