发表于 2007-1-10 08:09:18
|
显示全部楼层
re:补充下一半(转载) note:仅供参考...
补充下一半(转载) note:仅供参考
; j5 s/ H" v. P) C& @& f9 {% U6 @/ b第六章 施工技术要求 5 g/ @& D0 N) X
一、弱电管、线、槽施工标准及要求 " x0 l) \% k; j( [
严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 ( w+ {$ Y- b2 K
线、管、槽施工工艺要求
- q" R7 a, A" {" E. |2 a Z板槽安装及注意事项
% k( v5 @* F% x( F7 Q6 h; El 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 ' Y) ~4 n# y! O _5 { @
l 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。 7 h& L* G) o* A! @5 R/ B& Z$ c
l 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。
! [# K" j+ Z Q \, H Al 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 , m" |/ d! t4 v# n$ s
l 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。
. c: u9 x! G5 E) n# Il 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。
" i9 k# I( ~, z1 jl 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。
+ ]4 s; E2 Z4 a$ {* o& f+ g) Yl 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 & y5 m5 C1 {# p& \% O5 F2 d4 `
l 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 0 r1 Z/ P' I0 Q5 {
l 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。
& A1 V A+ ~. j l二.电缆桥架的安装 / B3 e& U, S6 _# Z# S- Q b) _
l 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 : F; J6 I8 z- h4 E) z
l 电缆桥架安装必须横平竖直。 4 V2 i H+ D9 E! ~. q `- V
l 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 2 m& h9 u( l# \2 U7 w
l 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 ) t8 o& L+ g- q3 ^% ^
l 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。
- @+ r2 |5 K6 x( x三.线管的敷设
) [+ g4 j; V6 y: a+ v, K1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。
3 f* m/ h8 o4 {: @8 g2 O$ j4 `2. 金属管的加工要求:
8 {( @0 }' S( K0 V9 h9 d金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 9 z- s) w. R. Q1 x0 b
现场加工应符合下列要求:
& V. j# i* ~0 m7 N0 L7 h为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。
$ z9 }3 L) H( T8 V: v/ E为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。
+ V8 J; z) c9 n0 R' M金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。
3 E, ]. e2 `3 u2 H* r7 M金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
) Z0 I6 f5 P+ r; t3 V, O镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。
9 P2 ?7 N6 i8 R! s( g1 }3 l3. 金属管的切割套丝
8 Z+ M! [( R* H2 L/ y% U在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。 2 b6 x8 C5 j A! k6 a9 b0 R
管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。
% ]7 N* p( f7 p% l% D% d套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。
7 r' I K% g L9 n9 Q ^4. 金属管弯曲 # M6 A8 F0 k+ H3 p8 p( e: a
在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。
+ {# \3 F! ^# `. y弯曲半径应符合下列要求: , e2 o# F5 _9 {1 i, I
明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
: Q5 [* }: S3 U9 A; f: \8 h% Y明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。 + y ^% U) h$ }( ?
电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
1 ]( ?4 y. ~! V& e# n* G5. 金属管的连接
2 B! N8 }7 ?8 L/ u金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。 7 _' f$ y* x1 X$ b2 J4 b* Z
管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。
8 e2 ~2 L; x7 A4 x1 u金属管连接不宜采取直接对焊的方式。
9 P* f6 d( [4 ]5 w& J' N- [金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。
' J/ b% u; ~3 N2 v6.金属管的敷设
: ~& p* _% a2 c7 c金属管暗设时应符合下列要求: & h& T9 }) u0 [% i
预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。 2 v" R* Q& w# i2 A) I' j
敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。
3 d& g# @) c, X* Z" U金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。
( Z) B& z. Z- V) d2 h* u9 s/ @金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 9 J/ A) s3 Q4 j! ^$ d0 I' X% X
建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。 # L& _* F$ S5 L5 y# }7 E1 }
7.金属管暗设时按下列要求施工: 1 v) s) M# f* Z" f" V# a
l 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。 & {9 w* q6 s( H K( X0 W* E2 h
l 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|