发表于 2007-1-10 08:09:18
|
显示全部楼层
re:补充下一半(转载) note:仅供参考...
补充下一半(转载) note:仅供参考 5 b% V ~4 x- N I3 @: L9 `+ x
第六章 施工技术要求
/ I" E1 }0 J7 C8 f一、弱电管、线、槽施工标准及要求 4 g9 I: D; | u/ g. p
严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 ' A) b* J/ X; G! h; A
线、管、槽施工工艺要求
7 n" C% m. [2 {板槽安装及注意事项 * f8 R6 N5 o4 P9 [4 [
l 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 " E6 X- c# b% t% D
l 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。 / r* K8 e+ {( l0 @4 `" k1 ^
l 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 - d$ r/ P x* z+ ? L7 U* \ s3 [
l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 . Z# m5 ^) d5 O1 n
l 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。
% i2 o; V4 X h3 y5 i$ yl 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。
/ R/ X$ V; F. h2 ^l 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 * w$ |/ F! F/ F2 ?9 s( C! J
l 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 2 K5 W' g8 d# v2 x8 @6 U8 p* @
l 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。
# N0 e+ @+ p0 g( Nl 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。
9 Z) H; A6 V/ l8 Z, c二.电缆桥架的安装 4 q1 o9 b/ ^0 i/ y9 q3 g! r
l 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
- g2 s! t& e" ^: P+ Rl 电缆桥架安装必须横平竖直。
7 Q) |+ ?, r0 u4 dl 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 ( Q2 Q2 N& ]$ o/ W6 b5 w
l 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。
; I; @8 ^. L) W6 Y4 Fl 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。
4 P1 n# A5 K. s三.线管的敷设 ' r3 I! u2 F$ w$ Q0 O! o' F5 q' F; o. U
1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 8 b1 E& D/ N3 @1 M* O! W
2. 金属管的加工要求:
0 _6 z, ?8 b2 ]7 A金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 5 V# y) `# b Y
现场加工应符合下列要求:
: y4 p, J1 C' E1 q. b) [* E% v- }为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。
+ i& w- r. R( _" C+ w为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。
8 X# e: c" `/ p1 v! Y3 I S金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。
6 `' f2 z9 i0 _( j" y) E金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 4 Y! k( P& P, O2 j( b
镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 3 L9 T0 t, `0 \
3. 金属管的切割套丝 : y d! S3 Y9 E+ Q
在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。
* V8 Y- w! {( c6 B ~3 y# ?管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。 / z1 t" }* h! U* ?' E/ U) c
套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。 ' {( @1 |3 G5 x' R/ |* K
4. 金属管弯曲 - f! `. Q0 B0 |6 Z# K
在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。 ( H+ \, L$ N+ F$ w( I
弯曲半径应符合下列要求: ( Q: k+ n" j, K" L* m' t- j
明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
0 \ a1 o4 M: V1 h- e, n1 W明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。 # O, j M7 m2 I+ ^
电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 ; c1 W" W$ |! |# y" x
5. 金属管的连接 " D7 I6 P# ?( F$ s7 \. L: T/ o
金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。
* @7 O! K( `6 m6 m+ d* i9 m, l管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。
& E. ~; s0 _: X5 S金属管连接不宜采取直接对焊的方式。 - I1 ~5 @# x* t# \# E1 q
金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。
' q9 D& m$ K! H2 t- }6.金属管的敷设 2 _1 R2 g, T) H, N
金属管暗设时应符合下列要求:
; T' Y" O6 D- l3 L预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。 3 d2 M$ h+ _5 f( K" c) U' G
敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。 1 Z7 X5 v. }; v
金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。
) ]( X5 A0 I9 x( j2 T# `8 C金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 ! ~9 A% I: M d& e+ L- G
建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。
2 h3 S# K% a( x7 L4 w$ c7.金属管暗设时按下列要求施工:
% }9 U$ `4 s. S* Y1 Y0 ^8 Wl 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。
. R6 x% P$ i! N0 R4 X* Sl 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|