发表于 2007-1-10 08:09:18
|
显示全部楼层
re:补充下一半(转载) note:仅供参考...
补充下一半(转载) note:仅供参考
( t; T$ c! O+ s4 P$ _( Q7 a% @! r第六章 施工技术要求 2 L8 d7 j+ @4 z) m$ y% K
一、弱电管、线、槽施工标准及要求
/ ~! l8 b( o1 P; H- p严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。
3 S( ~4 K- c3 S6 ^, p' I线、管、槽施工工艺要求 . E, S1 t3 s# i5 S7 [8 a4 E) v
板槽安装及注意事项
6 O6 l$ J2 R6 P6 R" z* xl 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。
8 C* Q/ b e9 l6 k# Xl 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。
' v5 e+ e; p* ?* Ml 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 h- b7 P$ U) ^. N; C# M8 |6 t5 R
l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。
4 t* Z: a2 M! ]6 h1 ~l 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 3 T2 R9 w; o& w ^' V% l
l 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。
+ k6 ~) v- ^+ yl 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。
2 s* X+ b& F) [! b9 x8 Y n+ il 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 7 C3 b9 Y7 H/ I0 K- ~1 m
l 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。
0 P9 H! V h: {! n8 V; ul 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 R4 i0 h! a5 j3 K9 c2 M' [3 T
二.电缆桥架的安装 * ^1 W+ n$ j7 x# u) v4 V& f
l 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
: N! H# t- q. xl 电缆桥架安装必须横平竖直。 ) ?9 ^* `# n7 u* H0 p; E
l 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。
. k# z. Z! V/ v ?" Jl 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 + V5 w2 Z8 S" C0 P
l 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。
7 v5 O: v$ c+ R4 |- h* T9 [" r; {% B三.线管的敷设
. K* U; W- r3 t+ l5 G) g+ @1 Y, D: T" j1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 ; |' q& c% C# j; T( Q* a: A
2. 金属管的加工要求: # t9 D- Q& P7 U4 L- {6 @) W/ P
金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 ) c8 p& u4 C& V7 u# W
现场加工应符合下列要求:
$ z8 s" j8 d, g+ v0 f为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。
8 H1 x7 T/ R6 m5 i8 ?' r为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。
+ f: j J, c6 @! A金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。 * e0 O9 t" Y8 z6 n2 e$ t, c
金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
, L8 n v. ^ ^! B$ x镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。
) u7 S" T `- f7 p+ |+ y5 K' z3. 金属管的切割套丝 1 W/ o' f) v: w0 h1 j
在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。
; l. X0 n% F( @" _6 f9 R0 T管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。 8 N2 H( C' b- A" }, o: Y
套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。 H+ @+ [* j4 o8 c
4. 金属管弯曲 $ _' N$ v; Z7 I! y7 Q
在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。
$ o+ s } j6 C, k% V; ^弯曲半径应符合下列要求:
! p& @4 }) k f$ s: f明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。 6 F; U! U( D/ a3 s, |) _
明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。 , t" G6 r. h d! z
电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
, B5 P1 f, [$ i; J, ^( d0 r5. 金属管的连接
0 i" B7 H4 k3 p7 n: R) h" [0 M3 `, P金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。 0 }3 P5 J5 ?. q6 W& {4 I
管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。
% [) y7 v" {) t$ D& P. _金属管连接不宜采取直接对焊的方式。 " V- p2 K. t' }# v
金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。 ) I/ z4 U0 D7 g8 A1 M
6.金属管的敷设
7 j1 a7 F6 C5 K" T金属管暗设时应符合下列要求:
& {0 I! [. V/ n6 ~3 k% |预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。
) E6 b5 _( E/ x# I0 ?敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。
- M1 h- q$ _0 G% \& q5 f3 E金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。 ) q0 K% n o$ z
金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。
9 w8 a2 T5 B s) o+ ~建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。 6 g$ y) U+ k6 @" X
7.金属管暗设时按下列要求施工:
$ W0 [! O% t/ E1 s" Pl 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。 9 G0 j( I2 _% z& o5 L
l 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|