去年做过 一个工程,是个油库有周界和监控两部分,对防爆要求非常高,而且甲方很有钱。设备当然都是防爆的最好的了,没什么说的。就是接地部分,要求接地电阻在任何一个点测都要在1.2欧以下,验收的时候是公安部消防办公室来人测,搞的挺紧张的。后来俺们是这么做的,所有设备,包括中控室的电视墙等,用5-10CM宽的铜编线接接线排,全部汇总到一条接地带,接地线是15CM宽的扁铁每1。5M焊一根3M 长1。5CM直径的钢钎。总共是60M,挖了一条60M 70CM深的接地沟,扁铁放里边钢钎全部砸进地里,然后在整个沟里倒进N桶降阻剂,在每个钢钎旁边还要专门挖深,倒降阻剂往里渗,上面填土,专门花了时间来压实。后来用摇表实测了4个地方,静电地板,设备杆,防爆护罩,和墙上的线管,都在1欧左右倒是达到甲方的要求了,但是钱和工也花了不少,不知道哪位有过这样的经验,是怎么做的,有没有什么好的解决方案给俺推荐推荐,因为那个工程成试点了,后面还有好几个一样的,那么做实在是太。。。希望能找到更好的解决方案,大家一起讨论下。

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1913
QQ
发表于 2006-5-8 22:09:04 | 显示全部楼层

[讨论]工程接地

做这玩意是得花不少成本
现在研究高清IPC,欢迎探讨QQ
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
68
QQ
发表于 2006-5-9 00:16:54 | 显示全部楼层

[讨论]工程接地

的确如此呀,做好接地就是要多花钱呀
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
164
QQ
发表于 2006-5-9 00:30:37 | 显示全部楼层

[讨论]工程接地

!!人家肯出钱!你就做呗! 要是以后的工程造价下来了!人家还够戗做了呢! 怀疑你呀该~~~
亚太安讯网络电子技术有限公司 马刈 QQ86557728 15901188258
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
79
QQ
 楼主| 发表于 2006-5-9 17:03:00 | 显示全部楼层

[讨论]工程接地

现在不是有一些专用接地的设备吗,不需要弄那么复杂,挖那么多沟又谁听说过或者用过呀
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
3
发表于 2006-5-20 23:34:11 | 显示全部楼层

[讨论]工程接地

做周界找我公司呀。我公司的产品为无源分布,布防简单。我们公司是研发生产的周界产品的技术力量雄厚,价格合理。由我公司生产的振动电缆警戒系统已在油库得到应用。了解信息登陆我们的网站:www.jinganneng.com.cn或电话联系:010-58607873 张丽芳
回复

使用道具 举报

安防知名大师

态度决定命运,细节关乎成败。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1368
QQ
发表于 2006-5-21 01:21:54 | 显示全部楼层

[讨论]工程接地

也没有什么太好的办法,我接触过的现场还有用铜棒的了,比你这种方法成本还高。
有些事换个思维就会产生不一样的结果。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
3
发表于 2006-5-22 18:40:43 | 显示全部楼层

Re:[讨论]工程接地

我公司开发生产的振动电缆报警系统适用于油库的周界。而且为无源分布,布防简单,利润高。也可用于易燃易爆的场所。下次作油库的工程使用我们的产品吧。我们是开发生产厂家,可以为您提供全程的技术支持。电话:010-58607873邮箱:abczhanglifang@126.coml联系人:张丽芳
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
53
QQ
发表于 2006-5-24 02:11:24 | 显示全部楼层

Re:[讨论]工程接地

我做过楼主这样的接地,为了达到接地电阻还返工了一次,钱头了不少,心疼啊。呵呵