中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2197|回复: 2

保险丝老烧!

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
69
QQ
发表于 2006-3-28 23:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚入行没多久,最近客户维护时碰到一个问题!是门禁上的,12VDC的输出,就并接了一个门禁控制器一个磁力锁和一个报警器,怎么3A的保险丝接上去就烧,5A的才能用,以前我也是接3A的。是不是线路有问题还是设备老化的问题?怎么排查?请各位高手们指点!

安防中学生

Rank: 2

积分
160
发表于 2006-3-29 22:12:26 | 显示全部楼层

保险丝老烧!

如果你的磁力锁是正规厂家产的,那么所用电源不超过1A,如是那么应该是线路问题1、12V电源线是否氧化2、电源线与磁力锁之间有无接头,如有接头是否焊接3、接头连接是否虚连以上仅供参考
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
69
QQ
 楼主| 发表于 2006-3-30 18:54:10 | 显示全部楼层

保险丝老烧!

多谢!我回头去查查看
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-15 03:04 , Processed in 0.053059 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表