发表于 2007-1-10 08:09:18
|
显示全部楼层
re:补充下一半(转载) note:仅供参考...
补充下一半(转载) note:仅供参考 2 \! Y, B+ \7 b- n/ [8 m
第六章 施工技术要求 6 z8 H* @; E) Z: O+ ^
一、弱电管、线、槽施工标准及要求
) a& h7 a- L) u# q严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。
! `! q" G9 a* _0 Q线、管、槽施工工艺要求 7 B( u$ p2 [/ c+ e/ d: q
板槽安装及注意事项
$ B$ E# m* s Al 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。
0 ^; c. W, j' t1 _) cl 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。 / \" G! Z- S0 m$ z/ k& _1 \7 [! L, V
l 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。
" N3 f; l* \2 D6 ^( V3 X4 kl 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 2 Q: r" H4 T# @% f! T+ C1 Y1 A
l 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 % ], d8 ]9 r! a# H
l 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 1 V7 s- |- C2 i( m# O$ V
l 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。
2 }# D2 B- B) Q) W6 y {l 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 # b% ~+ n1 t* [" N8 [1 w
l 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。
4 W4 s5 z& J4 M# d: ~3 hl 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 ' A2 |" R4 U# S' |5 ^
二.电缆桥架的安装
0 F$ E6 c) |9 d# [' \2 bl 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
! J* S5 b2 @6 s8 I* ~' H6 Ql 电缆桥架安装必须横平竖直。
; t. @ }& X8 m* t8 U. `l 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 7 a2 [* @. e7 x# q
l 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 4 p9 K) L! a! u4 A4 Z. {! r2 Z3 {' Q
l 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。
% O* M: Z9 V& t- c9 o# f% s% e+ W三.线管的敷设
0 O# N1 t/ K. V' V: r2 a8 t1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 . h; K" H" R' B$ R
2. 金属管的加工要求: * o" y+ q9 L, M+ D& y
金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 4 i) }8 I3 [3 x0 l( g& ]# [
现场加工应符合下列要求: ( C8 [0 D& G6 r2 x* G
为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 % e, e; y1 `; K2 Z0 H. b3 R) D
为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 6 t# `$ F! X9 g; ~- z1 Q
金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。
# l" z/ Z0 G4 D* X9 W$ r, u金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
7 o8 l/ o0 x$ Z6 c- \镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 + J; D/ e- ?# k2 I
3. 金属管的切割套丝
! I3 a0 g% k7 U: L在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。 # q" x) N B8 h+ x+ d6 a5 l x$ |( T
管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。
3 W( Y/ G% a4 m2 D套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。
4 u2 |( Y& O0 c! x2 w4. 金属管弯曲
& q) P5 J& U8 L u1 W在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。
) G g- ^+ A6 }& _/ h5 q弯曲半径应符合下列要求: $ ]5 t5 M2 u8 ?
明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。 ) j5 L3 Z/ j. |. W8 E
明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。
- q% P& W" {2 L! ^8 W电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 1 W8 w* N' w3 n; U6 ?0 k5 ~" ~6 K
5. 金属管的连接
# d$ C$ C/ B! B( S: [( y& ]金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。 - R- I* z5 P. o
管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。 + d/ H/ T2 C7 E
金属管连接不宜采取直接对焊的方式。 ) }6 U2 i2 k' S/ F7 N1 X
金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。 & `& ~2 C" ~; t: K
6.金属管的敷设
; `. S N! k) ]5 `/ p" ]9 _金属管暗设时应符合下列要求:
+ s0 x: j4 u, F7 a预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。
# ^2 J3 E1 _% l' S c6 W( `敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。
3 k( r8 o& Q. P# g6 E9 I* H金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。
8 D; |7 S' d8 G B6 h金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。
/ c2 h1 D: z0 o5 _建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。
3 `. Q- g) |% j2 H8 a( _7.金属管暗设时按下列要求施工:
& O7 e. r- v* c/ ?: il 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。
# j* w9 z+ D4 Y* D( q. l' N1 Jl 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|