发表于 2007-1-10 08:09:18
|
显示全部楼层
re:补充下一半(转载) note:仅供参考...
补充下一半(转载) note:仅供参考 . u; l: L, [* q' W$ }0 C
第六章 施工技术要求
/ y. B3 w/ u& B5 k4 K9 `0 a8 I' l4 p1 h一、弱电管、线、槽施工标准及要求
+ r& J# r; n5 X7 }4 B; q严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 . o- r: B- x% M2 _, m) c& R
线、管、槽施工工艺要求 4 q0 w8 G* R% o& y; d5 [3 ^
板槽安装及注意事项 $ z9 g5 Z: O4 r) V' x2 m
l 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。
% u0 e1 G+ f* Z7 Pl 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。
3 H7 X+ g% g' w7 rl 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 7 v3 w3 F5 W3 {+ |8 O3 o+ y! Q: a
l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。
$ t; ]0 h6 J" Y* Il 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。
, I1 r# w+ A& r8 J$ Ll 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 7 L9 [+ e( G+ ?
l 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 * k. e6 V& \) o
l 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。
; n' D2 X) J% ]0 \6 m$ d- I- Ql 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 $ V _* i& A& G
l 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。
# P# z$ t4 e$ y二.电缆桥架的安装 $ \( R. U1 c6 L" b, e4 o9 ^9 ]0 u
l 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 5 ^: x9 {3 |5 D* {
l 电缆桥架安装必须横平竖直。
) J, d) ]; c# j" C$ N3 i0 a \l 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。
, `$ r$ T' b! G: el 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 3 y. M. B/ F8 B: C, d* z) l
l 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。
! F4 Z( K3 Z3 j, z# ^三.线管的敷设
6 P) d" k1 d8 \0 {$ w* m. d1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 & s6 ] E8 Z6 w1 D
2. 金属管的加工要求:
+ h7 R$ Z* e" ?- v' T1 |金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 1 q# Y& j8 m4 @* h4 X7 ]8 a l: j( a
现场加工应符合下列要求: 9 \; B P, s5 T; ~! K
为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。
& W! k0 Q/ g6 c A1 D6 [/ \# O; s为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。
8 U7 r$ N+ k) I' j8 X9 G金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。
+ S7 \5 v) K" U8 |& V金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
5 n( N! c- V6 |, P7 G镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 ' t; j, X% B6 C, O, x9 K7 J
3. 金属管的切割套丝
z; p" W" h1 r1 [' L# x4 W在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。
6 H2 t* {2 \9 I管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。
9 d# L: x7 J- R3 [" m8 I3 I/ h套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。
: x$ Q' J3 H' l4. 金属管弯曲
4 @) t7 k( B6 n在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。 & j, H0 G; M4 Z( {' W$ T7 A
弯曲半径应符合下列要求: 6 B, F0 I, g$ w- U
明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
/ n3 q: q6 v% j9 n1 s r明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。
. \) d$ m: D( M, g8 j: V电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
, D; A4 J; {7 U+ t3 c. o5. 金属管的连接 + ]3 m `2 Q+ j! r# ?# w- X: y, g8 ]
金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。
6 t1 U# L# H$ j1 {. X管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。
7 q% A$ ~/ e& q* ~% m5 I1 ]金属管连接不宜采取直接对焊的方式。 - v. q4 L) l0 i; \, B! ~2 \
金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。
" O% G$ ], ~9 d' B* ]5 ]) i: d& p, x6.金属管的敷设 $ F) \6 j4 B0 r f
金属管暗设时应符合下列要求:
; `. F2 G0 K; ]预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。
* Z! i/ U& W+ D( d( R敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。 ! y4 L+ g+ @' w5 g
金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。
0 N x/ S" \" r" T6 }金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。
& P: i& N F& F' f- Q( n建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。
5 U6 g- i7 s9 U! I y5 h0 i7.金属管暗设时按下列要求施工:
3 S$ X: r; Y4 F4 ul 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。
( o# _) O: V8 o8 K4 n7 nl 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|