发表于 2007-1-10 08:09:18
|
显示全部楼层
re:补充下一半(转载) note:仅供参考...
补充下一半(转载) note:仅供参考
# M8 l! f4 W0 [& _第六章 施工技术要求
2 V( X3 y* ?* @8 ?# _一、弱电管、线、槽施工标准及要求
6 |6 m" o; ^- \1 f- T4 i1 ^, |严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。
& H! q9 t8 ~' S- H, @4 Y& T2 q线、管、槽施工工艺要求 - R q# m" e# j
板槽安装及注意事项
* r. z) g* q ?" f; n( U- a2 O0 cl 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。
) |$ h9 H1 T) J3 j/ F- p7 Il 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。 & Z4 }$ K7 q# L2 Q2 x( X; ?
l 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 1 s1 M$ f8 ~2 j
l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 / S; \$ [. Q) s
l 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。
. k" x# g9 @, O; p9 ]/ Xl 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 % ^0 M2 _# z; G0 v g+ e" C
l 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。
/ B7 ?* D8 z- Y8 Zl 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 , a: y1 H( a8 n E- h" t9 V( n( ~+ M, [$ V
l 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 3 ?) u2 c& k/ O
l 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。
$ h0 C" {) }1 H& F3 Z/ M) \二.电缆桥架的安装 ! G. @( [/ @1 s. P
l 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 ( R; ?" }! W$ O0 C9 i$ [: i/ O" i E
l 电缆桥架安装必须横平竖直。 * a( y9 ]1 K) X6 O8 o( z0 F# W1 j. W9 N6 n
l 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 0 f7 T! d" H1 r; M1 f
l 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。
0 O/ ^# J# t# n5 ?5 k& f7 xl 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。
: Y* c+ J! K/ }! o6 [" V9 }0 {' y三.线管的敷设
8 C& s% N4 q- ?7 }0 R6 b3 s! p2 S1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 5 Z0 `6 }# h; k( s
2. 金属管的加工要求:
. i1 O7 u: F1 ? I' y1 |金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 ; p' [: V4 h3 N7 q! X+ E
现场加工应符合下列要求:
6 R- m$ W/ n7 P5 r( |为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 7 h9 y* Z0 L5 a3 G: ~$ p' v) I; `3 ^, S# C
为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 , U i" E9 F; b5 D' q+ S
金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。
' b" i: ]/ ^ o( X金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
1 X$ W# e- ?% E* {# c( d/ z& r }镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。
$ y+ \- w- g- Y5 g' ^9 Z/ o7 u3 P3. 金属管的切割套丝 % E0 D; m2 ^5 r. t
在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。
0 O8 b" b& X! M b# P* ~6 Y, n管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。 n$ f+ B$ X3 x% i* I
套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。 % K; l+ l3 ~& c9 ?3 P7 r
4. 金属管弯曲
; L _; i5 V3 i. Z1 F在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。
5 _4 k" P, \' ~" Y弯曲半径应符合下列要求: 2 V* S# ~( ?: X8 E$ ? V% X* x% z
明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
* ~% K$ u: m# L8 o明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。 ' w, g) }( y+ \$ Z, x. c. [5 I
电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
3 I/ X' t9 l! R% i5. 金属管的连接
2 G1 c# ^# l3 c! t金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。 : a1 d9 J3 B0 ]' T
管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。
3 H7 F2 j1 w/ L5 r/ H4 g金属管连接不宜采取直接对焊的方式。
- j8 ^( o1 X6 \$ L) I4 @; D金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。
7 D* p. Z% f- |1 e. s6 }$ B9 z6.金属管的敷设 o8 c$ q1 [7 i- J6 r% O/ w) t
金属管暗设时应符合下列要求:
( L! A2 f% g5 u8 j8 b1 A预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。
5 b, V0 N+ _. ?* c( [- o敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。 / O2 H# K! I; U' {( w S% J" r
金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。 0 T6 ]2 g/ z& [1 |$ r
金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 ! k0 n0 x: W) m' E9 V/ e
建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。 $ [! W% G: ~; B, H. `9 K
7.金属管暗设时按下列要求施工: - Z H, L' u0 a7 b- ^3 z
l 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。
4 F& E; b' u6 Y' C2 {4 d* al 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|