中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 9958|回复: 15

急求帮助解决高难问题(238c主机)

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
14
QQ
发表于 2006-3-31 04:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是c&k 238c 报警主机,例如:我将防区2设成瞬时防区,报警正常,警号响。当我将防区2设成延时防区,延时10秒(或150秒),键盘上显示报警,警号不响。但是,过了报警延时时间,键盘显示报警,警号也不响。什么原因?怎么才能设出一路延时防区?我的编码:地址码:20 程序数据:121323# (20121323#) 2D 00111#或00*5*51# (2D00111#)我必须有一路是延时的,以便进出布防/撤防 (我也用防区1试过了,一样)。还有个问题,为什么双鉴探头一接上就报警呐?请帮忙,谢谢!!

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
19
发表于 2006-3-31 06:23:20 | 显示全部楼层

急求帮助解决高难问题(238c主机)

恢复出厂值重新编程,不行的话换掉EPROM。如果还不行,那就是主板问题或是假的238C。还有个问题,为什么双鉴探头一接上就报警呐?回路做对的话是不可能出现这问题,除非探头有问题。以上仅供参考。如有不妥请指教。
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
130
发表于 2006-3-31 18:31:31 | 显示全部楼层

急求帮助解决高难问题(238c主机)

急求帮助解决高难问题(238c主机)我用的是c&k 238c 报警主机,例如:我将防区2设成瞬时防区,报警正常,警号响。当我将防区2设成延时防区,延时10秒(或150秒),键盘上显示报警,警号不响。但是,过了报警延时时间,键盘显示报警,警号也不响。什么原因?怎么才能设出一路延时防区?我的编码:地址码:20 程序数据:121323# (20121323#)2D 00111#或00*5*51# (2D00111#)我必须有一路是延时的,以便进出布防/撤防 (我也用防区1试过了,一样)。还有个问题,为什么双鉴探头一接上就报警呐?请帮忙,谢谢!! c&k 238c 报警主机:1防区-出入(延迟),234防区-瞬时,56防区(内部),78防区(24)内部防区:若1防区先触发,再触发内部防区,内部防区才有延迟。 若1防区没触发,而先触发了内部防区,内部防区无延迟。
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
289
QQ
发表于 2006-3-31 19:54:37 | 显示全部楼层

Re:急求帮助解决高难问题(238c主机)

2楼说得很详细,警号是否接法正确,探测器的末端是串联或并联电阻呀。
提供原装产品,周到服务,承接安防监控工程的安装/调试/维护工作。请联系QQ:85777409
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
14
QQ
 楼主| 发表于 2006-3-31 21:12:33 | 显示全部楼层

Re:急求帮助解决高难问题(238c主机)

警号没问题,双鉴的问题是这样:我白天做试验,把探头放到盒子里,连到二防区,主机一上电,5秒左右就报警
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
130
发表于 2006-3-31 21:37:20 | 显示全部楼层

Re:急求帮助解决高难问题(238c主机)

Re:急求帮助解决高难问题(238c主机)警号没问题,双鉴的问题是这样:我白天做试验,把探头放到盒子里,连到二防区,主机一上电,5秒左右就报警 在2防区不要接探头,就连线末电阻,看一下2防区正常吗?
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
47
QQ
发表于 2006-4-1 00:19:28 | 显示全部楼层

Re:急求帮助解决高难问题(238c主机)

你用的是238C自带的编程吧。你接1。2 。7 。8。好像都不响吧。这几个防区应该是接烟感或其他什么设备的
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
47
QQ
发表于 2006-4-1 00:25:16 | 显示全部楼层

Re:急求帮助解决高难问题(238c主机)

你把电阻全短上。一个一个的试不就知道了吗?接上警号哪个报警就接哪几个防区不就成了吗?菜鸟愚建!!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
14
QQ
 楼主| 发表于 2006-4-1 17:43:00 | 显示全部楼层

Re:急求帮助解决高难问题(238c主机)

所有防区都正常,用线尾电阻试正常.
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
14
QQ
 楼主| 发表于 2006-4-1 17:50:35 | 显示全部楼层

Re:急求帮助解决高难问题(238c主机)

我的问题很明确,延时防区超过延时时间警号不响.双鉴探头串联2.2k电阻一接上就报警.请问;双鉴探头是否上电后需过几秒才工作(刚一上电报警触点是开路还是闭路)?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-25 15:21 , Processed in 0.061307 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表