发表于 2007-1-10 08:09:18
|
显示全部楼层
re:补充下一半(转载) note:仅供参考...
补充下一半(转载) note:仅供参考 6 x+ u$ V: q7 S( _4 Q
第六章 施工技术要求
% @% g) T; v: Y2 i4 f0 d一、弱电管、线、槽施工标准及要求
, ]- c8 N6 t- ?& z* b- t严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。
- R! A$ ^# o( A1 p5 | W3 @线、管、槽施工工艺要求 $ F p6 S' ^4 D* w7 i
板槽安装及注意事项 $ t+ P* c1 ~( ~. n% e
l 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。
0 o, N0 W; r- v* W4 W: B0 b) r# H al 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。
8 R& [: ^% t1 q6 i& bl 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。
3 g9 H& m; F: @0 S* Ml 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 9 q. o4 d0 `, U( P
l 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 1 X! j# i8 ?. I6 q' F6 d- I
l 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 ( z t" ?9 q0 c9 ]! K; q
l 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。
; w) ]9 F2 ?2 |& A6 E' h/ El 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。
0 _/ Z" c$ m+ u/ _$ v+ A6 Pl 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 ' v" f: _! h1 m* E2 P
l 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 - N1 v+ \6 g" B+ t
二.电缆桥架的安装
; D% x! ^- B7 m3 A5 B" ?& D" el 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 ; g. Z& O' G: {7 ?" N+ J
l 电缆桥架安装必须横平竖直。
9 N p. p1 j& l1 L) a0 ?0 kl 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 ( b- n6 o$ h, U9 s
l 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。
. O. k' X/ L5 `3 L% S; Bl 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 ( l9 w5 h! B: S+ C0 `
三.线管的敷设 8 L4 S9 n" u! i) w
1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。
8 |4 P) ^# H/ H# J& M8 H+ {( i2. 金属管的加工要求:
( r9 d" r+ J' V6 j5 Z' m金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 9 ]1 Y! Q1 b5 ]7 v* f9 N
现场加工应符合下列要求: + w. G4 g% h* P9 Y$ z2 G
为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。
4 G! @. Y" y, j: Z \6 B6 U为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 d" U Y0 J; B. u9 ?9 h4 |7 V- M! c
金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。 [' d* Z6 c2 u# Z
金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
7 ~/ P! S7 r3 Z# r) R镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 . i! O1 t, R8 d8 M: E( L
3. 金属管的切割套丝 - }% M) L" {9 y% D M, f
在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。 : R; [0 v }0 o) W; b3 t7 P
管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。 , F: }- W* E1 l' `$ w* ?7 C* X
套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。
0 Q9 c9 D# z* K0 Q7 {4. 金属管弯曲
* e* H3 [: I# l+ n- h在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。
7 z R* H& u: S" G, [& ?& ]弯曲半径应符合下列要求: : b! Q% t2 N' G& [4 v
明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
! T) \- I' m& O9 {. h: ^明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。
0 i. r6 Q6 S: G" C) F: Q% M电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 ( r; j8 b- K- r* F
5. 金属管的连接 4 L" r( l+ I7 G. v& Q( ]5 J% b8 s; `
金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。 ) ^+ X: L) U6 T0 B( r
管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。 2 A0 e5 P0 e p$ l/ C& S/ `
金属管连接不宜采取直接对焊的方式。 ' r6 R8 Y* \- H" u
金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。 % Q# v8 B: z9 O( {) _. w' X
6.金属管的敷设
5 {/ g. x M3 l金属管暗设时应符合下列要求: 3 m+ ^+ W0 k! T6 Z: G3 o
预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。
% F( i6 j% C, s, T: C敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。 % E% {* g0 g& J. P
金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。 7 z1 B- U- f9 G9 s4 c" F; \, L9 O' m
金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 9 W$ B. n. P8 [3 g! h+ h
建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。 - |. y- h& ]6 q
7.金属管暗设时按下列要求施工: 5 s# i, d1 \' `8 O; H; F
l 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。
! U6 Z& T& K E2 C7 P6 _l 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|