发表于 2007-9-12 18:24:23
|
显示全部楼层
re:1、 门禁系统中有哪些产品?门禁...
5 f& J' y5 e/ z3 D8 S: o5 ]6 D. R
1、 门禁系统中有哪些产品?
$ \) X6 N/ |, N+ c% c7 _7 O门禁系统包含两大部分:
" t% p5 B$ v+ d: J. e# k(1)、生体辩识:有人本身所拥有的特殊记号作为辩识标志,如掌纹、指纹、面相…..等
7 D9 w, T' o3 T5 U/ D, T2 ^(2)、记号辨识:由外在的物体的特殊记号作为辨别标志,如密码、感应卡、IC卡.....等 8 ~/ ~4 o( K# \4 m# i" q' V
% E% W" C l0 h; o( M+ Q2、门禁系统中包含哪些东西?
* E. R' ~( g$ }9 b1 k4 i大约可以分为3部分 * |5 A6 b# ^: |
(1)、控制主机:负责接收讯号以及辨别讯号後,进行开关门或发报的动作
8 h/ @3 n; ^+ Q+ S" i* E(2)、门锁:锁住门体,除非断电或送电,否则正常运作情形下不应自动开门 8 P* i M- `' U6 @! w' V, I" C
(3)、其他配件:外出开关、电源供应.....等
- ^7 [( |( V+ |; G- z ( f6 E' d" D+ [9 `( @
3、门禁系统是否危险因素 ( 如电线高温都为弱电产品?为避免一些难以预知的走火...等 ) ,门禁系统大多为12V或24V的产品。
2 W5 D) d+ u9 \7 u' t
7 C. g$ N4 B/ C0 M) \* J3 @0 L4、电控锁皆由电能控制
, ?& U+ D: C% z/ y必须由电能控制的锁,才可算为电控锁,而且电控锁可以分为「断电开门」( Fail -Safe ) 与「断电闭门」( Fail-Secure )两种,如磁力锁、电插锁都是断电开门锁。
$ H0 R" t! x7 G4 x4 t3 @+ G 2 X& J7 ~: A/ C
5、什么是「断电关门」(送电开门) (Fail-Secure)? . O. A% n# C# ^4 M" p$ X
正常闭门情形下,锁体并未通电,而呈现「锁门」状态,经由外接的控制系统 ( 例:刷卡机、读卡机 ) 对锁进行通电时,内部的机体会起动作,而完成「开门」的状态,如阴极锁。 4 z. h1 x& i& \' O, c) h4 H
' L# _" j# Q+ Q) Q! j4 q) M5 Y
6、什么是「断电开门」(送电关门) (Fail -Safe)?
. a+ H! U( v2 T0 d: S正常闭门情形下,锁体持续通电,而呈现「锁门」状态,经由外接的控制系统 ( 例:刷卡机、读卡机 ) 对锁进行断电时,内部的机体会起动作,而完成「开门」的状态,如磁力锁。 1 R% C, X( q6 {
( S0 m0 y# h3 p q. H8 ~- \
7、断电开门一遇停电不就门户大开了?
4 c4 H: S, n% n3 h5 ]# k可以搭配 UPS 不断电系统,例如本公司的RF-7000XX系列,即便有变压、稳压功能之外,加上电池,便可成为不断电系统,防止断电所形成的门禁空洞。
1 z, L: {2 Q/ m0 l6 d* } ) F8 i3 F7 b y! {9 X+ p1 |
8、「断电开门」好?还是「断电闭门」好? . H% E. X f# F) I! D2 W6 _
基本上,这是一个角度不同的问题:「断电开门」:适用于消防法规,大多火灾发生的原因都是电线走火,火灾现场的热度可以使五金门锁的机件融化而无法开门逃生,使许多人在火场中因门锁无法打开逃生而葬生火海,断电开门的好处是,一旦电线走火而引发停电时,通道的防烟门将会动作,阻绝烟雾扩散外,人也可以轻易的开门逃生。「断电闭门」:则适用于金库、等一些财产保险性较高的门禁场合,此时我们可以用电子机械锁和阴极锁一起搭配锁心使用,一旦人员有危险时,还是可以使用旋扭或钥匙开门。
* ]3 i+ b, O& T6 `: Y. V% \
4 b: T: S! d8 ?# w9、为何安装完双向用门锁之後,门一直无法正常关上?
) S7 I- E9 i4 r4 r ], A- ]门锁安装完後门无法正常开关,这是大多数人遇到的问题,然而,真正的原因大多不是锁的问题( 或许少部分是人为安装的疏失 ) ,试想,一把只负责开关的锁,如何使门能够正确无误的回到定位?当然不行!所以,大多的问题都是起源于--- 门地弹簧的品质。简单的说,假设一个门重120 磅,该装多少的磅数的地弹簧?或许你会说,120 磅或是更大磅数,但是,有些厂商并不注重磅数的问题,120 磅的门,可能装个80 磅,甚至磅数更低的门问题,便随之而来,初时使用,问题不大,长时间使用时,门无法归位、门回归速度便慢、门下垂严重都是日後逐渐浮现的问题。也因此,当你装上剪力锁、阳极锁时,问题就浮现了,所以,想装双向锁时,先劳个心看一下门的定位,换个门的地弹簧吧。 i/ L7 n, A4 _ ~
# }: a# _) p2 I/ `( z, C10、如果不想花钱换地弹簧,有什么可以替换的方法?
J0 w$ H9 ~. ?6 d(1)、调整地弹簧:说难不难,但是若非专业,还是请专人吧
8 Y! ~+ V8 ^0 O0 A- T( P5 T) |: n. (2)、固定开门方向:改为单向开门,向内拉、或向外推开门,问题便较少,但是还是有客观的安装因素,例如:门框大小、门框间距太大……….等
" Y3 A9 A) x' a8 [ - Z5 [; l& X& {! z. t9 ~
11、如果我想安装电控锁,该有注意哪些事?
3 Y) l S) s1 [* u2 V- l6 L/ l方向:单向 ( 向内?向外? )、双向、平移? , {0 x& K- I& @& S/ h3 @
材质:金属制 ( 铝合金、不锈钢 ) 、木制、玻璃门 ( 有无门框、门有无框? )
M3 f' v% A7 L: P/ D9 M间距:门板到门框的间距,开关门时门是否会卡到门框? - N. O, M* E' K
大小:门的大小?
2 [6 |) e% o" `% o, b& E$ h数量:单扇、还是双扇?
1 m) @. B. R- w. z5 h用途:防火门?仓库门?通道门? 8 q8 b+ V, b* ^
特殊:是否有无特殊要求?门位信号输出?时间延迟.....等?
) v+ R1 E3 u$ G9 m& Q 7 c+ i9 T/ T# x! b% p. \( K
12、何谓残磁? ' f a: I% B, ?: @
简单来说,就是锁体在断电後依然残留磁力,造成锁体依然吸附而无法开门,这是很危险的事情,一旦发生危难事件 ( 例如:火灾..... )却造成防烟门无法关闭亦或是逃生门无法打开...!!!一个简单的残磁缺陷,却造成生命财产的损失,这是非常危险的问题。
/ y0 l, X+ ]$ Y" \ |
|