中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 4241|回复: 6

报警主机的问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
17
发表于 2006-4-4 22:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
迪信的报警主机,出现了这样的问题,报警时没有声音(原来是有的,突然就没了,太奇怪了,对了按键盘的声音是有的,这是什么问题啊) 望各位大虾解答,谢谢!

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
359
QQ
发表于 2006-4-5 00:19:38 | 显示全部楼层

报警主机的问题

请问楼主, 你用的是迪信的哪一款主机,请说出型号, 说不定能帮上你..
周界灯光联动模块,特殊工程解决方案。TCP/IP网络报警主机,RS485总线原理图:http://www.mts110.com/perimeter.htm www.mts110.com QQ:25716874 手机:13106844188(24小时)
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
289
QQ
发表于 2006-4-5 06:54:48 | 显示全部楼层

报警主机的问题

检查警号是不是好的。
提供原装产品,周到服务,承接安防监控工程的安装/调试/维护工作。请联系QQ:85777409
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
17
 楼主| 发表于 2006-4-5 16:18:44 | 显示全部楼层

报警主机的问题

感谢大虾对小弟的支持主机原来是业主的,型号也看不清了,我只知道是六路防区的 至于声音是发至主机自身,它外面没装警号
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
359
QQ
发表于 2006-4-5 16:50:07 | 显示全部楼层

报警主机的问题

你这是一个DS6MX 的报警主机, 主机里有一个编程, 是用来关闭报警时响或不响的选项. 你查一下说明书, 第25项编程为1就可以了, 若还是没有搞定, 也可给电话.
周界灯光联动模块,特殊工程解决方案。TCP/IP网络报警主机,RS485总线原理图:http://www.mts110.com/perimeter.htm www.mts110.com QQ:25716874 手机:13106844188(24小时)
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
17
 楼主| 发表于 2006-4-21 17:05:34 | 显示全部楼层

报警主机的问题

真对不住了,我这两天在外没及时回话,抱谦谢谢preston7809 我现在装了一个外置喇叭
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-25 15:37 , Processed in 0.065391 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表