8 D4 v5 ^/ R0 o8 N- G* B( ~' ^第六章 施工技术要求 , ]0 w$ b$ u! ^2 @3 H: T* s0 c
一、弱电管、线、槽施工标准及要求
5 _* c2 W% x/ d严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 5 @* g0 [6 d. U0 o
线、管、槽施工工艺要求
0 k! @% O. p2 C& w2 a7 O4 V9 @板槽安装及注意事项 5 D/ @5 L& _% x4 D% C
l 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 ! }" _- o5 T( E t
l 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。
/ [. n7 S1 e. `1 I: P( g( Pl 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 7 U) ~% C' |0 c0 w& \! j2 ?
l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。
5 A4 d R' Y4 @' E2 w0 L8 Yl 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 0 P0 S/ O' L; f4 `
l 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。
/ x" h6 ?( f+ z/ ^ G5 g$ w' f- wl 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。
- J* L2 d, ?* t" {9 I% a( Tl 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。
1 `* U9 ~" L. a. y8 p) i3 bl 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 0 z/ o$ k$ g& z7 K# K# N
l 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。
3 ^% T$ y B U8 e二.电缆桥架的安装
7 ^5 |9 u$ k' n3 h3 Ql 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 4 X6 ?4 X- c2 v+ B! B: x
l 电缆桥架安装必须横平竖直。
( Q. U- U) a3 h5 y' j0 R# ll 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 ' z4 Y3 g, R; D( b" Y E
l 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。
% w, w5 G( u r$ u ], h& |' M* C& Vl 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。
& {3 K' i7 x% l三.线管的敷设 . l! d- G4 ~4 g% ?( B7 a
1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。
, R& P. J! h/ C6 c1 w2. 金属管的加工要求: 6 N4 G* c$ G9 z* C# ?
金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 7 j5 J+ W2 x$ q M
现场加工应符合下列要求:
3 i" n9 K" n8 U* D; E3 E为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。
, I+ @* t& D" Y5 `9 i为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 6 d4 k2 U- F& X N1 A) B
金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。
4 {4 n6 \/ H' Z5 c% l/ i金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 ; s& y9 u9 Y: j+ \- T
镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 8 s: L+ g6 \8 n3 \6 ^
3. 金属管的切割套丝
" ?) T% ]' D- K在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。
. T# k( w6 V# x5 J管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。 3 H; W; Q% A7 s9 j
套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。
. p4 L* W/ ~# M1 s3 ]4. 金属管弯曲
7 }# l* |2 l+ P) V1 Z' | P在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。 ; N! {, `5 J6 [- ]
弯曲半径应符合下列要求: " U0 F& k1 I2 ^! O/ B
明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。 / X d1 v8 i7 H2 ?/ S3 e2 j
明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。 3 J, o/ P* ~& w' z' O, F! G
电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 ! V7 x) |0 }+ c* V6 k R
5. 金属管的连接
- [1 x2 [& [- @; l- M- y+ O金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。 , s; R7 j$ m( j* |
管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。 ' q% j" @9 l1 {- V* k- }$ J" {
金属管连接不宜采取直接对焊的方式。
) K. @' l, w) A7 }. g1 t& o2 a金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。
. e5 ^5 ~ k% q6 r/ j. E0 @, H; Y6.金属管的敷设
2 z' M% n& ~, K: \( l! _金属管暗设时应符合下列要求: ; F# b9 y T( Q9 }1 U/ }
预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。 . e0 z0 r9 [7 J! @7 i
敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。 7 D9 B1 ]% @ M5 N- V
金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。 # u/ N6 H' q. j$ I) m% \
金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 + v* u3 G3 ^ E
建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。 & I* e# M# Z0 C& V
7.金属管暗设时按下列要求施工: / ]& v+ x) m6 P5 _+ U+ ~( L+ n
l 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。 & P. ? Q/ l# M4 o
l 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|