发表于 2007-9-12 18:24:23
|
显示全部楼层
re:1、 门禁系统中有哪些产品?门禁...
K$ _ P( }2 e `' s) S
1、 门禁系统中有哪些产品? 7 R1 H: I+ e5 m" c4 o7 ~3 |
门禁系统包含两大部分: 7 j9 G% X6 v' R, l6 a- h( k# K- A
(1)、生体辩识:有人本身所拥有的特殊记号作为辩识标志,如掌纹、指纹、面相…..等
; \- r* E5 p# Z, K& t/ D(2)、记号辨识:由外在的物体的特殊记号作为辨别标志,如密码、感应卡、IC卡.....等
; a4 i c4 d7 B2 C6 Q: l
: L4 t( g& M2 D d2、门禁系统中包含哪些东西?
' x8 q# G' F) T! y- {大约可以分为3部分 . O7 f7 }& [ ]' O
(1)、控制主机:负责接收讯号以及辨别讯号後,进行开关门或发报的动作
' d1 b$ ~& h5 H& S) Z8 T- n9 {. o(2)、门锁:锁住门体,除非断电或送电,否则正常运作情形下不应自动开门
7 ~/ u8 p7 M# m9 H8 h(3)、其他配件:外出开关、电源供应.....等
! ?2 j5 K$ ]( n, S! A k3 W( I: U ( l2 [/ b" \- e* P8 e- x
3、门禁系统是否危险因素 ( 如电线高温都为弱电产品?为避免一些难以预知的走火...等 ) ,门禁系统大多为12V或24V的产品。
2 \/ X g e- K" {3 l
1 H- ]6 _% x) N4、电控锁皆由电能控制 ! | `. `$ f) W6 X3 p- j
必须由电能控制的锁,才可算为电控锁,而且电控锁可以分为「断电开门」( Fail -Safe ) 与「断电闭门」( Fail-Secure )两种,如磁力锁、电插锁都是断电开门锁。 1 V* r) Q# ~) x1 x
& G6 k- b: v m3 \
5、什么是「断电关门」(送电开门) (Fail-Secure)? & M$ b. A$ f& L2 H5 H( P$ i0 k% g
正常闭门情形下,锁体并未通电,而呈现「锁门」状态,经由外接的控制系统 ( 例:刷卡机、读卡机 ) 对锁进行通电时,内部的机体会起动作,而完成「开门」的状态,如阴极锁。
; ?8 j0 M. T U9 r" | 7 J4 F$ o4 g. [% e
6、什么是「断电开门」(送电关门) (Fail -Safe)? * [/ I5 Y( Q5 S: ~
正常闭门情形下,锁体持续通电,而呈现「锁门」状态,经由外接的控制系统 ( 例:刷卡机、读卡机 ) 对锁进行断电时,内部的机体会起动作,而完成「开门」的状态,如磁力锁。 $ f5 T+ d# Z$ a. ]" r7 I
8 G" z9 J$ Z2 v& ]0 D0 Y. n) X a! B
7、断电开门一遇停电不就门户大开了? 3 m8 r( a8 a& u: g; @8 L) J% i% b* Y
可以搭配 UPS 不断电系统,例如本公司的RF-7000XX系列,即便有变压、稳压功能之外,加上电池,便可成为不断电系统,防止断电所形成的门禁空洞。
% [' Y9 e. U6 P2 F! K $ _9 Z' d/ a" O
8、「断电开门」好?还是「断电闭门」好? / l( k: _1 R7 {; n* C7 a
基本上,这是一个角度不同的问题:「断电开门」:适用于消防法规,大多火灾发生的原因都是电线走火,火灾现场的热度可以使五金门锁的机件融化而无法开门逃生,使许多人在火场中因门锁无法打开逃生而葬生火海,断电开门的好处是,一旦电线走火而引发停电时,通道的防烟门将会动作,阻绝烟雾扩散外,人也可以轻易的开门逃生。「断电闭门」:则适用于金库、等一些财产保险性较高的门禁场合,此时我们可以用电子机械锁和阴极锁一起搭配锁心使用,一旦人员有危险时,还是可以使用旋扭或钥匙开门。
: y t! K6 F3 p0 l: h0 W6 ^
( }& f$ o& ~2 y7 ]; u* y* V* ^5 t9 }9、为何安装完双向用门锁之後,门一直无法正常关上?
( m/ ~( V7 J4 T7 _) D, B门锁安装完後门无法正常开关,这是大多数人遇到的问题,然而,真正的原因大多不是锁的问题( 或许少部分是人为安装的疏失 ) ,试想,一把只负责开关的锁,如何使门能够正确无误的回到定位?当然不行!所以,大多的问题都是起源于--- 门地弹簧的品质。简单的说,假设一个门重120 磅,该装多少的磅数的地弹簧?或许你会说,120 磅或是更大磅数,但是,有些厂商并不注重磅数的问题,120 磅的门,可能装个80 磅,甚至磅数更低的门问题,便随之而来,初时使用,问题不大,长时间使用时,门无法归位、门回归速度便慢、门下垂严重都是日後逐渐浮现的问题。也因此,当你装上剪力锁、阳极锁时,问题就浮现了,所以,想装双向锁时,先劳个心看一下门的定位,换个门的地弹簧吧。 8 f# b% L+ Q# R2 Z9 W
0 @- o) J! Q' B7 m7 P/ j. b# g10、如果不想花钱换地弹簧,有什么可以替换的方法? ( M) F1 Y4 `, A" k2 D- r6 K
(1)、调整地弹簧:说难不难,但是若非专业,还是请专人吧 ; c8 Q# b" z' a. V. Q+ e
. (2)、固定开门方向:改为单向开门,向内拉、或向外推开门,问题便较少,但是还是有客观的安装因素,例如:门框大小、门框间距太大……….等 ; I" _$ W( y, ?; H5 q
, ^% ~% j$ ?: O8 l" W
11、如果我想安装电控锁,该有注意哪些事? 1 L* E, c7 V4 j, Q( n
方向:单向 ( 向内?向外? )、双向、平移?
) c. `, {9 \+ _; X3 C9 h材质:金属制 ( 铝合金、不锈钢 ) 、木制、玻璃门 ( 有无门框、门有无框? ) # ^, r, x4 i6 _: V
间距:门板到门框的间距,开关门时门是否会卡到门框? * O f% F" A$ o
大小:门的大小? 4 y! Y) A! p |" ^2 u0 |4 e$ Z
数量:单扇、还是双扇? ; R4 d$ M- p( w" N
用途:防火门?仓库门?通道门? & |1 m& y! L- G6 u) `1 U6 w5 s% B ]
特殊:是否有无特殊要求?门位信号输出?时间延迟.....等? q& B* d( I. t! {
+ ?% f# C. a( w) w
12、何谓残磁?
6 J; K7 s, x r' T, @ A+ ]7 Y, {6 m简单来说,就是锁体在断电後依然残留磁力,造成锁体依然吸附而无法开门,这是很危险的事情,一旦发生危难事件 ( 例如:火灾..... )却造成防烟门无法关闭亦或是逃生门无法打开...!!!一个简单的残磁缺陷,却造成生命财产的损失,这是非常危险的问题。
W6 B3 L! ?$ G) b* A- N; W |
|