发表于 2007-1-10 08:09:18
|
显示全部楼层
re:补充下一半(转载) note:仅供参考...
补充下一半(转载) note:仅供参考 . v3 C3 y, f: }3 }5 G5 m5 H3 y
第六章 施工技术要求
0 l- _) _- Q+ }1 j5 U t; F' j$ [一、弱电管、线、槽施工标准及要求 , E3 R- ?, O9 B7 s$ Y+ `7 V, y% x
严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。
' M' ?3 u+ B3 R7 N" W* D8 i线、管、槽施工工艺要求
( R* A4 a! S' K- Z J0 I板槽安装及注意事项
x( z- s. @+ s# M# h. @4 `l 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 1 V' A: S& B) r. g, ?
l 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。 ! [# r5 d# c* [: e I9 j2 a
l 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 ' k! Q& N( @9 ?' B# Z- e
l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。
" p1 O: A& k& Y# b) T5 G# fl 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 0 Y0 D! N, W/ J% F
l 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。
# F n% K$ l- |0 N3 n2 Gl 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 1 h2 N; i K9 J& B! o% P5 u
l 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。
9 r: ~! z6 J/ n# @+ |6 L+ S) ]l 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 0 [, A, A& a/ D1 J5 R2 H
l 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 - M. j7 L3 b3 B# X
二.电缆桥架的安装 0 r& }6 x7 ?! q g2 @" i1 n
l 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 + u* _7 Q8 g/ q; _) V
l 电缆桥架安装必须横平竖直。
. I6 {* \8 X, x. p% El 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 $ k6 N8 V' V% u3 m2 j
l 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 3 z% V/ u# _' v
l 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 ) P0 n. J/ [+ q$ o% H+ |- k
三.线管的敷设
0 G! l# x3 f# i1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。
/ l3 d4 y& i5 D+ `0 {2. 金属管的加工要求: . p* N$ S7 P$ R# E- R$ M
金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。
% I: g& L8 K+ g现场加工应符合下列要求:
9 u- s) {( s; l; g$ I为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 8 H5 d) I9 L) s9 y" N; }( l
为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 . @( `5 K% p3 b8 ]9 x1 C! J4 U
金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。
% Q0 @' B. z8 c. D' P! ]2 s6 C金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
- o# G0 U# {0 ^, t6 Q; p6 ^镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。
4 K) k$ V3 T5 u9 X3. 金属管的切割套丝 9 I2 I }( f6 j7 h
在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。
W% w- ]# x+ e% O$ T* N* I$ r管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。
; v! ^0 C9 s3 R2 @+ { p8 d套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。 . K+ s: \6 f3 l1 E
4. 金属管弯曲 6 I0 N E& `0 @$ L
在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。 , \1 F% n: D5 D8 v6 H3 e
弯曲半径应符合下列要求: : A- Z9 Y$ Q2 G( b! k4 I) t
明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
( E# _# f0 v0 W: P6 c# h% k! _明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。 + H# s% D6 Q7 N" t
电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
/ M; D1 S2 I$ E t V5. 金属管的连接
! y8 a* L( C1 b3 b金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。 & o! Z4 [4 y1 N6 t
管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。 ' D X$ m! C% S8 R
金属管连接不宜采取直接对焊的方式。 - p0 m6 t3 P8 v" T
金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。
3 V: T3 z/ q* i, z8 {1 f6.金属管的敷设
. O$ a) |6 r! y) w7 J金属管暗设时应符合下列要求:
& L" o' |% ^% o8 S5 C# W# @预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。
4 c( G6 y- |+ V+ D敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。
/ c6 \- d) Q& T/ K金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。 ! \7 \& M) q! J) r, u
金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。
3 g9 A( F h- I( W% _建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。
; ]% f6 D5 ~7 F& ^3 C0 e7.金属管暗设时按下列要求施工: 4 I; I- s! c, i7 s0 C3 x, ?
l 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。 4 q3 F+ q4 v4 {& q. H9 V, T; Y
l 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|