发表于 2007-1-10 08:09:18
|
显示全部楼层
re:补充下一半(转载) note:仅供参考...
补充下一半(转载) note:仅供参考
$ e$ U8 |, [' p$ D9 _第六章 施工技术要求 ! h) N! D. J* j% A7 a& F {2 a
一、弱电管、线、槽施工标准及要求 4 c& D" K7 z2 ?6 p! R) y
严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。
4 \# X, I6 A' @2 b6 ?9 \; P, y# q线、管、槽施工工艺要求 # i5 d( M7 T8 j7 P$ [7 ^
板槽安装及注意事项
/ |( @9 e d$ t# s+ K1 Vl 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。
& h/ F+ i: {5 j& J4 Cl 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。
% b0 U- k" _ ] u5 A! Tl 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 3 v# H+ M6 n/ S+ `! a5 H; [$ m( ?
l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。
! Q. l# Y" U) T: h8 [# V. ?l 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 : L: }! {( E- \! U" x, I! O
l 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。
4 k$ a% | `! Q/ U2 _1 s& o" |4 Ml 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 , } r% B4 T& s M3 y( Z0 j
l 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。
4 t' B( V# r% Al 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。
2 {9 M) Y Z3 @* e/ m" l7 Y8 al 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 9 b/ L3 {2 w5 e9 J8 J
二.电缆桥架的安装
) p! w/ {: Z+ K) ^0 a! \4 _l 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 7 Y% f8 J2 f: J" _$ m
l 电缆桥架安装必须横平竖直。 2 t( I- q6 O2 }, @, c* J7 M5 S
l 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 3 _$ i5 z: N' }
l 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 ! e0 X! Y3 c* c Y, H
l 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 ' ?" V6 a/ Y5 `8 d6 \" p
三.线管的敷设 " i2 o3 E& z/ R4 i
1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。
4 a8 o4 v: m2 e' w, `5 C2. 金属管的加工要求:
4 E7 G3 O9 A; q% _# \金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。
/ g% I6 f! b2 m现场加工应符合下列要求:
- Q7 m. K' Q* `; l, U4 w. p为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。
, T4 c5 u0 c" c; E. o为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 2 P$ B' F( k$ U4 z- R9 U
金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。
% v. V/ A+ k5 N/ o r金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 1 v0 P1 m K% y \% t) }
镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 2 }8 d3 T; ~5 h5 k
3. 金属管的切割套丝 % q. ^7 c' t% [# I: ^' k
在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。
0 h# ]" i+ c" ^9 t管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。
! D2 h' V5 q0 N) M套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。
# O, ]8 [8 }; e' y' D5 b4. 金属管弯曲
6 y! M3 _& L: r1 R1 l0 G+ I在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。 1 _5 i- b ~( `4 g! B' a
弯曲半径应符合下列要求:
, K9 r# A y7 d/ Y# v0 m. ~6 G明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
# @" ~: g! d3 b明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。
% A% u; g* H4 E电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
! h! A9 r' ]7 ^1 ]/ @( t% E) v5. 金属管的连接 & t5 K y, k$ i9 P& B% g4 y
金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。
/ X1 k, Y% ^2 ^8 [管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。
7 d! L$ a& A' T, y金属管连接不宜采取直接对焊的方式。
( M2 M( x& g/ {: q& o# g4 s金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。
2 g9 n$ K$ s' A+ Q6 b6.金属管的敷设
5 u- w- C2 V9 T6 J- V( g2 v9 N5 f3 f金属管暗设时应符合下列要求: ; S6 @1 k$ U$ E# r8 V: g
预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。
) x \+ w+ f0 g5 T( U. Q2 l R敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。
7 T- \* e1 H) S, A# o8 r金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。
$ k8 o9 u9 s: V金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 % X$ m" m4 a) G9 m9 u
建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。 " |% x. Q, O9 a6 @
7.金属管暗设时按下列要求施工: 1 J$ {+ D% z7 S% g6 x* ?
l 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。
~/ d, A) Z; n. s8 C. Tl 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|