发表于 2007-1-10 08:09:18
|
显示全部楼层
re:补充下一半(转载) note:仅供参考...
补充下一半(转载) note:仅供参考 5 x+ X" s9 f, I. H; j
第六章 施工技术要求
; r2 {: s) W) K2 |, P: p一、弱电管、线、槽施工标准及要求
' ^( V# Y& ]; Y0 O2 T严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。
3 l) X% g' q% J' C线、管、槽施工工艺要求
; E: L9 y, n0 }" K* S7 ?" b板槽安装及注意事项
S S, y1 j, p; nl 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。
! L$ Y4 w# _$ X* R9 _! X% A4 rl 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。 - e1 W- i b9 {( I) h" |7 c
l 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。
; j! W3 z- M, b3 [l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 . Y& M; T3 d9 }. C
l 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 , K9 l( K+ X: V7 H: z
l 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 4 z; f; H% q" q6 V1 h+ ~% @
l 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 $ N( [- E, y1 D
l 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。
1 e7 P8 I( p, Yl 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。
0 d) ~1 w$ Q' d8 s& s" ul 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 + K1 m$ A+ K" t- v& e$ M0 j7 b
二.电缆桥架的安装 & I3 F; x. b1 ~6 {: r5 O! W( E
l 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
* ^6 \6 @+ `) m8 [+ Pl 电缆桥架安装必须横平竖直。
+ {* t4 m; k7 U3 r! ]0 b2 b; W4 b& ^# Sl 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。
% I# ` Q* l$ z& u1 |# Z7 Y9 Ml 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 * x& L# r! s! `, ~
l 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。
$ ]% A- m( p% i三.线管的敷设
% z! O& m7 Y1 y5 q1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 5 C/ `! @ u$ h; @5 G" U# y
2. 金属管的加工要求: 9 L4 D0 i0 o8 G, P
金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 ; W& }% [4 D4 X3 h# _: S+ W
现场加工应符合下列要求: , Q3 a9 ?1 A* A7 ] t( u; U6 J
为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 3 b8 y. k8 F% |; r0 j' J
为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 6 w3 S% j1 u' m4 _
金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。 # a" M0 {$ A7 d( X
金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 0 \6 @( u* b9 p, r
镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 . q0 G3 P; F- h+ X; l
3. 金属管的切割套丝
6 ]. F" H2 [( S/ n+ J% q8 V- ? z. g在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。
, A0 g( ] o3 @7 g3 U管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。 # F0 N/ {( x# J9 k3 {, D
套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。
5 Y: E0 l/ d7 b* `1 `4. 金属管弯曲 5 a$ k6 N. s+ B( T
在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。
/ G4 d* Q# f6 J" h/ p* k+ c弯曲半径应符合下列要求: 9 o/ o9 F9 X2 j& r5 ~! }; L% f
明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
' \% t# H I+ l; z明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。 & C/ k( a- `2 @. j1 W* Q5 ? d/ h
电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
, s8 A% @0 C/ ]- f( T7 V5. 金属管的连接
6 u# @5 R; U5 Z- G/ B金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。 q3 p7 w6 r% k: E( l" S* k1 H
管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。 1 \' I, w' \ x; f9 ^
金属管连接不宜采取直接对焊的方式。
9 F3 O0 Y9 m& }( H金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。
, ~- i& q4 `8 z# [# v0 `5 R( ?& u6.金属管的敷设
2 c6 f* f N( T# _! T4 `7 h% y- ]. O6 k金属管暗设时应符合下列要求:
$ h. h- F* C% B8 p4 ] L预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。 ( [6 J: G" ?7 O0 _ j* y7 t
敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。 & a$ d' g& H' L% \0 y
金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。
/ [8 t+ T) j5 f9 n8 l" o金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。
" C' C& t# g$ {& P建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。 & u# a) x9 [( N. `$ ~* S
7.金属管暗设时按下列要求施工: 4 E" S4 s6 q/ y& l+ [
l 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。
" h& H/ ?- q. G, d4 A- q( bl 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|