发表于 2007-1-10 08:09:18
|
显示全部楼层
re:补充下一半(转载) note:仅供参考...
补充下一半(转载) note:仅供参考 ) L; H& E8 N' S, @2 U
第六章 施工技术要求
9 z5 T8 _ Q) z, j9 e* `6 X8 }一、弱电管、线、槽施工标准及要求 - y9 o3 Y w) s8 i5 K
严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。
$ {0 l0 K/ z$ @1 j线、管、槽施工工艺要求
* K0 G3 {" I# u+ [. c- o R/ ^& U板槽安装及注意事项
I5 W4 {+ Y' }( Y1 Bl 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 3 |# I' f1 b3 n/ t" f
l 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。 $ g( A( X+ a/ J* x# |/ L
l 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 + I z2 c5 R2 ?2 p M
l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 ; d2 A2 f8 ?- M
l 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。
$ s/ [2 N: F- T, Tl 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。
2 J6 h% J4 G( t# \% x$ a# Gl 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 - D4 W$ `( o& l# a; F8 o7 }
l 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。
. M- P" T" s+ ml 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。
) Y3 b: }; n6 N/ X7 k( U. jl 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 3 b# w3 f5 k# J: k D1 m6 U
二.电缆桥架的安装 7 w' F2 ^8 W* Z* A, N9 ?# Z
l 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 J' O# p" V3 I5 |4 p4 O6 |
l 电缆桥架安装必须横平竖直。
A: D: X: r K$ jl 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 4 O/ F; k- |5 I
l 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 ) S. N) B, O4 J! N5 k [
l 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。
2 c' x+ |! x' G. x* g' N& b V三.线管的敷设
- o3 p! {7 W$ i: Y1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 ! p5 j9 b$ w1 I% A, [
2. 金属管的加工要求: ; ~; i) r* f U( @0 h" U+ O( p% U% t
金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。
1 _" J5 p' Y: y7 c0 r现场加工应符合下列要求:
: s% `* H! T4 c为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。
& q T4 j/ q3 }1 W为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。
3 Z% x9 y% Z* [" m, [& W& _/ J金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。
; j- P8 x% y7 k' v( T% N' {) _金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 & v" ~' B- E, u& n
镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。
/ E7 o! k% I0 l4 o( a3. 金属管的切割套丝
* U0 z6 M2 j6 z7 Z: T% M3 X在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。 . r7 w' A( H! K2 {4 C; J% Q
管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。 6 T1 z! F' |; A* Y3 C& J1 \
套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。 : b/ z/ u4 i9 }5 N
4. 金属管弯曲 % B, ~( e. k! L( x/ A1 [
在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。
6 a7 h- N+ s4 _/ j) ?% j# \弯曲半径应符合下列要求:
$ W" t9 ~/ A6 U! r( v明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
9 I- o5 v8 x! q, q% f明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。
9 S0 w2 v( c. j! C, U3 U: h3 @电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 $ W0 D5 ?( T# |, r% z. ?3 ^
5. 金属管的连接
- M2 Q* W4 e7 h( Q7 M/ E金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。
4 U& {+ M, B& v. v1 U& y' F( A9 g管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。
. F9 A- k" s/ X7 x金属管连接不宜采取直接对焊的方式。
- T0 H9 X y' p+ e! W金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。 ' i# m3 ?) r0 k8 N
6.金属管的敷设 5 r" D9 i5 [+ P
金属管暗设时应符合下列要求:
/ s. c/ r* ]0 `) ], y2 Q预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。 ( _" g( m& \1 _5 [1 d
敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。
) T' m; p; ]9 D1 K: U: x' v金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。 $ a% B7 f; \2 Q7 W! S% {. x3 x C5 u
金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。
9 q) R0 q# |' j" [" b建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。
6 R- I9 E* W5 ~7.金属管暗设时按下列要求施工:
2 S4 `) `/ ^3 ?l 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。 5 E6 g3 ?7 t( v- t/ r: K
l 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|