第六章 施工技术要求
& @$ T- K+ _, A+ V! ~& k一、弱电管、线、槽施工标准及要求 * u3 h4 A: |: Q8 h4 L
严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。
) [6 w J; c" I+ [$ y+ P9 m, |& I线、管、槽施工工艺要求
\6 c& [5 C, P/ `+ H板槽安装及注意事项 + a$ J: Q' s, w& t$ t) t2 A, N
l 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。
K5 P! l! |2 T6 d8 G& ll 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。
I0 e Q' ?. v; p2 Yl 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 ( Q, f* h- e+ `- j X
l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。
, x6 S! a$ c U' ol 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。
/ B3 ~% @: z: C' V: Yl 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 S6 c- T, q: f* q8 m
l 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。
, h* ?6 P% V, E1 Zl 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 ) {1 F. \& J4 s x- r; ^3 m$ q L
l 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。
1 [1 K2 I! e1 n7 E* D! o2 n7 H/ {4 Gl 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。
9 Q5 q$ i3 Z1 C: ?4 o二.电缆桥架的安装
) e$ Y. @! Y! `+ Vl 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 ; m/ u* }5 L. F6 p- X/ H w
l 电缆桥架安装必须横平竖直。 4 a( ~! b6 [, D
l 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。
6 E% q' ~ y9 Hl 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 x# \( v* y2 U4 U. _- j
l 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。
8 g4 i* ~( l) Z' ~# l三.线管的敷设
, p; |# n) Q* ]. e3 w1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 2 [' ?2 d% w- c! \+ }7 }0 j& P
2. 金属管的加工要求:
2 b( G; v- w% _( |2 B金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。
* x' _3 O0 N* S( `0 n" N3 C! V+ B现场加工应符合下列要求: - Y/ `1 Z# I: h6 p4 Z
为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 - p- R ~$ M* [
为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 m2 m z" A! }* S6 ?" N5 \3 x
金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。 6 I3 I6 z+ I0 L) x% k
金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
; a: R3 ]- G- R- c: `镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。
) u% T1 ]$ V/ Y! S. l8 }) t3. 金属管的切割套丝
$ [6 W5 _) Y5 j在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。 : u6 D4 M# ^0 m1 S2 d2 {( [
管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。 : @9 ]& T! Q. i6 O- q
套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。 # X# P$ V, m: c3 K& V
4. 金属管弯曲
: A' o: d" c( V" W/ b- Y0 ~0 Z在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。
, o- w! n2 N9 h$ _* @3 [弯曲半径应符合下列要求: * q" r- g; B+ X
明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。 ; ?+ j% T6 d$ z R& F5 n
明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。 - a7 o3 f6 @0 q. P/ a+ M" i' a M
电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 ^! L3 q5 v' E6 q' ?& d# Y5 K
5. 金属管的连接
& k) K5 e# E/ M& z金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。
+ V5 q# p$ u( n2 r1 e; F管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。 0 _$ _! G3 ^% e3 R4 ^5 F% H
金属管连接不宜采取直接对焊的方式。
5 _$ D9 N: D2 c& t8 j" k金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。
. P. |4 ?6 n" c/ r6.金属管的敷设 : H8 t0 {9 ~; x% H
金属管暗设时应符合下列要求: # j; s& m% [& o b
预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。 - j& s) }6 F! J; d+ n3 E
敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。
$ |& |$ k* a7 [6 o: ~+ @+ y1 [# w金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。
+ |1 ?: J, B$ {* t' |, I" `! t金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 5 e$ x3 u+ s v, X w
建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。 4 H4 b s5 ]# r
7.金属管暗设时按下列要求施工: 3 h1 a* X* [+ j! z% V& [
l 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。
1 F3 N% x7 A3 ~# I) `& S3 T+ k# x& hl 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|