主动红外对射组成的周界报警系统误报原因分析:1. 气候原因遇有雾、大风、雨、雪等天气时,有可能产生误报;遇有污雨、大雪或沙尘天气之后要擦试光学系统,以保持主动红外入侵探测器光学面的清洁;太阳长时间照射接收器也是产生误报的原因。2. 安装调试原因发射器、接收器之间的光轴调节不准。墙壁拐角处发射器和接收器最好不要安装在一起。警戒光束附近不能有可能遮挡物,如树的枝叶、长高的小草等,否则风刮树摇可能引起系统的误报。探测器的供电最好别用DC12V。3. 设备原因国产的冒牌设备性能不稳定,很容易产生误报。设备选型不当引起的误报,如在室外选用单射束探测器。探测距离的选择一定要留有20%以上的余量,发射及接收器件的老化将降低接收能量,缩短探测器的实际探测距离。

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
QQ
发表于 2006-3-31 05:38:48 | 显示全部楼层

Re:[转帖]红外对射系统误报的原因

那要用多少的电源呀?