中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 1942|回复: 3

关于报警联动的设置!

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
21
发表于 2006-6-21 03:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的收银台装有手动报警器,因为改换柜台,收银台换了地方,新的位置换了报警器接口,现在按下报警器监控室的硬盘录象机要弹出报警框,但是摄像机不自动旋转到报警的收银台.硬盘录象机用的监控软件是:SMJK数码影像网络监视防盗系统,以前的报警端口为5,换了地方的报警器端口为8我应该怎么设置?谢谢大家指点,是在监控软件中设置还是要设置其他地方?我在监控软件中找了半天没找到哪儿可以设置联动,这个是不是要用到矩阵解码器?

安防中学生

Rank: 2

积分
161
发表于 2006-6-21 17:23:25 | 显示全部楼层

Re:关于报警联动的设置!

应该和硬件无关,是监控软件设置的问题.因为你端口改过了,所以在监控软件中信号通讯就存在问题.还是建议你咨询软件提供商来解决.--------------------------------------------------------------------------------------------重在参与,贵在真诚,少说多做,功到自然成.......Email:davidguo2008@126.comMsn:davidguo2008@hotmail.comQQ:328157459(纯粹技术交流,谢绝推销!)
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
160
发表于 2006-6-24 01:02:40 | 显示全部楼层

Re:关于报警联动的设置!

1、你如果与硬盘录像机联动,则在软件中进行修改设备,因为端口变了2、如与矩阵联动,则要应在硬件上设置一下对应报警与监控点的位置,一般矩阵报警联动,有一台报警联动控制箱,并设置对应的监控点如自己无法修改,请与设备供应商联系
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-9-22 01:35 , Processed in 0.069943 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表