发表于 2007-9-12 18:24:23
|
显示全部楼层
re:1、 门禁系统中有哪些产品?门禁...
: R Z7 x( K, a, B# ]
1、 门禁系统中有哪些产品?
, G/ m k% p1 w7 F+ M门禁系统包含两大部分:
7 B0 n7 u. }4 z3 R1 ?: D* [(1)、生体辩识:有人本身所拥有的特殊记号作为辩识标志,如掌纹、指纹、面相…..等
* L" @- g: o0 P* Z8 Y(2)、记号辨识:由外在的物体的特殊记号作为辨别标志,如密码、感应卡、IC卡.....等 ) A+ J5 R1 V: F: D
1 o9 q, {7 `- y1 Z2、门禁系统中包含哪些东西? ( ?! K* @5 c3 g( w" N. K F" A
大约可以分为3部分 . `& [4 Q$ [/ Q7 ?" C- G1 ~
(1)、控制主机:负责接收讯号以及辨别讯号後,进行开关门或发报的动作 " z* D4 B8 | B5 x$ ]+ |9 v& a
(2)、门锁:锁住门体,除非断电或送电,否则正常运作情形下不应自动开门 3 E+ v. p6 Y2 R, n
(3)、其他配件:外出开关、电源供应.....等
% |4 }" ^$ \4 A: g 2 O6 b! `6 P& C1 I3 w9 @
3、门禁系统是否危险因素 ( 如电线高温都为弱电产品?为避免一些难以预知的走火...等 ) ,门禁系统大多为12V或24V的产品。
4 c) J# l" \! L4 }; p/ t( | " ~' ]; w6 Z8 Z: k" q ]! v8 N/ y
4、电控锁皆由电能控制
; P0 f2 H# M; H必须由电能控制的锁,才可算为电控锁,而且电控锁可以分为「断电开门」( Fail -Safe ) 与「断电闭门」( Fail-Secure )两种,如磁力锁、电插锁都是断电开门锁。
, n+ t. R6 I8 e! R1 T( S0 a 4 i* Z4 l- Q( B5 T o
5、什么是「断电关门」(送电开门) (Fail-Secure)?
1 O3 \& z! p6 |9 w( u* {9 `正常闭门情形下,锁体并未通电,而呈现「锁门」状态,经由外接的控制系统 ( 例:刷卡机、读卡机 ) 对锁进行通电时,内部的机体会起动作,而完成「开门」的状态,如阴极锁。 * n: _- F' L/ ?0 p" z' t, l
7 _; X8 B, G+ Z4 L6、什么是「断电开门」(送电关门) (Fail -Safe)?
: e- y" v2 v- C# Z! }正常闭门情形下,锁体持续通电,而呈现「锁门」状态,经由外接的控制系统 ( 例:刷卡机、读卡机 ) 对锁进行断电时,内部的机体会起动作,而完成「开门」的状态,如磁力锁。
; G. M$ R$ ~. M- d, }
2 z+ a, L% a" Z2 K/ Q7、断电开门一遇停电不就门户大开了?
- }, G# A! v3 u7 I可以搭配 UPS 不断电系统,例如本公司的RF-7000XX系列,即便有变压、稳压功能之外,加上电池,便可成为不断电系统,防止断电所形成的门禁空洞。
, F! |5 c# Z* |; k L' F# K ' X+ _# n. q* B4 F4 c, H( l, f
8、「断电开门」好?还是「断电闭门」好?
7 @, H \# [ [9 O$ R基本上,这是一个角度不同的问题:「断电开门」:适用于消防法规,大多火灾发生的原因都是电线走火,火灾现场的热度可以使五金门锁的机件融化而无法开门逃生,使许多人在火场中因门锁无法打开逃生而葬生火海,断电开门的好处是,一旦电线走火而引发停电时,通道的防烟门将会动作,阻绝烟雾扩散外,人也可以轻易的开门逃生。「断电闭门」:则适用于金库、等一些财产保险性较高的门禁场合,此时我们可以用电子机械锁和阴极锁一起搭配锁心使用,一旦人员有危险时,还是可以使用旋扭或钥匙开门。
2 Q& e1 L8 p+ d( G. ^
% \3 ?) u; _+ \' H3 W0 I% p) R% }! V9、为何安装完双向用门锁之後,门一直无法正常关上? % P, k/ ~/ M3 X. X) L' s6 n# c& m
门锁安装完後门无法正常开关,这是大多数人遇到的问题,然而,真正的原因大多不是锁的问题( 或许少部分是人为安装的疏失 ) ,试想,一把只负责开关的锁,如何使门能够正确无误的回到定位?当然不行!所以,大多的问题都是起源于--- 门地弹簧的品质。简单的说,假设一个门重120 磅,该装多少的磅数的地弹簧?或许你会说,120 磅或是更大磅数,但是,有些厂商并不注重磅数的问题,120 磅的门,可能装个80 磅,甚至磅数更低的门问题,便随之而来,初时使用,问题不大,长时间使用时,门无法归位、门回归速度便慢、门下垂严重都是日後逐渐浮现的问题。也因此,当你装上剪力锁、阳极锁时,问题就浮现了,所以,想装双向锁时,先劳个心看一下门的定位,换个门的地弹簧吧。
7 ?9 d l5 L6 ]/ N o7 k
5 K# P; ~* m/ }. `( \10、如果不想花钱换地弹簧,有什么可以替换的方法? # I. f. J; R% C( q! p$ `* }0 i1 \
(1)、调整地弹簧:说难不难,但是若非专业,还是请专人吧
' P+ g' @" O+ L. (2)、固定开门方向:改为单向开门,向内拉、或向外推开门,问题便较少,但是还是有客观的安装因素,例如:门框大小、门框间距太大……….等
& t" X$ C. ?) x5 D/ _ 4 y/ ?4 X1 P# I2 E
11、如果我想安装电控锁,该有注意哪些事?
6 ?) `/ u6 W* ?- M; e方向:单向 ( 向内?向外? )、双向、平移? + W2 \* s4 d, d1 ~8 b
材质:金属制 ( 铝合金、不锈钢 ) 、木制、玻璃门 ( 有无门框、门有无框? ) 7 ^/ u- _% }& ]; u, [- o
间距:门板到门框的间距,开关门时门是否会卡到门框?
% y" N$ ?0 u2 [: S8 `大小:门的大小?
5 U+ V$ _7 J( l$ r数量:单扇、还是双扇? 5 J. @3 m& |) J u
用途:防火门?仓库门?通道门? " h5 u9 Z3 C% N
特殊:是否有无特殊要求?门位信号输出?时间延迟.....等?
* P; y( b5 T7 E7 x0 |$ H4 s% S3 p q/ D+ F9 ^# w7 B$ x* m
12、何谓残磁? ' l5 u2 T+ a1 M
简单来说,就是锁体在断电後依然残留磁力,造成锁体依然吸附而无法开门,这是很危险的事情,一旦发生危难事件 ( 例如:火灾..... )却造成防烟门无法关闭亦或是逃生门无法打开...!!!一个简单的残磁缺陷,却造成生命财产的损失,这是非常危险的问题。 7 C; [0 U9 T; W% `. D( _0 N) J
|
|