发表于 2007-9-12 18:24:23
|
显示全部楼层
re:1、 门禁系统中有哪些产品?门禁...
# V4 U) M8 `% H! u. j ~
1、 门禁系统中有哪些产品? " q3 [" I% q7 J& ?4 V4 }
门禁系统包含两大部分: & S* L5 d I: j- p. T
(1)、生体辩识:有人本身所拥有的特殊记号作为辩识标志,如掌纹、指纹、面相…..等
( J' i" o- m' L& }6 L' L(2)、记号辨识:由外在的物体的特殊记号作为辨别标志,如密码、感应卡、IC卡.....等 , Y+ C! b. C2 Z" E1 O
" C5 I/ B- `% P# E% j- l
2、门禁系统中包含哪些东西? 9 A# o" e' X6 g' T1 n7 k0 p$ u* M
大约可以分为3部分 2 n1 q0 V/ L/ G1 ^
(1)、控制主机:负责接收讯号以及辨别讯号後,进行开关门或发报的动作
0 w5 n5 ^ W% s- w" b5 h$ u; q(2)、门锁:锁住门体,除非断电或送电,否则正常运作情形下不应自动开门
# e' c! O! T! x' a) T* M4 J/ H(3)、其他配件:外出开关、电源供应.....等 % |- H, e8 z6 W6 Q; ]6 E
: |/ w- V |! S
3、门禁系统是否危险因素 ( 如电线高温都为弱电产品?为避免一些难以预知的走火...等 ) ,门禁系统大多为12V或24V的产品。 0 ?5 T6 J- e" m& {8 E
- r" K5 g* h5 F. b
4、电控锁皆由电能控制
& F- _6 Z) e$ n) g1 ^必须由电能控制的锁,才可算为电控锁,而且电控锁可以分为「断电开门」( Fail -Safe ) 与「断电闭门」( Fail-Secure )两种,如磁力锁、电插锁都是断电开门锁。 + m. r3 ?6 e& \
% ^& i. V1 c& V
5、什么是「断电关门」(送电开门) (Fail-Secure)? ) B" P: V. r% I" e' f
正常闭门情形下,锁体并未通电,而呈现「锁门」状态,经由外接的控制系统 ( 例:刷卡机、读卡机 ) 对锁进行通电时,内部的机体会起动作,而完成「开门」的状态,如阴极锁。 ' [7 b- |. `5 V# h* q+ o
+ s5 x9 N: J7 ?; X( x
6、什么是「断电开门」(送电关门) (Fail -Safe)?
6 w/ |6 f$ Q: J2 D/ c8 U" H: b2 D" }正常闭门情形下,锁体持续通电,而呈现「锁门」状态,经由外接的控制系统 ( 例:刷卡机、读卡机 ) 对锁进行断电时,内部的机体会起动作,而完成「开门」的状态,如磁力锁。
6 r# n, f- e9 q( p, C
3 M. r4 E9 l' u3 N: v5 `7、断电开门一遇停电不就门户大开了? # P5 U+ N4 ~( I2 q2 y
可以搭配 UPS 不断电系统,例如本公司的RF-7000XX系列,即便有变压、稳压功能之外,加上电池,便可成为不断电系统,防止断电所形成的门禁空洞。 % j5 ~( g* D+ R$ k' H% F3 i4 L
( m( |; f, V% D/ {0 e- h" E
8、「断电开门」好?还是「断电闭门」好? 6 L5 i) q6 m2 ` L
基本上,这是一个角度不同的问题:「断电开门」:适用于消防法规,大多火灾发生的原因都是电线走火,火灾现场的热度可以使五金门锁的机件融化而无法开门逃生,使许多人在火场中因门锁无法打开逃生而葬生火海,断电开门的好处是,一旦电线走火而引发停电时,通道的防烟门将会动作,阻绝烟雾扩散外,人也可以轻易的开门逃生。「断电闭门」:则适用于金库、等一些财产保险性较高的门禁场合,此时我们可以用电子机械锁和阴极锁一起搭配锁心使用,一旦人员有危险时,还是可以使用旋扭或钥匙开门。
* E3 F6 ^9 S; C/ \4 r; c; {& N& N ' g8 b# R& ~9 J3 m$ J
9、为何安装完双向用门锁之後,门一直无法正常关上?
1 \) V& |5 h* N; M& V: f. V/ H门锁安装完後门无法正常开关,这是大多数人遇到的问题,然而,真正的原因大多不是锁的问题( 或许少部分是人为安装的疏失 ) ,试想,一把只负责开关的锁,如何使门能够正确无误的回到定位?当然不行!所以,大多的问题都是起源于--- 门地弹簧的品质。简单的说,假设一个门重120 磅,该装多少的磅数的地弹簧?或许你会说,120 磅或是更大磅数,但是,有些厂商并不注重磅数的问题,120 磅的门,可能装个80 磅,甚至磅数更低的门问题,便随之而来,初时使用,问题不大,长时间使用时,门无法归位、门回归速度便慢、门下垂严重都是日後逐渐浮现的问题。也因此,当你装上剪力锁、阳极锁时,问题就浮现了,所以,想装双向锁时,先劳个心看一下门的定位,换个门的地弹簧吧。
- i, V2 t+ V8 ^, W% T. z
) }2 R! x) J8 b' c' B# B% c, ~0 q10、如果不想花钱换地弹簧,有什么可以替换的方法?
3 k& K+ K- Q3 m, f8 q8 k, j(1)、调整地弹簧:说难不难,但是若非专业,还是请专人吧 1 \) C3 Q! ~. Q$ |$ a
. (2)、固定开门方向:改为单向开门,向内拉、或向外推开门,问题便较少,但是还是有客观的安装因素,例如:门框大小、门框间距太大……….等 # X5 A8 s- I/ L
+ h! }; Q8 ^- d. i* J9 r
11、如果我想安装电控锁,该有注意哪些事?
5 w0 [) Y: n* e, u) p8 }& f方向:单向 ( 向内?向外? )、双向、平移? ' y7 p6 R7 O5 m. w) T/ p6 U
材质:金属制 ( 铝合金、不锈钢 ) 、木制、玻璃门 ( 有无门框、门有无框? ) ! T2 V( V. p% _" O' }& _0 W+ M6 d4 B
间距:门板到门框的间距,开关门时门是否会卡到门框?
5 D; p: f- {* g& @; k大小:门的大小? # t1 L5 Q9 s) X6 f$ g
数量:单扇、还是双扇?
6 _( [# T! b* f/ M6 c: Y用途:防火门?仓库门?通道门?
6 ^8 F6 h* Y" L% t. d# O+ q特殊:是否有无特殊要求?门位信号输出?时间延迟.....等? + G4 X/ ?# z% Y$ N/ L
# G1 _: w5 ]2 y0 |4 |
12、何谓残磁?
$ i" W |$ g5 S# A3 O) W! k. e简单来说,就是锁体在断电後依然残留磁力,造成锁体依然吸附而无法开门,这是很危险的事情,一旦发生危难事件 ( 例如:火灾..... )却造成防烟门无法关闭亦或是逃生门无法打开...!!!一个简单的残磁缺陷,却造成生命财产的损失,这是非常危险的问题。 2 r8 [' r" w$ d! q7 m) D/ s
|
|