本人新手上路,敬请各位大虾指点!先行拜谢啦! 被动红外探头在夏夜开窗状态下使用,遇到刮风会误报,请问前辈们有解否?

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
23
QQ
发表于 2006-7-2 19:05:13 | 显示全部楼层

夏夜开窗睡,报警器怎么处理?

一般我都是背窗装的,都没见有说误报
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
9
QQ
发表于 2006-7-3 21:29:40 | 显示全部楼层

夏夜开窗睡,报警器怎么处理?

用慑力护窗雷达啊,装在窗户外面啊WWW.SAFLLY.COM
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
20
QQ
发表于 2006-7-3 21:34:37 | 显示全部楼层

夏夜开窗睡,报警器怎么处理?

开窗布防时,窗帘的随风摆动是会造成报警器误报的,安装探测器时应避免探测到这种摆动。必要是采用四元探测器,可有效减少误报的可能。
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
289
QQ
发表于 2006-7-7 08:00:52 | 显示全部楼层

夏夜开窗睡,报警器怎么处理?

可以使用双鉴探测器。这种探测器误报率很小的。
提供原装产品,周到服务,承接安防监控工程的安装/调试/维护工作。请联系QQ:85777409
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
15
发表于 2006-7-9 21:38:41 | 显示全部楼层

夏夜开窗睡,报警器怎么处理?

哈哈,原来慑力护窗雷达也有缺点,领教了,顶!
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
284
QQ
发表于 2006-7-24 10:59:02 | 显示全部楼层

夏夜开窗睡,报警器怎么处理?

我也觉得是安装主动对射会好点!
西宁智安电子有限公司
SHIKE/时刻报警系统代理商
TEL0971-6286828  1327657777
E-mail:huangdongliang@126.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
14
QQ
发表于 2006-8-9 02:27:47 | 显示全部楼层

夏夜开窗睡,报警器怎么处理?

我也认为三鉴或者四鉴的比较好!减少误报!冠川科技公司专业生产报警器及相关器材!我们产品质量:通过3C认证(网上可查)!我们服务体系:保修3年(同行最长)!我们价格水平:同行最低(最具可比性)! 电话:0755-33201533 钟’R wzww789@yahoo.com.cn www.gctcn.com QQ:673442646 深圳市南山区西丽镇旺棠工业区25栋6楼
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
28
QQ
发表于 2006-8-10 17:52:34 | 显示全部楼层

夏夜开窗睡,报警器怎么处理?

用方向幕帘探测器就可以做到万无一失了啊!我公司专业生产防盗报警系统,智能探测器、有线无线兼容!
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
132
QQ
发表于 2006-8-11 04:15:08 | 显示全部楼层

夏夜开窗睡,报警器怎么处理?

那些的价格太高了。