中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 4054|回复: 3

高手看看我的方案是否可行?

[复制链接]

安防中学生

Rank: 2

积分
135
发表于 2006-6-17 01:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接了一个矿上的工程,监控点大体分3快:井下两处地方,每处5台摄象机,其中一处离地面井口1800多米,简称A处;一处离地面井口610米,简称B;A距离采矿办130米,B距离采矿办1100米.井上有6个摄象机.井下的图象先集中到井上的采矿办公室,然后再传到办公大楼(采矿办距离办公大楼450米),井上的图象直接穿到办公大楼.我初步打算:把A处井下的图象先集中到一个房间.然后用光缆打到采矿办,B处用同轴电缆打到井上,然后集中在一起用光缆传到采矿办.最后用视频分配器分出用信号,用一对光缆再传到办公大楼.请问有这方面经验的朋友看看这样是否可行.还有就是井下选用什么样的摄象机好?这么远的距离(最长的有2000米)怎么供电好?甲方主张集中供电,为的是井下检修的时候,确保摄象机能正常工作.希望大家能多提些建议.谢谢!!!!
山东省招远市永泰电子科技有限公司 经营安防器材,承揽安防工程 电话:0535-8228288 13589789777

安防知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1439
QQ
发表于 2006-6-17 02:01:36 | 显示全部楼层

高手看看我的方案是否可行?

路过!不知道哦!有好的方案大家都放上来看看哦!!!!!!!!!!!!
深圳市德盟科技www.domenor. cn 曾琦  0755-83866900-306
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
78
QQ
发表于 2006-6-19 17:52:03 | 显示全部楼层

高手看看我的方案是否可行?

不是很清楚能不能说详细一点
成都金质网络科技有限公司 有/无 线 网 络 系 统 有/无线网络安防系统 软件系统制造商 028-85240088转114 zengyk@163.com
回复

使用道具 举报

安防知名大师

大哥

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1058
QQ
发表于 2006-6-19 20:20:58 | 显示全部楼层

Re:高手看看我的方案是否可行?

如你打算在B井口用光钎了,何不在把光钎直接搞到B处。如果B处多点的话,这样做工程量少很多。B距井口610M,如果井口能放光端设备还好说,如不能,那铜轴线不是要在700M左右。电源最好单独从外面搞两条干净的220V,一条到A处,一条到B处,做好漏电短路保护。如枪都在AB处周围,不过50M的话,总体变压给枪机。如果有点远,就要220V到点了。
弱电系统服务  尽善尽美贡献产业,至诚至信服务用户 QQ:23707604 手机:13926018509   广州天冶电子科技有限公司 www.vastness.cn  xyzx.999@163.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-22 20:03 , Processed in 0.085442 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表