发表于 2007-1-10 08:09:18
|
显示全部楼层
re:补充下一半(转载) note:仅供参考...
补充下一半(转载) note:仅供参考 3 K5 V8 S8 P- b( c" C! P0 q
第六章 施工技术要求 , W/ H! g/ G$ h0 E3 b- r4 V0 C
一、弱电管、线、槽施工标准及要求 8 T3 S v0 N. _, g& A* [
严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 # X! m. D; E7 h' }
线、管、槽施工工艺要求 " g3 h) k: ~, N6 Q$ m! T9 \( A- e
板槽安装及注意事项 9 b) J: e9 G7 }. \3 M2 P- l
l 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 9 d) e6 s2 D3 `# s# y3 \: f3 _
l 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。
) g* {6 x( C4 W7 A% n: ul 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 5 L( F$ A6 ` z: Z! @8 j
l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。
4 e' Y0 ~" z( \- y( o) r; y& ^+ Dl 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 3 ^6 {% B2 O) ]
l 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 1 P) m: p9 T: R$ ]2 X' G
l 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。
% P6 ?4 t5 S2 B$ y- Al 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 ; ?) I5 V( F! z$ k- F. c: L8 d8 A
l 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。
1 f- h g$ s! t: V. Ll 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 + x$ O& W: C% G9 N$ x" {6 q& u& D
二.电缆桥架的安装
3 P0 {+ E; i% el 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
' y. o N- @7 k; d4 X0 C) [l 电缆桥架安装必须横平竖直。 , ?. Z# D, x& i. J5 P) P& E
l 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。
8 l% ~* [ ]! Y! r4 I6 R& ql 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 2 H, J, w1 I+ E
l 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。
9 K$ w0 F) [* i! x5 _ A6 k0 [三.线管的敷设
9 n! H5 b& s0 w' B- d0 l3 D1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。
( I1 C8 p7 w# z8 P) |2. 金属管的加工要求:
/ h2 O& d8 F: |0 P6 l- u5 |金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 % V9 {8 B. R, f! u3 n% ^3 O# ^
现场加工应符合下列要求:
0 ?: M; @; P0 }为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 3 l: z# L- x) o! } u/ Q
为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。
' p& D( U! D( y/ n6 B3 b金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。 ; x' V( T1 R5 W2 R
金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 ) U( ^8 m6 k+ `6 i6 X' @+ _
镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 / w4 ]- k* \8 B7 c
3. 金属管的切割套丝
3 S$ ^6 R5 F: p) f# w在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。 , X- k0 _: B( a4 G2 o
管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。
' {& Q# z, P2 M- z套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。 1 I6 L" x6 ?1 f
4. 金属管弯曲 - u- D' E7 ]6 _( D
在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。
g: ]1 P- Y2 p" I* i: B弯曲半径应符合下列要求: 4 |1 ?( t) l' I, q6 {9 ]
明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。 . E% R0 a% V* r/ }% `: a
明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。
+ G/ Z) I6 }' ~ W! p0 G ^4 |' q电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 / w7 b2 v. N, w% Y
5. 金属管的连接 , N( X5 d2 e4 M9 r( _
金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。 . q$ y7 b" A- U
管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。
6 U) Z9 |. F% f& M4 S0 V& b6 \4 `金属管连接不宜采取直接对焊的方式。 m! n" g& I: K/ f9 }; o* V6 D1 S3 B
金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。 $ d! T% o) l. {! i+ P
6.金属管的敷设
0 ^+ P3 Z+ p" |. `金属管暗设时应符合下列要求:
2 `+ O( t! r% Z+ g0 V6 l预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。
" G+ u# x- E9 B) @: Z5 T% d5 m; b/ a敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。
, M( W3 f" y& v9 n9 `, ~9 y金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。
9 e" a% d& K. K2 }金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。
) j3 `! K$ T( o1 Q& p( ~建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。
7 A* K8 m9 X; E2 e7.金属管暗设时按下列要求施工:
, M; }' D' {: t5 [l 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。
+ s& ^9 J! p! m. E% L( E, t$ pl 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|