中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 4856|回复: 11

同一个控制线上的4个球,最近的一个不能控。

[复制链接]

安防中学生

Rank: 2

积分
114
QQ
发表于 2006-6-29 23:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
潜入式硬盘录象机,在同一个控制线上的4个球,最近的一个不能控。总控制线是好的,最近的这个球离总控制线10米左右,换了两次线都不可以,拿到监控室试就什么问题都没有,波特率,协议设置方面没什么问题,拿下来就可以,上到竿子上,就不行,中间就加了10多米控制线,线也没问题,就不能控了,请教什么问题?

安防中学生

Rank: 2

积分
178
QQ
发表于 2006-6-29 23:48:11 | 显示全部楼层

同一个控制线上的4个球,最近的一个不能控。

需要加个码转换器单独用于这个球,我想。
承接弱电监控工程、销售监控设备(河南省平顶山市) QQ:381519666 TEL:15993509361 MSN:zhuguiyv@hotmail.com
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
114
QQ
 楼主| 发表于 2006-6-30 00:04:22 | 显示全部楼层

同一个控制线上的4个球,最近的一个不能控。

这不是解决问题的根本方法,这和单独拉一根控制线没什么区别,问题是出在哪个10米线上和竿子上(竿子7米高),线换了2次,没有解决问题。
回复

使用道具 举报

安防知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1439
QQ
发表于 2006-6-30 00:14:40 | 显示全部楼层

同一个控制线上的4个球,最近的一个不能控。

那你试着从杆子外面拉一跟线上去看看可以不?
深圳市德盟科技www.domenor. cn 曾琦  0755-83866900-306
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
72
发表于 2006-6-30 01:03:53 | 显示全部楼层

同一个控制线上的4个球,最近的一个不能控。

换个机子试一下
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
28
QQ
发表于 2006-7-1 05:52:15 | 显示全部楼层

同一个控制线上的4个球,最近的一个不能控。

最远的那个解码器上加一电阻,具体多大阻值看说明书,有的解码器上自带一个跳线开关,跳一下线也行
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
28
发表于 2006-7-4 22:40:26 | 显示全部楼层

同一个控制线上的4个球,最近的一个不能控。

感觉你的问题是出在支线相对长上了,第一个球离总线10米,可以在不动的这个球上并一个120欧姆的电阻试试。不过我也遇到过你说的这种问题,加上电阻也不管用,后来查出来是设备问题。如果还有球的话,你可以互换一下,没有的话,可以把这个不动的,与这条线上其他动的球互换。控制线屏蔽要接好。 设备没有问题的话,加电阻也不动的话,试试相同支线,让每个球的支线长度相等,别相差太大了。
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
312
QQ
发表于 2006-7-4 23:19:38 | 显示全部楼层

同一个控制线上的4个球,最近的一个不能控。

支持六楼!
海纳百川有容乃大,壁立千仞无欲则刚
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
114
QQ
 楼主| 发表于 2006-7-5 00:20:04 | 显示全部楼层

同一个控制线上的4个球,最近的一个不能控。

换了个解码板,问题临时解决了,不知道时间长了行不行。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
2
QQ
发表于 2006-7-5 18:30:30 | 显示全部楼层

同一个控制线上的4个球,最近的一个不能控。

在解码器12伏输出下面有个跳线,跳到12O上因该就好了~你在前端测解码器输出有电压吗?要是没有~~就试试这个办法
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-9-22 01:43 , Processed in 0.066136 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表