发表于 2007-1-10 08:09:18
|
显示全部楼层
re:补充下一半(转载) note:仅供参考...
补充下一半(转载) note:仅供参考
" @3 ?3 [: |6 q X; M% i第六章 施工技术要求
! a* ~$ ] x" d0 F0 S1 w一、弱电管、线、槽施工标准及要求 0 F# w9 [5 ~$ X0 `4 b% B1 ~
严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 ( B1 x/ a m1 W( Q
线、管、槽施工工艺要求
* b! u/ E: U7 Y/ S/ u# P0 ~ B板槽安装及注意事项
8 Z" D/ B3 {9 P- al 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。
: f& o. ?% j- O. ~% o; f8 Ml 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。
H$ f+ ^. F2 H0 a- r+ F0 H: El 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。
& ? k7 D4 }3 @3 _! Dl 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 + q4 g- J5 \" o; j4 h
l 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 % Y; t/ j7 l: U8 t% D t2 I
l 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 2 o7 ~0 U) ~3 v3 X
l 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 * F" ` n8 _9 b1 f
l 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。
/ {# V& o7 t5 _1 c/ @8 Ll 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。
+ c& P) J: o7 v2 fl 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。
3 H- q1 W5 \ r1 t$ L$ Q& H二.电缆桥架的安装
9 k/ E' Z1 b+ s" X& [) p/ Gl 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
) H1 K8 [9 ?/ n! Q0 {l 电缆桥架安装必须横平竖直。
z: H( J$ ~" J: K' E" F3 U$ |l 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 . x& u5 J/ M& A3 K
l 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。
6 R4 q/ t* w' _+ Q {l 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 $ w$ z1 Y3 `1 g7 l
三.线管的敷设 1 g, Q8 T, d& C1 P$ W3 l6 F
1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 / D; ]" F1 P: G7 b
2. 金属管的加工要求: " U% H) P# K* P; \; W6 U
金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 ! \9 {* G# S+ }6 @" l' f8 ]+ {
现场加工应符合下列要求: 2 l' G( [! |' ^. h% s5 B6 q
为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。
9 y: T% [) I2 @, u( Z/ }; [为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。
$ z% A. _0 l7 Q; P金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。 5 O x1 N& a; {6 p3 t# |
金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 1 o S1 b1 f w3 x0 x/ D$ s# x
镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 # Z' _6 S ?( b! x
3. 金属管的切割套丝 / K8 v6 p( C. H0 G4 a5 V. p
在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。
8 m8 y5 |. H' s8 C! L3 x管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。
% k; I& z% k2 J套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。 7 i% v5 G9 f0 u9 e2 Z% \
4. 金属管弯曲
* v. y9 R% `2 b: Q9 q( ~- S$ d& q1 V/ v在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。 # B! S9 ^, a2 z4 |8 P
弯曲半径应符合下列要求: & G! H. M+ x! i8 |- ]8 N7 h* `8 @/ F
明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。 + Y2 \5 ^$ L: i" a4 [9 Z
明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。 v, c: A" L5 u4 I3 n
电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
4 P4 D: P$ |' ^- r4 A' a8 q5. 金属管的连接 6 M# \/ |" o+ `9 l
金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。
! E7 [% h* G- i, m- w管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。
6 B8 h4 Y3 @, ^2 z. q金属管连接不宜采取直接对焊的方式。
( j% n) {: e4 l* M金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。 6 ^/ c3 w6 a9 B6 n1 L: i
6.金属管的敷设
! D2 c* y! A2 y N% I" y金属管暗设时应符合下列要求:
0 g4 [* f9 {" C. s# d" ?8 n预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。 : z* W9 @/ O6 K% `1 P4 z
敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。
8 ]. W& M4 C8 i金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。 ! B0 D1 x5 _( G; I8 R, C" W* `9 C3 ^$ w
金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 - C% |0 u) d! ~" I; O( S
建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。
6 v" ]- v/ B+ s- i- Y$ I7.金属管暗设时按下列要求施工: & c8 j/ ~$ E ?) S/ Q
l 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。 5 \1 M- E! e8 M; N2 D# M; b) A# Q. `
l 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|