中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2234|回复: 3

SOS!!!请教485控制线的检测方法

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
10
QQ
发表于 2006-7-11 06:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚接触监控半个月请教前辈 485控制解码器,测试485线的好坏有几种办法劳驾写的详细些 ,太简练我怕看不懂谢了!!!

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
11
发表于 2006-7-11 06:34:36 | 显示全部楼层

SOS!!!请教485控制线的检测方法

测线的通断?把一端扭接(短接),在另一端测电阻情况。
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
70
QQ
发表于 2006-7-11 17:40:32 | 显示全部楼层

SOS!!!请教485控制线的检测方法

[COLOR=blue.gif>除了线的通断外,线的正负级.线缆的阻值大小.都是要确定的.再则观察码转换器和解码器上的指示灯判定485线的通断.COM口的连接也要正确[/COLOR.gif>
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
142
发表于 2006-7-11 23:48:22 | 显示全部楼层

SOS!!!请教485控制线的检测方法

RS485专用电缆应该是特性阻抗为120欧姆、低衰减的屏蔽双绞线!参见:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
提供国产现场总线系列电缆 13064880370 hdsr178@yahoo.com.cn
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-15 17:52 , Processed in 0.054056 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表