补充下一半(转载) note:仅供参考
9 v; T8 ^6 f4 r( A1 f. V第六章 施工技术要求 ; B2 ^$ Y+ O, W }
一、弱电管、线、槽施工标准及要求 * ^2 I1 m" }* a" @
严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 * S0 I$ z( [6 C
线、管、槽施工工艺要求 " O1 R+ @$ C! I; i
板槽安装及注意事项 + z' j' `* {( P; T5 @/ }! I3 d
l 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 ( B1 h* z2 f# o4 M
l 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。
- _+ \1 |2 n9 D5 n% d+ ]9 al 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 : Q8 z( m( ^9 k1 V# u( r5 Y3 j& b! E" I
l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。
) d8 k: i. P) pl 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 ! ~% w. F/ r- x% E1 X3 n
l 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 - N% {5 X) \3 h {3 ~4 c. B
l 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。
7 k! o& [& p: l ]" A9 j S' C$ nl 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 ; C" i: Y- t+ H' @/ L6 \$ [
l 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 $ w- _# \' Z) A$ b& \6 o) C
l 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。
" o" R6 r1 ?0 H/ T! }二.电缆桥架的安装
7 Q" M/ Q. h; y7 Q! e* ul 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 3 O" F) l7 f$ Q/ a6 {
l 电缆桥架安装必须横平竖直。
n; t3 h! }6 ?$ _7 Z; d- g' S! b) i1 ul 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。
/ v6 N9 O7 p2 v7 @5 z" Ul 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。
3 j' `5 H! F5 V: {( L* gl 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 ( g q# x7 j0 Q; u
三.线管的敷设 7 F$ V6 f* } q# p: P: P
1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。
; a! {# w3 W" J! z) }% e2. 金属管的加工要求: " \4 _3 B- ?/ T! H5 v& C! }; T; B
金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 ( F; P3 l; i- v* f- i' E# ~* v
现场加工应符合下列要求:
% L& x# H8 o: M+ a" A5 s: D为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 5 v5 R3 o. @/ w7 u0 z6 F" F
为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 + F' S0 G$ m7 o8 V$ [- v
金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。
: l* q& c9 A* D1 _金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
" p2 L8 U' _' L# U0 h镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。
# i7 v" n+ ~7 k% I3. 金属管的切割套丝
, t7 W* c: o. U6 K7 Y6 ]在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。
: r: v% f* }, D! Q2 {1 O) i9 W' O管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。
" [; \( n4 Z4 `4 Y0 P( z6 r0 M套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。
6 u9 I! o H+ P, k5 h0 _4. 金属管弯曲 4 }! y7 f# j/ F' E" t0 q
在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。
+ ?5 x% ^3 H! |, S5 K2 B+ w# E弯曲半径应符合下列要求: [% O# V6 k3 x- e7 {
明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
# m6 O* Z3 j# [& t' x明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。 # X: N, x/ z: k, N7 @0 e% e8 U
电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
j3 Y6 o4 Q1 U# @$ u. P1 Y$ N5. 金属管的连接
" ~- |+ a7 _7 j9 ]/ u8 c3 k: S4 Z金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。
) O$ p6 z; V6 n G管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。 / r4 q/ S- i$ u I6 m
金属管连接不宜采取直接对焊的方式。
3 R5 Y! ]* p: P% T& ^5 F3 F金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。
' O" V. T6 u0 x9 c6.金属管的敷设
1 A* ]% Z8 m2 V$ f- V" C金属管暗设时应符合下列要求: 4 _0 x0 ?. H& D
预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。
# Q* P. I7 n2 f& e4 C敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。
1 }( T$ I: h8 l, n金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。 / b( k! W e! {. v9 D4 {5 i! g5 Q
金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。
3 k) b2 l+ }* O Z6 m" s. P2 N$ T8 _建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。
* o( v, ^( G7 S- |7.金属管暗设时按下列要求施工: / P" F! n# M, k+ W9 l Y
l 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。 ( d5 n9 m9 A# _0 C6 P, Y; ~2 _: N
l 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|