漏水侦测大都是根据电极检测式原理,由专用的集成电路(控制器)将电阻的变化值转换成电流电压值,从而驱动报警电路和继电器换路。而遇水、液体电阻变化的传感器大都采用有机高分子材料的一种新型的湿度敏感元件,具有感湿范围宽,响应迅速,抗污染能力强,无需加热清洗及长期使用性能稳定可靠等诸多特点。下面我以英国安渡公司的Floodline漏水报警系列来说一说漏水报警的应用。英国安渡公司创立于1992年,创立之初就因漏水引发事故及环保问题由行业上的专家组成开发Floodline漏水侦测报警系列,在欧洲市场的应用上,Floodline漏水侦测报警系列是同行领头产品,获得多个奖项。Floodline漏水侦测报警系列控制器分单区域控制器和多区域控制器,最大为128区域控制器,侦测到有液体泄漏时都具有声光报警提示,有继电器信号输出至其他的智能监控系统,或用于控制关断供水、液控制阀,便于集中的统一的智能化的管理,与GPS模块连接后可实现远程报警,以便工作人员不在场时能知道机房的报警情况,128区域控制器另带RS-232/485通迅接口,能兼容多种通信信道和多种通信速率,适用于大型区域的智能化泄漏侦测报警。Floodline漏水报警系列侦测器具有多种特殊的式样,适用于各种特殊场合的选择,常用的有单区域检测的点式漏水侦测器,垫状漏水侦测器,管中管式漏水侦测器,油敏侦测器,通用的则是多区域的漏水侦测电缆(4/8区)。Floodline漏水侦测报警系列产品的创先之处:首先引进区域的概念:对有漏水隐患的区域进行划分,以区域为单位进行定位侦测,例如,以一个房间做为一个区域1,以一台空调作为一个区域2,在监控器上显示区域1漏水,则去检查区域1房间的漏水情况;在监控器上显示区域2漏水,则去检查区域2空调的漏水情况。以此类推区域1房间可以多分成几个小的区域,同样,空调四周也可以分成几个小的区域,这样以区域为单位把需要漏水侦测的区域划分成小区域进行监控侦测,从而达到侦测整个区域的目的。区域概念的成功之处:提高产品性能价格比与材料的利用率。目前,漏水侦测报警系统价位都偏高,而且市场上大都以国外产品占据主流,主要原因在漏水侦测的传感器上,因为漏水侦测的传感器质量要求和使用的量大导致整个漏水侦测报警系统设计的价位都偏高,所以如何去达到侦测漏水的目的而又能减少漏水侦测的传感器的用量是设计人员设计的重点,引进区域的设计理念后,在不需要进行漏水侦测的地方则可以使用一般的市用电缆进行连接代替,这样,在许多区域,就可以用市用电缆代替价格是它几百倍的漏水侦测电缆,从整个设计方式来看,整个漏水报警设计就具有很大的价格可朔空间,大大地降低成本,适合于我国的发展,下面以一简单例子阐述区域设计的思想:用户 案例:监控侦测对象:四台精密空调的室内排水系统;分布面积空间:四间相连房间,内有服务器,不间断电源,电池组,面积80平米;要求:四台精密空调集中统一漏水监控。设计方案一(最精简设计方案): 弄清水源:精密空调的给、排水;  控制器的选择:利用安渡公司单区域控制器—leak 1 二代; 漏水侦测传感器:安渡单区侦测线,以安渡单区侦测线四段分别沿空调排水管道布线或围绕空调一圈作为一个区域,四段侦测线之间的连接以市用电缆就可;如图示:此设计可提供声光报警,可提供开关信号连接到其他智能监控系统;一段泄露侦测电缆坏掉可随时更换而不必整个更换整个泄漏检测侦测电缆;每一段的漏水侦测电缆可任意设计长度;设计成本最低。 设计方案二(最佳设计方案): 弄清水源:精密空调的给、排水; 控制器的选择:安渡公司四区域Floodline控制器; 漏水侦测传感器:以安渡公司四段漏水侦测电缆(4/8区)分别沿空调排水管道布线或围绕空调一圈作为四个区域,每台精密空调作为一个区域; 其他选择:用市场通用电缆把安渡公司四段漏水侦测电缆连接起来接入控制器,实现统一的分区域漏水侦测报警监控。如图: 此设计的功能和特异之处:四区域可分别独立的进行漏水侦测报警(相当于其他公司四套漏水侦测报警系统的功能);四区域都有漏水时可以同时报警(其他公司产品只能显示一个警情);每一区域的泄露侦测电缆坏掉可随时更换而不必整个更换整个泄漏检测侦测电缆;每一区域的漏水侦测区域可任意大小和更改;相同功能的系统设计,此设计成本下降4-5倍。 发展的必然我国幅员辽阔,南北气候相异甚大。北方冬季漫长,使用供暖设备多,南方 夏季炎热,制冷空调普及,而机房内设备众多,种类繁多,一般不宜多人值守。供暖供冷输水管道又分布在楼层间,再加上生活用水、消防用水等都是漏水事故的潜在隐患。机房发生的任何一次泄漏如不能及时地发现和排除,所造成的不但是设备上的损坏,而且重要数据的损坏丢失、业务的中断会带来更加无法估计的严重后果。国标GB∕T50314-2000《智能建筑设计标准》的规定,建筑设备监控系统中关于给排水系统的设计要素规定为:对给排水系统的给水设备、饮水设备及污水处理设备等运行工况的监视、控制、测量、记录。因此漏水侦测报警对早发现

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
44
QQ
 楼主| 发表于 2006-4-13 19:44:10 | 显示全部楼层

漏水侦测与机房安全(应用的实例)[原创]

为什么示意图发不上来啊?如果各位有需要了解的话,可以留Email注明哦
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-23 09:24 , Processed in 0.442379 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表