中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 4931|回复: 11

[求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
15
QQ
发表于 2006-8-7 20:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
走的6类双绞线,前端两个红外半球用无源发射器大约用了300米线 和220负走一个地沟 中途路过6000负高压电缆能有15米这里我套了双成钢管 别的地方用的是PVC管 末端用的无源接收 到硬盘录象机 设备初期没问题 可用了能有一个月就无图象了网线不是4对吗 我又改用另一对 又用了能有1个星期又是那问题我又换了1对 这对用了能有1个多月,现在的问题是图象 暗 成黑白色了 我去检查了一便设备没问题 初步认为可能是线的问题 但没具体解决的办法我还不想换线 请问有什么好的办法吗?

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
15
QQ
 楼主| 发表于 2006-8-7 20:17:14 | 显示全部楼层

[求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!

另外的一个半球就一点问题没有,刚开始我以为是半球的事呢,把它俩换了下 可是问题还在 ,半球没问题,无源和有源我多用了,问题没解决
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
QQ
发表于 2006-8-7 20:30:40 | 显示全部楼层

[求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!

一 是加抗干扰器,二是改铺线路,用一种能抗干扰的传输设备!共缆监控——N缆合一的力量,20点音、视频+控制+报警+广播=单根线缆(自带抗干扰)视频拓展器——视频抗干扰专家,独有的专利技术,专门解决各种干扰,远距离传输 北京中天技源(南京)办事处联系电话:025-84698069传真:025-84698506手机:13770689603 张永地址:南京市光华路2号鑫园10栋1108室网站:www.gonglan.com
日本三洋耐杰监控器材总代理.索尼.三星.腾龙 斯贝视康镜头.雅安球罩.海康录像机江苏代理 13770689603 QQ :12615204
回复

使用道具 举报

发表于 2006-8-7 20:35:59 | 显示全部楼层

[求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!

楼上说的和楼主问题关系好象不大。楼主为什么换线对是否已经确定双绞线有问题呢?如果确定这线有问题,应该没有更好的解决办法,因为不是设备原因。
不偏不倚,中庸之道!!!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
15
QQ
 楼主| 发表于 2006-8-7 22:28:58 | 显示全部楼层

[求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!

从走线很困难的啊 当时工程要求是看不到明线 设备安装时我用橙色和绿色两对线,后来图象丢失 我就改用棕线用了能有1个星期又丢失图象了 我又换了蓝色的用了一个多月现在就是图象变成黑白的了而且还暗,我在DVR上调了亮度什么的 不好使 当我把1号半球和2号半球调换时1号清晰了2号还是那毛病,我在调回来2号清晰了1号又。。。。 线我用表打过 都是通的
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
15
QQ
 楼主| 发表于 2006-8-8 01:34:32 | 显示全部楼层

[求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!

线的电阻是橙+橙白=600米 电阻是0.047 图象正常绿+绿白=600米 0.103 无视频信号蓝+蓝白=600米 900 图象成黑白宗+棕白=600米 1203 无视频信号希望竟快给我答复
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
486
QQ
发表于 2006-8-8 07:08:30 | 显示全部楼层

[求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!

如果楼主一直解决不了问题,请与我们联系。
安防技术培训,安防产品技术转让http://www.ciet.cc  电话:0755-83312775
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
7
QQ
发表于 2006-8-8 10:44:56 | 显示全部楼层

[求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!

线的电阻是橙+橙白=600米 电阻是0.047 图象正常绿+绿白=600米 0.103 无视频信号蓝+蓝白=600米 900 图象成黑白宗+棕白=600米 1203 无视频信号希望竟快给我答复
回复

使用道具 举报

安防知名大师

态度决定命运,细节关乎成败。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1368
QQ
发表于 2006-8-8 11:20:25 | 显示全部楼层

[求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!

因为你每换接一次对线都能正常工作一个星期左右,是不是附近有腐蚀性气体腐蚀了线缆?造成接触电阻过大,试试把线头和接点镀一层焊锡试试。
有些事换个思维就会产生不一样的结果。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
15
QQ
 楼主| 发表于 2006-8-10 00:58:43 | 显示全部楼层

[求助]电厂监控点的一些问题?强电干扰问题不大!

呵呵! 在这先谢谢各位了!问题解决了,是由于施工过程中线拉的太紧了 在要进入主控室时的那一端 有破皮了在加上前几天的大雨造成了线接地,所以电阻过大 我把那段线换了能有50米左右就好了 !
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-5-17 14:43 , Processed in 0.068177 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表