《 安全防范工程实用技术》 ' d) j( L, j" y: y! Z: ]6 C
第一部分
- [( Q& `" t6 e" q# p入侵报警、电视监控工程设计手册 + C- ~, L2 C! s' ?% J
1 P( b/ ^$ M! Z: p8 j& I* X
一、对设计人员的要求
0 M, x6 z m' q% |& h5 V, } 1,熟悉国家有关部门对建设单位在安全技术防范上的要求和有关的法律法规及有关的标准。 : s M/ T' X1 t/ f( g
2.全面了解并掌握安全防范技术设备和器材的性能、技术指标及发展动向。 F' Y& k- E8 I- v4 y3 f
3.具有较全面的专业知识和熟练的设计技能。 - l1 z; E9 \, Y3 C$ A, j. A! k
4.具有较强的责任感和保密意识。
, v1 P2 t6 l: s# z( Q4 u 二、工程设计的程序与步骤 , Q. J F5 ?4 Z7 l3 T0 W
按照风险等级或工程投资额划分,工程规模达到一、二级的大中型工程,其工程设计程序与步骤一般应按下列顺序进行(小型工程的设计程序可适当简化):
6 I+ Q9 t- X4 b 1.建设单位给出设计任务书
' f! t. ?: E5 y9 i. |: o! D (1)设计任务书及其内容 : T1 E$ |- U; H( l1 _
①设计任务书是指建设单位根据国家有关部门的规定和管理要求以及本身的需要,将设防目的和技术要求以文字、图表形式写出的文件。
: n, {% O; P3 M# u7 N0 R: i5 b0 ` ②设计任务书的内容包括:设防目的、系统应具有的总体功能、技术性能指标、工作环境情况、传输距离、控制方式以及建设工期、工程投资控制数额、建成后应达到的预期效果等。
2 `# X3 u4 y4 `7 d (2)无能力独立完成设计任务书的建设单位,设计者可协助其完成,应避免无任务书而直接进行设计的做法。
5 P: g4 x! k ?0 N" H 2。进行工程现场勘察 3 q% P1 M# k5 A% x% W: |& } \
现场勘察是进行工程设计的基础,勘察内容与要求如下:
/ S! p+ m, |$ P2 Z: s0 c7 w. (1)防护目标的自身特点及放置情况。
. g$ I( L) x9 A3 V (2)设防部位建筑物结构、管道分布及物品布局情况。如:建筑物楼层、内外楼道、非正常通道、通风管道、暖气装置、家具陈设、各种供电线路的分布情况等。
& V O4 n/ n/ O' ?7 M (3)建设单位设防区域的周边环境。如:四周交通和房屋状态、地形、地物等。
}7 b v7 n& V6 @ (4)了解设防部位电磁波辐射强度。记录电磁波干扰强度高的区域,作为系统抗干扰设计时的参考。 7 y r1 {# r- f' t& X7 v; O
(5)一年中室外最高温度、湿度,风、雨、雪、雾、雷电和最低温度变化情况及持续时间(以当地气象资料为难)。 4 X$ `+ d) H- g5 A
(6)勘测各种探测器的安装位置,必要时应进行现场模拟试验,观察覆盖范围及能否可靠工作,并在平面图上标记出探测器及出线口的位置。
; k4 `" w; [3 o, o: d. ^ (7)勘测摄像机的安装位置,记录一天的光照度变化和夜间能提供的光照度情况,必要时应进行现场模拟试验,观察视场范围和图像质量,并在平面图上标记出摄像机及出线口的位置。
: V5 W- a7 s) e% J (8)所有勘察内容均应作详细记录。
) U- C6 {3 j e& b7 z 3.根据设计任务书及现场勘察结果进行方案设计 + y/ @0 z* X( }0 q
(1)一般要求 8 s7 E# D7 @4 V. z$ r4 T6 d1 f* b
根据设计任务书、现场勘察结果、防护目标重要程度和周围环境条件等确定系统构成方式及设备配置。
: x }4 q: D4 } (2)方案设计应包含的主要内容 4 A8 y5 l/ C9 q" e3 I0 t# C* N
①系统构成框图。图中应标明系统中设备的配置数量、分布情况、传输方式等。 8 Y# F7 X) O1 W9 E
②系统功能说明。包括系统的功能及主要设备的功能。
/ s: ]! b! u5 ]1 `0 r( V ②防区布防图及防护范围。图中应具体标明探测器、摄像机等前端器材的位置、类型以及探测或监视的覆盖面等。 ; w- Y% _2 @ l# i( v. [
④控制室布局图。图中应标明控制台、终端显示设备(电子地图板、大屏幕显示器、监视器等)、通信设备、通风设施、灭火装置等的位置以及室内走线与系统接地等内容。对于一级风险工程,还应设置卫生间。
% {* c/ V( i- ^. O5 h ⑤设备、器材配置明细表。包括中心控制设备和各种探测 器、监控器材、传输设备(包括机、线设备)及其他辅助设备的名称、生产厂家、型号、主要功能及技术指标、数量、价格等。 6 @1 F8 {. ^9 _, L+ @
⑥管线敷设方案。包括管线走向、架空敷设还是管道敷设, 以及与其他用途走线间的防护措施等。
, g( j) C9 a7 H+ {. ~7 h: b( z ⑦工程费用概算。包括器材设备费、设计施工费、工程检测 验收费等。具体概算方法应参照GA/T70-94《安全防范工程费 用概预算编制办法》中的规定进行。 -
7 B8 J" j \9 Z9 N ⑧建设工期。包括施工工期(含系统调试)和试运行工期,其中施工工期可与建设单位商定,而试运行期则应执GA/t75-94《安全防范工程程序与要求》中的规定,即施工完毕后,至少试运行一个月。
! ~$ c4 O5 i( V7 |" } 4.建设单位对设计方案进行论证 + p3 m- X7 T" @
(1)组建专家组。专家组一般由5-7人组成,应包括:建设单位保卫处(科)负责人、设计单位技术负责人、安全技术防范专家、公安主管部门技防管理人员等。
8 o5 O: f! ~6 j0 _! u g u (2)将设计方案提交专家审阅。除提交设计方案外,还应提交与设计方案有关的其他资料,如设计任务书、现场勘察报告、土建图纸、方案中主要设备、•器材说明书等。 % t6 V1 x( H" ~8 V, }6 N
(3)方案论证。论证会由建设单位主持,设计负责人述说设 计方案,回答专家质疑。专家对方案内容逐项进行审查(论证),并对其技术、质量、费用、工期、服务和预期效果做出评价,提 出修改意见。 % i) r+ c' s; D* a* {; T% m) x
5.设计方案审批
4 V, J" ?2 ?* [: Q( X' K: @ 由建设单位将设计方案及论证意见(以及设计单位和建设单位双方对修改意见的处理结果)报送相应业务主管部门审批,批准后方可进行正式设计。 - A# ~8 _8 N+ B! M
6.工程正式设计
: ~% e' j: X4 ?- J) Z% j (1)依据批准的设计方案进行正式设计。正式设计包括技术设计、施工图设计、操作维修说明等。 8 p" `" j! B- }0 G* M
(2)技术设计
0 t; W( N$ C* O7 W3 ^ ①技术设计应包含方案设计中①。⑦的各部分内容,只是应 |
|