发表于 2007-1-10 08:09:18
|
显示全部楼层
re:补充下一半(转载) note:仅供参考...
补充下一半(转载) note:仅供参考
( Y: l- H: ~% A第六章 施工技术要求
. `# F' A' w8 }2 z, \$ C一、弱电管、线、槽施工标准及要求
& M' Y7 F, J8 C* R. ~: J严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。
! ~2 k3 w- U5 a9 A线、管、槽施工工艺要求 1 }* ^1 d) B4 O, W/ h7 T7 s3 [
板槽安装及注意事项
0 e/ y; O$ @# G0 `) H" L+ Al 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。
* y- f6 Y l7 q, Q3 R& [l 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。 ! D+ ` C; u+ k ^' z
l 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。
; E+ E( V( l# Z4 n5 c& ]l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。
: ^& y: d" l6 m$ Bl 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 & U$ E. b5 m* X+ X9 E
l 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。
& n1 ~3 u7 w4 v) p- }l 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 4 L$ N+ c* j0 r, ?. T9 d- V
l 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 9 O) V6 R7 S+ A( y3 J
l 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。
% C' {4 i3 I- Nl 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。
' B4 U w; a8 M5 _" m) H, E* a: O二.电缆桥架的安装 & \- }3 Q! ~6 T; E
l 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
9 W7 C/ [/ J) V; y" m$ D' J) Zl 电缆桥架安装必须横平竖直。
: k h7 e& Z6 o1 k- Tl 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 4 L# c2 {9 b' h8 i1 ~4 g2 `
l 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 $ p) y. A! `! @9 r" H/ [& R$ @2 X
l 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 ' n" J" a% J6 w
三.线管的敷设
4 h1 _. {# q4 U0 Y) @/ Y1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。
7 d" w* c, O0 d' \+ d2 z4 A; D2. 金属管的加工要求: 8 D( b- I0 `* F; S
金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 # q- K8 g# R/ C& }' ?* S2 M
现场加工应符合下列要求: $ I% L5 l p/ ?
为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 & p/ i X* i9 ~/ \2 r0 s/ b4 r
为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 ! _( C3 f. V. S( y- W5 {7 T4 i
金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。 / R9 K: M: `$ S5 I5 n, M0 I/ @* }7 K
金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 % B6 i F: N4 }3 G' k$ Y2 ?
镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。
+ }* j0 Q0 `4 C& q% ^3. 金属管的切割套丝 6 ^9 Q0 N6 d( j4 E7 o- R( c
在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。 - k6 R$ g. h; M* O. V
管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。 7 U1 c l6 x+ I5 a
套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。
7 O& x: u, k9 h; S2 `5 `' T4. 金属管弯曲
0 |& x4 W8 x9 f在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。
" v0 H) }( [$ P# ^! z. E弯曲半径应符合下列要求:
: C. f y% e- } Y, X明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。 # i4 k! B% \1 L6 K, a
明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。 * c6 k9 @, q1 g( y+ I
电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 d8 A' p& N1 h9 l3 j/ r5 k
5. 金属管的连接 & e# g: W% F6 R( f7 p! }
金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。 : ?1 N5 e& K, O
管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。
P' F- Q* a/ T' L1 J金属管连接不宜采取直接对焊的方式。
1 x, u4 `6 S* ~6 g9 S金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。 ) w" O: v; m& I2 Z3 J1 r$ `
6.金属管的敷设
S2 P9 Z* i0 S5 X5 k" m( G% Q# F金属管暗设时应符合下列要求:
3 p' _+ ?. o. B4 E预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。 ! k8 l! E: ?8 F% V7 `/ J
敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。 ) ?% D, F' h' R/ I) ^+ `9 c
金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。 4 _1 t5 k% R1 x5 [
金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 " u2 h& r3 c) }% d0 n9 i8 G
建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。
7 S. z- Z" U2 Q5 q' U9 {7.金属管暗设时按下列要求施工: " ^! W+ _. R+ m6 T$ H( ~, O2 Y$ X
l 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。
6 h0 y3 l3 w" u# k$ ?) Y3 C ^l 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|