发表于 2007-9-12 18:24:23
|
显示全部楼层
re:1、 门禁系统中有哪些产品?门禁...
' i, ~8 w9 Q9 v) R1 K* M2 S/ y! p
1、 门禁系统中有哪些产品? ! P c0 c0 Q; B' I% h
门禁系统包含两大部分: 3 K9 Y* k- x8 I D$ O" Y; g! Q
(1)、生体辩识:有人本身所拥有的特殊记号作为辩识标志,如掌纹、指纹、面相…..等
% i- |6 b6 _* t X; P. A$ R- t(2)、记号辨识:由外在的物体的特殊记号作为辨别标志,如密码、感应卡、IC卡.....等 , m' d+ D7 [+ F! M) ~4 A: g2 B
- x$ C0 @7 f/ V2、门禁系统中包含哪些东西? . s \* n# J. r1 m
大约可以分为3部分
9 I$ q3 C% @8 l" W* T* a(1)、控制主机:负责接收讯号以及辨别讯号後,进行开关门或发报的动作
. U% w6 n2 Z g& b( D: L(2)、门锁:锁住门体,除非断电或送电,否则正常运作情形下不应自动开门 - N9 [9 n, r1 O+ {: u3 }
(3)、其他配件:外出开关、电源供应.....等 9 P/ l: y- l. z/ M
& G; M6 T" Y5 n) r: o9 S- Q) M
3、门禁系统是否危险因素 ( 如电线高温都为弱电产品?为避免一些难以预知的走火...等 ) ,门禁系统大多为12V或24V的产品。
2 X+ g7 _( M7 _
) f& d5 T% h% i- n+ S% C! o* T4、电控锁皆由电能控制 0 |: j$ x3 j' e/ L/ m1 F% ^
必须由电能控制的锁,才可算为电控锁,而且电控锁可以分为「断电开门」( Fail -Safe ) 与「断电闭门」( Fail-Secure )两种,如磁力锁、电插锁都是断电开门锁。
- a% ^8 d! p5 x) r, h- h4 g
7 o2 m# c4 |( R. n c/ J5、什么是「断电关门」(送电开门) (Fail-Secure)?
" u7 S( \9 {7 X |正常闭门情形下,锁体并未通电,而呈现「锁门」状态,经由外接的控制系统 ( 例:刷卡机、读卡机 ) 对锁进行通电时,内部的机体会起动作,而完成「开门」的状态,如阴极锁。
( B$ ?3 o, h( Y8 [$ W
0 o$ B- u- } c0 E" |+ c& p2 F/ X6、什么是「断电开门」(送电关门) (Fail -Safe)? & a% Y/ l7 {$ H
正常闭门情形下,锁体持续通电,而呈现「锁门」状态,经由外接的控制系统 ( 例:刷卡机、读卡机 ) 对锁进行断电时,内部的机体会起动作,而完成「开门」的状态,如磁力锁。
1 j9 F9 U$ {+ i( b" D } + t9 d# A$ j6 x$ _
7、断电开门一遇停电不就门户大开了?
# ^/ a/ e* [0 m% k5 _$ F可以搭配 UPS 不断电系统,例如本公司的RF-7000XX系列,即便有变压、稳压功能之外,加上电池,便可成为不断电系统,防止断电所形成的门禁空洞。 6 w. |4 M, i1 z, i# H/ D/ M
1 N8 W* @& W! i8、「断电开门」好?还是「断电闭门」好? $ a3 Q$ R/ z S0 K
基本上,这是一个角度不同的问题:「断电开门」:适用于消防法规,大多火灾发生的原因都是电线走火,火灾现场的热度可以使五金门锁的机件融化而无法开门逃生,使许多人在火场中因门锁无法打开逃生而葬生火海,断电开门的好处是,一旦电线走火而引发停电时,通道的防烟门将会动作,阻绝烟雾扩散外,人也可以轻易的开门逃生。「断电闭门」:则适用于金库、等一些财产保险性较高的门禁场合,此时我们可以用电子机械锁和阴极锁一起搭配锁心使用,一旦人员有危险时,还是可以使用旋扭或钥匙开门。 7 R+ M: c. A5 d) o/ U
6 s. W5 Y- O$ P
9、为何安装完双向用门锁之後,门一直无法正常关上?
5 d$ v$ B$ N1 }& t) N门锁安装完後门无法正常开关,这是大多数人遇到的问题,然而,真正的原因大多不是锁的问题( 或许少部分是人为安装的疏失 ) ,试想,一把只负责开关的锁,如何使门能够正确无误的回到定位?当然不行!所以,大多的问题都是起源于--- 门地弹簧的品质。简单的说,假设一个门重120 磅,该装多少的磅数的地弹簧?或许你会说,120 磅或是更大磅数,但是,有些厂商并不注重磅数的问题,120 磅的门,可能装个80 磅,甚至磅数更低的门问题,便随之而来,初时使用,问题不大,长时间使用时,门无法归位、门回归速度便慢、门下垂严重都是日後逐渐浮现的问题。也因此,当你装上剪力锁、阳极锁时,问题就浮现了,所以,想装双向锁时,先劳个心看一下门的定位,换个门的地弹簧吧。
& x; P; p; D6 u. a" p/ H2 }' Z- Y
* J+ [$ ^! \9 I, e. z* d- L10、如果不想花钱换地弹簧,有什么可以替换的方法? : i! i! ^9 M" U/ Z" L) F
(1)、调整地弹簧:说难不难,但是若非专业,还是请专人吧
0 G# B4 P- `3 i0 v4 D( e" _. (2)、固定开门方向:改为单向开门,向内拉、或向外推开门,问题便较少,但是还是有客观的安装因素,例如:门框大小、门框间距太大……….等
# `, @! O4 l5 q: J( ^ 1 r# D: b3 d+ f8 Y+ K: h4 R5 L5 _
11、如果我想安装电控锁,该有注意哪些事? 3 F) [% Z* ?8 k2 A0 V' X( O
方向:单向 ( 向内?向外? )、双向、平移? 9 T9 J8 r/ T: {
材质:金属制 ( 铝合金、不锈钢 ) 、木制、玻璃门 ( 有无门框、门有无框? )
6 k0 R& |4 O" i/ u& v. _6 i3 j( Y0 ?间距:门板到门框的间距,开关门时门是否会卡到门框? 9 n& J' w# G. r
大小:门的大小? / s' S% T) j3 t
数量:单扇、还是双扇?
9 Z S* Q: A# k. q用途:防火门?仓库门?通道门?
% ~8 ?, q, t3 R特殊:是否有无特殊要求?门位信号输出?时间延迟.....等?
' U& `" O) P8 T' S Z& F6 b9 y: ?* `& P l: U- O& E
12、何谓残磁? ! j7 m& H7 Q9 z2 C
简单来说,就是锁体在断电後依然残留磁力,造成锁体依然吸附而无法开门,这是很危险的事情,一旦发生危难事件 ( 例如:火灾..... )却造成防烟门无法关闭亦或是逃生门无法打开...!!!一个简单的残磁缺陷,却造成生命财产的损失,这是非常危险的问题。 ) N4 t2 F+ O9 C
|
|