中国安防论坛

 找回密码
 注册

项目施工组织

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
15
发表于 2007-1-10 08:09:18 | 显示全部楼层

re:补充下一半(转载) note:仅供参考...

补充下一半(转载) note:仅供参考
# z! y6 a6 s# s# C7 `9 u 第六章 施工技术要求
! D" |, s; Q" b一、弱电管、线、槽施工标准及要求
[$ |3 m+ t$ v) L d5 K 严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。
" o% i9 h: |# p 线、管、槽施工工艺要求
$ K' r; w$ c3 I/ q, `4 b 板槽安装及注意事项
, ] W2 y( s2 ~l 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。
& F; c, l6 e1 s6 k" d2 F6 j0 d l 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。
+ t! \- {8 G! `( ql 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。
" U( F* N5 ?# kl 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。
; @# e$ Y/ ^. b l 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。
. n5 S9 C3 l9 `. ml 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。
, e& V r) Y9 S( a l 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。
: I2 p# ]% q# q" O% c. e8 @% Zl 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。
9 \2 K/ ^( R: l; i7 f8 kl 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。
1 P3 `% Q' ^: {& J l 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。
! A: `" A# a6 h; h+ A5 G/ V二.电缆桥架的安装
; V: m5 y0 k: }9 c0 Ul 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
0 b# N5 R% u! J" o) P l 电缆桥架安装必须横平竖直。
6 y; ~6 x! F& V" @5 i5 Hl 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。
2 ~+ F8 G: w* z l 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。
2 g$ h+ r4 O. D; el 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。
, k; U9 m# }- `! h+ R三.线管的敷设
9 D% A9 e |/ s$ ~8 J- T6 [: o1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。
3 n8 Y( W) h |* K2. 金属管的加工要求:
, G1 Z8 y1 I$ T' c' y" \0 D. g# H: C8 D金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。
( j4 E! J6 \* e; p- | 现场加工应符合下列要求:
$ s/ Q& M! M- U为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。
8 G/ a8 c% m7 e$ `. s- h3 ^为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。
! [- R0 i2 D/ H$ y, m$ I! ?金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。
! ]( u- Q2 |, f5 f6 ?* B 金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
" z7 [. ^8 L% Y8 _- F 镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。
8 f/ B' Q1 `/ i+ Y# P3 L' ~ 3. 金属管的切割套丝
) d- H/ T ]. Z- \' L7 H8 |; b$ I# x在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。
' k; L* t1 m; W' R管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。
) ^" n' B$ e) c( g! h2 B$ ` 套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。
" ~: _8 z: b7 G+ n1 t 4. 金属管弯曲
1 g8 D7 w4 `# f, }2 f 在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。
2 m; \# ~2 k( }6 t8 ~弯曲半径应符合下列要求:
( ]+ @3 q- `( Y, q" V明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
j6 P" Y) W' Q* }/ W) Q7 ^ 明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。
" g9 a# M; \; s D4 T" y# b 电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
! _- h1 C/ [* m5. 金属管的连接
7 Q8 c& ?3 j+ l8 \7 V1 e' |+ N( P6 ^ 金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。
# q" D6 B+ e, ^管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。
3 [9 r; @. R# K; y, ~5 a, z 金属管连接不宜采取直接对焊的方式。
! w0 X+ `: ~+ b$ [! t! m# ? 金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。
# h: L# o4 i! k2 z+ R* s/ s7 O 6.金属管的敷设
: P: ?$ V& k5 `/ S c, j1 R 金属管暗设时应符合下列要求:
7 H% b& R/ Y) u 预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。
9 \$ y/ W: z3 [$ |. D敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。
$ j5 M/ y7 x% y( |$ H. t金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。
6 Z$ g! }' h. F. @# R \7 i/ K 金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。
( V1 P% J1 C% t9 f5 k' |; t8 W建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。
! D: ?9 y5 z4 F& z6 R7.金属管暗设时按下列要求施工:
$ K% S, h: D( u+ A+ d# D/ a' vl 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。
2 y- H! B% b! ~l 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
发表于 2007-1-16 19:47:14 | 显示全部楼层

re:支持,~~~~

支持,~~~~
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
19
发表于 2007-3-9 21:50:17 | 显示全部楼层

re:感谢

感谢
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
15
QQ
发表于 2007-4-26 08:45:47 | 显示全部楼层

re:非常好用,谢谢

非常好用,谢谢
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
QQ
发表于 2007-5-1 01:15:48 | 显示全部楼层

re:请问在论坛上如何发文件

请问在论坛上如何发文件
4 v C) ]0 t8 ?; Z- e6 k
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
QQ
发表于 2007-5-12 16:56:42 | 显示全部楼层

re:看看先...

看看先...
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
212
发表于 2007-5-16 19:23:13 | 显示全部楼层

re:好东西

好东西
" ]/ o5 ^' p1 ^7 p2 S' @
QQ:598031795 欢迎大家交流讨论
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
79
发表于 2007-6-2 05:15:32 | 显示全部楼层

re:只有一半,看来楼主是想卖个关子,

只有一半,看来楼主是想卖个关子,
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
21
发表于 2007-6-12 20:41:26 | 显示全部楼层

re:感谢放送!

感谢放送!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
4
发表于 2007-6-16 01:45:46 | 显示全部楼层

re:Ding~!

Ding~!
做好事,好做事!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2026-3-3 01:27 , Processed in 0.099282 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表