5 D$ o( V% g+ }$ b9 Y! o1 L第六章 施工技术要求 0 u' P. S q7 {+ s0 N: H
一、弱电管、线、槽施工标准及要求 . X3 y0 e7 K! T' \0 i, b9 G
严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。
' _% ~$ p. _/ l/ X" c& h" f. h1 g线、管、槽施工工艺要求
( [7 b W9 z& U$ ~% A板槽安装及注意事项 ) D" ^. y$ O7 A- g* [
l 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 - ]& d' l( A) e& }& W
l 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一 槽内。
5 \3 {) J; x, N6 D( B W6 r/ w6 Al 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 4 R5 _, r/ T: E5 \
l 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。
7 @( v' r8 [: M* j1 `% N9 ~l 线 槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。
3 s' v* y/ w: S* R$ X) P* cl 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 ; R2 [2 |) ]' f! {$ a9 q
l 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。
; K( k5 D- @6 ^) Xl 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 7 ~/ } F) u; k+ z9 r* `
l 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 ( k% s0 m& W' P
l 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 7 [$ x1 J! m4 X+ W% |9 v) o
二.电缆桥架的安装
8 T1 i' q3 z% r4 u5 Tl 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
/ S/ W! p f2 r4 F& Xl 电缆桥架安装必须横平竖直。 & d- B; k# M7 O% H! i
l 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 ) [! W" H% W. M+ p
l 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。
) x( U! a% A0 d) R1 J* f( G- {l 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 4 L/ x5 z' K' h f+ V- }5 W$ t
三.线管的敷设
Y% H* R" q7 ~5 r# E) a6 P6 m1. 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 4 g) D; |& n1 C3 V3 {
2. 金属管的加工要求: * k0 N- h5 n* T u5 ?% X' @2 M1 ?6 t
金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。
6 ^/ ]8 v6 i" L5 a现场加工应符合下列要求: 2 Y7 z2 R7 i! M# X8 ?& q! ^
为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 ' Y/ h, Y) V9 }0 ?$ v; j& Q
为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。
1 e$ {7 @! i z* L& c2 J金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。 9 F4 x$ m; y% \+ k; _
金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 5 Q0 j) F/ G: A( C
镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 9 E2 T3 ]. R8 C; k9 p
3. 金属管的切割套丝 ( p- e. z. o: N! N+ Q
在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。
, \6 j) ^- y4 i; I A) f' I管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。
1 f# }- G& d6 M p# U- h. C套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。
3 ^, c) Z3 i% I% ~% D/ H" x4. 金属管弯曲 & N) b3 D; \2 |. c. |
在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒 。
5 a7 n. F2 A3 X8 e9 R弯曲半径应符合下列要求:
6 c. Z: u& r+ Q3 f& Z明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。
/ [- T4 C* A3 ]& i明配管时,一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10倍。 . Y5 _2 D6 D4 @
电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 0 ?7 G' r) p# I
5. 金属管的连接
1 `* q) O5 T7 j2 J4 c5 I. Z金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2,2倍。
1 `6 p V" g& s5 |# {. D& [管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。
- s8 s! G+ G( ?9 e7 F( @金属管连接不宜采取直接对焊的方式。 ) W" \4 M. k8 ?" i
金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5MM。 4 {( V* d1 N- v5 Y1 \6 V! ` N- a. g) Z
6.金属管的敷设
8 W( W1 h8 ~2 D) e& V( s0 s金属管暗设时应符合下列要求:
6 p8 U' u0 Q, O) Y. ~预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为15~20MM,直线布管30米处设暗线盒。
, }9 N& Y2 a% I1 M( j敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。 ) d; | n1 w. N
金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。
! l! M# u" V$ z. I! j金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。
4 T7 g+ ^' i7 b- y2 [建筑群间的金属管道埋设深度不应小于0.7米;在人行道下面敷设时,不应小于0.5米。
: h/ W1 G$ F" p2 J! m9 B0 g, u7.金属管暗设时按下列要求施工:
9 F. a$ J, K A5 H/ [2 m! e, hl 金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。
; u" N2 }* Y# v( \' K5 ]l 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷 |
|