) ~9 x% ~3 K: Y+ e: k& K* p第六章 施工技术要求 2 V9 O' k N+ { D$ P$ U/ c3 p& Y( I
一、弱电管、线、槽施工标准及要求 - H2 R6 p( T1 S
严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。
9 N; L. K5 j6 d, ^! U/ y线、管、槽施工工艺要求
& ]4 q e) d) l( `: I% Z板槽安装及注意事项
# K* k; w$ \) Ql 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。
. U* b7 \4 D+ a) Pl 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。 3 v% k; e' {' H" e8 _" D* V1 [
l 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 ; l9 h8 d9 i+ @2 I0 J. V
l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 M, L2 | A# V% c
l 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。
* {+ E. _2 q0 {' \" Y" T* Sl 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 6 v, I" S2 U0 T3 V1 Q+ q
l 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。
! z* x1 b4 a" R0 Wl 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。
8 W% ^+ s7 u6 \; x8 bl 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。
6 ^7 z# Q. b0 J0 [0 |( Cl 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。
; J; C7 V+ V# O* H- D- p二.电缆桥架的安装
$ o4 A' z% h; l0 [l 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 6 T! |' k- L: u. s9 z1 `$ Q& r" t2 O
l 电缆桥架安装必须横平竖直。 / D7 H$ P% @6 Q
l 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 |" V( t& K4 `! U+ ^' ^. I
l 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。
3 Q% U# V9 @3 L# y" q2 [& Tl 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 ; \; g7 o3 H) \. O( i1 a2 o
三.线管的敷设
: [ P( L# Q8 y6 z0 ]1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 3 v. S( r( N& w
2. 金属管的加工要求: 3 I7 }5 `% o0 L% N p0 a8 H
金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。
- `" \) P$ h! v e现场加工应符合下列要求: $ H J% m# @) u r
为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。
- h$ }* K Q* j* q0 f为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。
- R1 r6 I; _2 U( F/ y& J5 u金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。 8 F" m7 G; Y3 H( p4 F1 E& C6 V3 ^
金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 5 \9 I+ ~/ ~4 V+ X: b. U
镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 ; ^' |( S, K5 {& c* E8 U0 Y9 L* v
3. 金属管的切割套丝 " A5 Y( _# u& u2 a
在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。
* r" v$ P k w g9 v( a- R8 Z管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。
7 k# o% ~; Y& w4 c套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。
I: l. H6 n0 J( k, W4. 金属管弯曲 0 J1 i8 z% g3 h
在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。 ! R1 z: k' E1 y' u: G
弯曲半径应符合下列要求:
. ]* G% G( j; `: q2 r* l明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。 9 f0 t _! S- H, I" i/ n: H* I8 p
明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。 2 W* y, w% b) a- l. Y$ m0 a
电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
+ J5 x/ I0 B: R s0 f( u5. 金属管的连接
T5 R" Z' q3 Q& B+ d金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。 ) N& A- u) _1 ~. I% R3 }9 k9 l$ Q
管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。
1 L$ P2 ]$ K( x6 _' m金属管连接不宜采取直接对焊的方式。 ( B8 F! c; v, ^! w! j3 \. w" a- V0 e
金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。 & F% l& g( C/ v" k- i+ c. D
6.金属管的敷设
/ J9 a. j% L( z1 N3 n6 B金属管暗设时应符合下列要求:
. b( d- ^7 i/ A0 e% z' D预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。 8 B% i0 b. n/ m3 E
敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。
$ ~. C- @5 |3 q金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。
, E* Y9 ~/ F- P4 ?$ h: o金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 P- D$ S8 C6 N _$ k0 R- ?" C
建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。 4 d8 Q) I+ `, Z0 s
7.金属管暗设时按下列要求施工:
/ X r+ \ u: y; I6 Al 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。 . k/ c9 Y' s3 H# ]- c
l 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|