% O$ U. ?# n2 l6 D+ z, I6 J第六章 施工技术要求
! I3 x5 J7 w7 U9 [+ U9 k/ x# @一、弱电管、线、槽施工标准及要求
& T& V' }# q" ?6 q8 z7 ~& F; f严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。
! Z" l7 ~, G/ D' p( Z8 \线、管、槽施工工艺要求 + I3 L9 E9 q% o( e
板槽安装及注意事项 7 X0 N6 l1 a$ K6 L) u' h% ]
l 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。
3 b9 z1 U- [- Ql 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。 5 h1 ^2 ~0 S. x( p
l 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 - M; J9 J. f. ^( Q
l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 6 N$ X/ T, ~5 \- N
l 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 # S/ i! h* q) h/ \% {& `2 A7 w
l 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 ) ~2 W( r' h. t' v n6 h [
l 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 ' V4 Z6 { c8 Q H
l 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 9 l, n K5 S% `" H' w& e/ ~
l 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 7 m8 e. H3 Q/ L) ]& k) G: U
l 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 m" X8 {/ k0 i4 _
二.电缆桥架的安装
2 w6 L8 i3 D5 G+ ?4 ]1 ?l 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
- h! W9 u# j! c! V' P0 }l 电缆桥架安装必须横平竖直。
6 h+ v5 Q9 M. g4 w5 \& \9 Ol 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。
% K" ` a" C# U5 Xl 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 6 t% i1 ~6 _0 Q
l 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。
% {. Q" ~+ ^' B$ y( w9 N7 ~三.线管的敷设 6 Y R1 O, g, e" \2 ]
1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。
% O- O# l6 J$ F2. 金属管的加工要求:
$ ]1 X$ p- b% c b- H+ b金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 ! c" ]9 @- O# x+ z9 t
现场加工应符合下列要求:
+ r7 D- ]5 f1 U; x0 e. |6 a为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 2 W4 ?0 S7 L6 n( j
为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。
9 k, M1 l! V# b8 @金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。 4 R- S7 d4 l& X9 O
金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 k+ [, l9 |1 P' L) |5 }
镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 / }6 D2 [, N$ z4 d% D* ~: r( j
3. 金属管的切割套丝 # ]3 r9 Q+ w) ]/ Y! L2 v* m) p
在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。 ( H8 k9 B& w8 i# O
管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。 ) _$ {) h! h) x6 ~, y* ]* e! j
套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。 + y' D2 i7 a$ K n$ D
4. 金属管弯曲
' u' @8 Z% u- h% W4 G在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。 0 ~1 V( S2 O* p x2 l
弯曲半径应符合下列要求:
# j* V3 q' D" X9 C" W2 L& U- J明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
; ]+ m% g' ~8 F0 r* @明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。 + A& z2 g2 X0 u0 |
电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 ; f( |1 B( t2 v) ?8 I8 ^
5. 金属管的连接
/ u9 F, R, \ B4 P金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。
Y" {$ E& g! F9 ?! r- u y8 `管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。 |+ p/ D, {6 E/ a0 A
金属管连接不宜采取直接对焊的方式。
6 g7 l/ o2 d# V: d) P' w金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。
1 ~6 G6 l5 q$ `) {( e& f6 b6.金属管的敷设 % W& O+ F+ r3 H+ @" K1 P
金属管暗设时应符合下列要求:
7 J* r7 ]) l; m预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。 2 D+ j0 l( R5 K2 G3 w. B; x
敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。 ; p7 X! \1 Z3 f8 d. r' P( F
金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。 ) o- o+ Y3 [. ] g
金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。
7 d( Z* M5 c( e# K" [2 v" j/ B建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。 9 i ^8 i5 }& p5 q& F; P8 M
7.金属管暗设时按下列要求施工:
2 e! L [" Z3 Fl 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。 - U% Y; k4 x$ R! }0 y4 q
l 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|