发表于 2007-1-10 08:09:18
|
显示全部楼层
re:补充下一半(转载) note:仅供参考...
补充下一半(转载) note:仅供参考
* a$ X" U0 s9 S; u! m2 r! N第六章 施工技术要求 . m# y& `' o# I! Q9 Y0 v0 o
一、弱电管、线、槽施工标准及要求
: L& Z0 N" x, _! I严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 8 z$ e/ h( ]9 S
线、管、槽施工工艺要求 " z( U- Y( n7 p# C
板槽安装及注意事项 + B- C$ `3 p n* N# i1 t0 Z% e6 h
l 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 4 n# k; c1 p8 t0 E5 u$ I& g
l 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。 & ^7 j( h8 [' Y; {8 r1 M! \% d
l 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。
8 [, F/ X1 P! N s! ]l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 3 }/ D# P9 w3 y. n9 X3 z$ i
l 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。
, g ?9 Q% r3 W4 [3 _0 C- P0 El 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。
( ]+ [% }2 F6 c; M: nl 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 ! r" h8 O( e# p& A# M
l 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。
( H9 J. t- Z' W, m: J* X3 H, jl 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。
( V/ P9 y7 q; a2 x4 }' il 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 8 ?1 u$ w7 b, g
二.电缆桥架的安装 * N' t8 h, ]" D
l 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
6 r, ?& q/ n" @6 V% B9 ^* rl 电缆桥架安装必须横平竖直。 # D( M9 x+ _) h5 N! F
l 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 7 a% I9 o$ M3 c# u
l 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。
& |" ~1 r6 b B/ S7 a: rl 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 . Y; h4 @/ W g2 {" f; v p/ d
三.线管的敷设
# R9 v5 d% S' T' b1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。
" F9 A/ t7 e# I* p4 [4 _& d# O2. 金属管的加工要求:
7 F, q- |7 {& `/ L: \6 H) e金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。
6 q+ n: B% S5 q- `2 ^# y, ?2 M! L现场加工应符合下列要求: & w% K4 h- G7 P, W
为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。
: f2 M9 N- b% B9 ?) }/ F! j为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 8 W$ M' L7 q7 f' G6 G% t! E+ W
金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。 0 y1 L# s, H% y2 R' {0 m
金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 , Y+ S0 K! D& L9 t R
镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。
' v: f& N5 j* c' u9 q3. 金属管的切割套丝 + {9 w o; c* P2 t/ k1 L
在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。 1 h% j8 Z R2 n
管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。 7 d) z/ a$ H5 h/ T; z! \
套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。
5 w" V* U* A4 D" ]5 w. k4. 金属管弯曲 + e: z6 P3 H( V3 c
在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。
m- O" `/ _% y# Y, f4 R" P弯曲半径应符合下列要求: 6 N8 R* ]- o* e, `: v
明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
/ |6 n/ h: }6 _" j' T明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。
4 v9 k3 g. ~" A3 s/ b电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 ( F& D9 @6 Y S; [) w+ p
5. 金属管的连接 ; x! f1 x4 I; I1 ^, y1 V( M
金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。
# F& y% j2 m; Z U1 B" N# i管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。 ; I \* V9 M& D1 I
金属管连接不宜采取直接对焊的方式。
% O/ j, Q7 U0 W' g% z: G, i金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。
1 |5 b* q. @0 q1 [. l d6 i) l6.金属管的敷设
2 ~: ?1 W0 H# w0 ~7 ~# \' \% q" K金属管暗设时应符合下列要求:
$ R1 J4 H2 e# w8 B" i1 _9 C预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。 4 H0 m. a$ J3 q- {: ^; e* s
敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。 2 X( S1 H# P( H& U) j9 F
金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。 ' f3 i& @/ Y! ~
金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 6 b8 K+ c2 S( T9 B8 S
建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。 5 s. R ^ Z* h. O9 o- b+ @' {
7.金属管暗设时按下列要求施工:
8 U) ?- A$ Y! @/ ?8 Hl 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。 % E. J& p7 {9 P
l 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|